Артист
сообщение 22.6.2011, 16:21
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 8.4.2011
Из: Россия
Пользователь №: 22367



С прошлого года заметил, что на одном трансе на ТП 6/0,4 просадка напряжения днем на одной фазе 10 В по сравнению с другими, при этом нагрузка на всех одинакова, питание на ТП приходит односторонее, т.е трансформаторы запитаны от одного источника. Просадка зависит от нагрузки , т.е с утра 1-2 В, днем доходит до 10 и вечером опять падает в 1-2 В. На 2-м трансе этого не наблюдается. Как я могу предположить - у меня межвитковое замыкание. Как можно поточнее выяснить этот момент. Насколько это критично?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 22.6.2011, 16:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Прежде всего надо измерить токи нагрузки. Причиной падения напряжения может быть плохой контакт внутри трансформатора как на стороне ВН, так и на НН. Вызвать ЭТЛ и пусть оммическое сопротивление мостом измерят. Будет расхождение более 2% между соответствующими парами обмоток, тогда надо вскрывать. Если на трансформатор подано 10кВ, то витковое на стороне НН исключено. На стороне ВН определяется мостом постоянного тока (по оммическому сопротивлению) или, при наличии стороннего источника напряжения, можно подать на сторону НН напряжение "В обратку".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 22.6.2011, 18:25
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



10 вольт падение- уже должно посинеть, отключить, заземлить и провести осмотр и перетяжку кнотактов на трансе и шинопроводе. Также когдато после длительного протекания крыши в ЗТП, на одном трасформаторе тока 150/5 марки ТК было падение напряжения 70 вольт при 30 ампер нагрузки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артист
сообщение 23.6.2011, 7:41
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 8.4.2011
Из: Россия
Пользователь №: 22367





Цитата(ЛЕША @ 22.6.2011, 17:43) *
Прежде всего надо измерить токи нагрузки.


Цитата(Артист @ 22.6.2011, 17:21) *
......, при этом нагрузка на всех одинакова, .....


Цитата(ЛЕША @ 22.6.2011, 17:43) *
Если на трансформатор подано 10кВ....


Цитата(Артист @ 22.6.2011, 17:21) *
....на ТП 6/0,4....


Кстати может на Анцапфе хреновый контакт? Трансы старые, цапфами крутим 2 раза в год - уже боязно даже.....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 23.6.2011, 14:05
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Может и плохой контакт в ПБВ. Хотя плохой контакт на стороне ВН провоцирует возникновение дуги. Даже в масле.ЭТЛ Вам в помощь!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения