![]() Про напряжение на ТП , Просадка на одной фазе на 10 В |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Про напряжение на ТП , Просадка на одной фазе на 10 В |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 8.4.2011 Из: Россия Пользователь №: 22367 ![]() |
С прошлого года заметил, что на одном трансе на ТП 6/0,4 просадка напряжения днем на одной фазе 10 В по сравнению с другими, при этом нагрузка на всех одинакова, питание на ТП приходит односторонее, т.е трансформаторы запитаны от одного источника. Просадка зависит от нагрузки , т.е с утра 1-2 В, днем доходит до 10 и вечером опять падает в 1-2 В. На 2-м трансе этого не наблюдается. Как я могу предположить - у меня межвитковое замыкание. Как можно поточнее выяснить этот момент. Насколько это критично?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Прежде всего надо измерить токи нагрузки. Причиной падения напряжения может быть плохой контакт внутри трансформатора как на стороне ВН, так и на НН. Вызвать ЭТЛ и пусть оммическое сопротивление мостом измерят. Будет расхождение более 2% между соответствующими парами обмоток, тогда надо вскрывать. Если на трансформатор подано 10кВ, то витковое на стороне НН исключено. На стороне ВН определяется мостом постоянного тока (по оммическому сопротивлению) или, при наличии стороннего источника напряжения, можно подать на сторону НН напряжение "В обратку".
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
10 вольт падение- уже должно посинеть, отключить, заземлить и провести осмотр и перетяжку кнотактов на трансе и шинопроводе. Также когдато после длительного протекания крыши в ЗТП, на одном трасформаторе тока 150/5 марки ТК было падение напряжения 70 вольт при 30 ампер нагрузки.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 8.4.2011 Из: Россия Пользователь №: 22367 ![]() |
Прежде всего надо измерить токи нагрузки. ......, при этом нагрузка на всех одинакова, ..... Если на трансформатор подано 10кВ.... ....на ТП 6/0,4.... Кстати может на Анцапфе хреновый контакт? Трансы старые, цапфами крутим 2 раза в год - уже боязно даже..... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Может и плохой контакт в ПБВ. Хотя плохой контакт на стороне ВН провоцирует возникновение дуги. Даже в масле.ЭТЛ Вам в помощь!!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |