Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

генератор

Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 22.6.2011, 18:47
Сообщение #1





Гости






Добрый день . прошу помочь.шеф купил генератор 380в , 67кВт ,87А .моя задача подключить к нему элдвигатель 22кВт, 47А ,380в. при запуске генератор сбрасывает напряжение.элдвигатель ничем не нагружен. установили устройство для плавного старта,в момент запуска ток поднимаеться до 130А и генератор опять сбрасывает напряжение.я думаю,что проблема в генераторе,он просто не вытягивает пусковой ток.сам я не электрик,если кто может проконсультируйте
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 22.6.2011, 18:53
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Гость_Андрей_* @ 22.6.2011, 22:47) *
запуска ток поднимаеться до 130А и генератор опять сбрасывает напряжение.я думаю,что проблема в генераторе,он просто не вытягивает пусковой ток

ИМХО двигатель мертвый.


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 22.6.2011, 18:59
Сообщение #3





Гости






электрик двигатель звонил.все нормально.от промышленной сети запускаеться без проблем,под нагрузкой в сети работает нормально
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 22.6.2011, 19:01
Сообщение #4





Гости






Ну так во время пуска у этого двигателя ток около 350 ампер, вот он и не тянет нагрузку. Решение если только переключать двигатель со звезды на треугольник, но вряд ли это поможет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 22.6.2011, 19:06
Сообщение #5





Гости






Цитата
Ну так во время пуска у этого двигателя ток около 350 ампер, вот он и не тянет нагрузку
до 350А ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 22.6.2011, 19:09
Сообщение #6





Гости






Цитата(Гость_Андрей_* @ 22.6.2011, 19:06) *
до 350А ?

может быть и больше 350А, мы ж не знаем активного сопротивления обмотки вашего двигателя
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 22.6.2011, 19:09
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Гость @ 22.6.2011, 22:59) *
электрик двигатель звонил.все нормально.от промышленной сети запускаеться без проблем,под нагрузкой в сети работает нормально

Не греится?

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 22.6.2011, 19:11


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 22.6.2011, 19:12
Сообщение #8





Гости






Цитата(Мастер Джу @ 22.6.2011, 19:09) *
Не греится?

Причём тут греится? Они его в АС1 запускали, а надо было в АС3 запустить, отсюда и геморрой; просто внутреннее сопротивление генератора слишком большое, вот тока и не хватает на запуск двигателя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 22.6.2011, 19:19
Сообщение #9





Гости






двигатель не грееться, более мощное устройство для плавного пуска поможет или однозначно генератор не подходит ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 22.6.2011, 21:31
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



генератор отечественный али буржуйский? дизельный или газовый?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 22.6.2011, 22:51
Сообщение #11





Гости






Цитата(Гость @ 22.6.2011, 19:19) *
двигатель не грееться, более мощное устройство для плавного пуска поможет или однозначно генератор не подходит ?


однозначно генератор по мощности не подходит

если берёте такие маломощные, то позаботьтесь хотя бы о тиристорном пуске двигателя

но вообще от номинальной мощности надо брать 10-кратный запас, т.к. во время запуска электродвигатель потребляет в 7-9 раз больше своей рабочей мощности; ну есть конечно GTO и IGBT инверторы, но они явно вылетят в приличную копеечку и пусковой ток срежут только пару ампер
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 23.6.2011, 8:52
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



пусковой у двигателя не может быть столько кратным, 3Iн - максимум, иначе возможно механическое разрушение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
man_
сообщение 23.6.2011, 10:02
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 23.6.2011
Из: Ставрополь
Пользователь №: 23277



Цитата(belok5 @ 23.6.2011, 9:52) *
пусковой у двигателя не может быть столько кратным, 3Iн - максимум, иначе возможно механическое разрушение

Пусковой ток может быть и семикратным от номинального а это около 330 А, вообще в паспорте двигателя надо смотреть
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 23.6.2011, 10:12
Сообщение #14





Гости






Цитата(belok5 @ 23.6.2011, 8:52) *
пусковой у двигателя не может быть столько кратным, 3Iн - максимум, иначе возможно механическое разрушение


по секрету всему свету - у подъёмного крана бывает и за 10 In переваливает
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 23.6.2011, 18:18
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



ну, если ничем не ограничивать двигатель, то Iп вообще равен Iкз, т.е. где-то 20Iн.
а насчет кранов - у меня по учебному плану они в следующем году, так что и оспорить конкретно и обоснованно смогу только через полгода примерно duel-1.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.6.2011, 22:17
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22875
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



у Вас устройство плавного пуска? тогда оно может и не помочь
попробуйте частотный преобразователь


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 10:33
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены