Кондиционер |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Кондиционер |
27.6.2011, 11:10
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 9.6.2011 Пользователь №: 23125 |
Добрый день!
Офисное помещение, в щитке вводной автомат на 25А, два автомата на розетки по 16А и на свет автомат на 6А. в комнате стоит 7 компов, кондер с максимальным током 11.5А. При работе кондиционера все отлично, однако, как только он сам меняет режим работы моргает свет. Вопрос: из-за чего моргает свет? слишком загружена сеть? и как с этим бороться? Что если сделать запрос на замену автоматов на более мощные? естественно с расчетом того, что проложен кабель на 2.5 квадрата... |
|
|
|
27.6.2011, 13:12
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Видимо у кондиционера пусковые токи большие, поэтому просадка напряжения идёт.
Тут поможет лишь увеличение сечения кабеля, только не того, который на кондиционер идёт, а того, который на щиток. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
27.6.2011, 14:50
Сообщение
#3
|
Гости |
|
|
|
27.6.2011, 14:55
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Xaka, А на кондей отдельная линия проведена от щитка? или питается совместно с ПК с одной ветки?
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
27.6.2011, 15:14
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 9.6.2011 Пользователь №: 23125 |
Xaka, А на кондей отдельная линия проведена от щитка? или питается совместно с ПК с одной ветки? Они с одной ветки питаются. Цитата Тут поможет лишь увеличение сечения кабеля, только не того, который на кондиционер идёт, а того, который на щиток. ремонт уже сделан - поменять кабеля возможности нет |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
27.6.2011, 15:34
Сообщение
#6
|
Гости |
|
|
|
27.6.2011, 18:22
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Они с одной ветки питаются. По сути, из за пусковых токов - вам бы отдельную запитку для кондея провести. Дабы подвердить или опровергнуть мои "догадки" - запитайте кондей временно (для пробы) от щитка удлинителем - если моргания останутся - то тонковата линия ДО щитка, если же моргания пропадут - то отдельная ветвь для кондея - хотя бы коробами ближе к потолку -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
27.6.2011, 18:32
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
вотпочему сначала делают проэкт, а потом строят. А то у нас мастера по гипсокартону поемуто делают элетрические расчёты, хотя у большинства и с гипсокартоном не очень получается.
|
|
|
27.6.2011, 19:58
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
собственно, если других проблем нет, то и пусть себе периодически моргает
|
|
|
28.6.2011, 9:12
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 9.6.2011 Пользователь №: 23125 |
собственно, если других проблем нет, то и пусть себе периодически моргает Понял. Цитата По сути, из за пусковых токов - вам бы отдельную запитку для кондея провести. Дабы подвердить или опровергнуть мои "догадки" - запитайте кондей временно (для пробы) от щитка удлинителем - если моргания останутся - то тонковата линия ДО щитка, если же моргания пропадут - то отдельная ветвь для кондея - хотя бы коробами ближе к потолку вывод сделал такой: поставить мощнее вводной автомат и те что на розетки идут (если такую манипуляцию позволяют кабеля) и потом уж на кондей отдельную линию вести. Спасибо всем за помощь! |
|
|
|
28.6.2011, 9:23
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Да автомат тут вобще не причём. Не трогайте его.
Свет моргает из-за того, что кабель, питающий щиток имеет маленькое сечение и при пусковых токах на нём возрастают потери напряжения. С удлиннителем можете не экспериментировать. Если у вас кондиционер и освещение на разных группах (а скорее всего так и есть) однозначно менять вводной кабель щита. Компьютеры и розетки тут вобще не при делах. Даже если вы кондиционер на выделенную линию посадите- свет будет моргать всёравно. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
28.6.2011, 16:36
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 9.6.2011 Пользователь №: 23125 |
Да автомат тут вобще не причём. Не трогайте его. Свет моргает из-за того, что кабель, питающий щиток имеет маленькое сечение и при пусковых токах на нём возрастают потери напряжения. С удлиннителем можете не экспериментировать. Если у вас кондиционер и освещение на разных группах (а скорее всего так и есть) однозначно менять вводной кабель щита. Компьютеры и розетки тут вобще не при делах. Даже если вы кондиционер на выделенную линию посадите- свет будет моргать всёравно. Спасибо. Пойду докладывать. да спрашивать с электриков схему подключения. |
|
|
30.6.2011, 19:59
Сообщение
#13
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 4.1.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20931 |
Добрый день! Офисное помещение, в щитке вводной автомат на 25А, два автомата на розетки по 16А и на свет автомат на 6А. в комнате стоит 7 компов, кондер с максимальным током 11.5А. При работе кондиционера все отлично, однако, как только он сам меняет режим работы моргает свет. Вопрос: из-за чего моргает свет? слишком загружена сеть? и как с этим бороться? Что если сделать запрос на замену автоматов на более мощные? естественно с расчетом того, что проложен кабель на 2.5 квадрата... А свет какой и как потолок выполнен? |
|
|
2.7.2011, 11:26
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 2.7.2011 Пользователь №: 23399 |
У нас такая же проблема в офисе была. Попробовали кондишн отдельно подключить и моргания пропали. Слишком большая нагрузка была
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
2.7.2011, 14:53
Сообщение
#15
|
Гости |
Ну если только цепи освещения не отделены от кондиционера. Розетки отделены от ламп?
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 12:20 |
|