Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подскажите по заземлению , заземление нескольких строений

Slavka
сообщение 7.7.2011, 20:10
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 99
Регистрация: 18.7.2010
Пользователь №: 18960



Подскажите, на участке несколько строений к которым от дома идут подземные кабели (3х2.5), заземление в доме будет, надо ли еще делать заземление возле каждой постройки и соединять его с общим? Есть ли какие нормы на этот счет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mae
сообщение 7.7.2011, 22:36
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 7.5.2010
Пользователь №: 18221



Если это дачный домик с пристройками, то даже Ваш вводной контур заземления является рекомендательным (тоесть не обязательным).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kiss_lelik7616
сообщение 7.7.2011, 23:32
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23432



http://metk.ru/pue1-7.htm#p3
http://www.ruscable.ru/info/pue/1-7.html

Смотри Технический циркуляр от 11.05.2000 № 6-1/2000 "О ВЫПОЛНЕНИИ ГЛАВНОЙ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЙ ШИНЫ НА ВВОДЕ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ" в ПРИЛОЖЕНИИ

1.7.1. Настоящая глава Правил распространяется на все электроустановки переменного и постоянного тока напряжением до 1 кВ и выше и содержит общие требования к их заземлению и защите людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции.

1.7.32. Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции должна быть применена, по крайней мере, одна из следующих защитных мер: заземление, зануление, защитное отключение, разделительный трансформатор, малое напряжение, двойная изоляция, выравнивание потенциалов.

1.7.33. Заземление или зануление электроустановок следует выполнять:

1) при напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока - во всех электроустановках (см. также 1.7.44 и 1.7.48);

2) при номинальных напряжениях выше 42 В, но ниже 380 В переменного тока и выше 110 В, но ниже 440 В постоянного тока - только в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках.

Заземление или зануление электроустановок не требуется при номинальных напряжениях до 42 В переменного тока и до 110 В постоянного тока во всех случаях, кроме указанных в 1.7.46, п. 6, и в гл. 7.3 и 7.6.

1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.

Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.78-1.7.79.

Требования к выбору систем TN-C, TN-S, TN-C-S для конкретных электроустановок приведены в соответствующих главах Правил.

1.7.58. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ переменного тока от источника с изолированной нейтралью с применением системы IT следует выполнять, как правило, при недопустимости перерыва питания при первом замыкании на землю или на открытые проводящие части, связанные с системой уравнивания потенциалов. В таких электроустановках для защиты при косвенном прикосновении при первом замыкании на землю должно быть выполнено защитное заземление в сочетании с контролем изоляции сети или применены УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. При двойном замыкании на землю должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.81.

Грубо говоря, Вы можете действовать сообразно обстоятельствам. Никто, кроме Вас не знает целей и тонкостей стоящей перед Вами задачи(начальники и инспектирующие организации бывают разные).
Я не стал бы принудительно проводить от одного здания защитное заземление к другим : во-первых, это дороже; во-вторых, существуют ТП, которые, надеюсь, недалеко от Вашего комплекса сооружений. А если далеко, то :


http://el-line2.ru/articles_kontur_zaz.shtml

Тема редкая и вбивать арматуру определённого диаметра на определённую глубину,попутно беря пробы замеров грунта - дело неблагодарное. Поэтому лучше сделать качественно("по-уму"), а вышестоящим организациям запудрить мозги. Грамотная молниезащита и заземление зданий стоит денег, но толком никто не занимается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kiss_lelik7616
сообщение 8.7.2011, 0:41
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23432



Цитата(Slavka @ 7.7.2011, 20:10) *
Подскажите, на участке несколько строений к которым от дома идут подземные кабели (3х2.5), заземление в доме будет, надо ли еще делать заземление возле каждой постройки и соединять его с общим? Есть ли какие нормы на этот счет?

Простите, а это деревенские пристройки к дому?(утрирую), или слово "участок" подразумевает достаточно серьёзную площадь?
Просьба больше и точной информации. Например,вопрос Вам: в деревенской бане заземление желательно, если там установлен электрокамин? А если в одноэтажном кирпичном сооружение вообще не предусмотрена даже система отопления, но там установлен терминал(в сырую погоду ощутимо бьёт током)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 8.7.2011, 1:28
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Slavka @ 7.7.2011, 20:10) *
Подскажите, на участке несколько строений к которым от дома идут подземные кабели (3х2.5), заземление в доме будет, надо ли еще делать заземление возле каждой постройки и соединять его с общим? Есть ли какие нормы на этот счет?

Даже я, далёкий от таких "глобальных" вопросов, впадаю в ступор.

Что за пристройки? Если туалет типа "Сортир" с лампочкой, сарай (тоже с лампочкой), беседка, то лично я ничего бы не заземлял...

Если мастерская со станками, баня / сауна, гостевые домики - то уже надо бы повторно заземлить.

Опять же, выбор заземления - арматура, контур из арматур, закопанное ведро (кровать / рельс / сетка от забора) ...

И что значит: "Заземление в доме будет"? Вы сами будете заземлять, а после бегать с М-416, или фирма?

Помнится, когда я работал сторожем, тоже делал "заземление" - очистил сварочный электрод до металлического прутка, вбил его в асфальт, и с помощью стоваттного паяльника и проволоки соединил его с дверью, которая током кусалась (супер-пупер-мега-жупер-профи!!!). Цеховой электрик меня тогда так насмех поднял, что хоть увольняйся от насмешек!!!

Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 8.7.2011, 1:30


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Slavka
сообщение 8.7.2011, 5:35
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 99
Регистрация: 18.7.2010
Пользователь №: 18960



Спасибо большое за помощь, это дачный участок, щит учета будет на стойке где и будет заземление, дальше пойдет на гараж там еще будет генератор и уже оттуда на дом, на сарай, на насос.

А если повторно заземлять, то надо обязательно тянуть все кабелями с сечением 10 кв.мм ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 8.7.2011, 8:44
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(kiss_lelik7616 @ 8.7.2011, 0:32) *
1.7.33. Заземление или зануление электроустановок следует выполнять:

1) при напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока - во всех электроустановках (см. также 1.7.44 и 1.7.48);

2) при номинальных напряжениях выше 42 В, но ниже 380 В переменного тока и выше 110 В, но ниже 440 В постоянного тока - только в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках.


В ПУЭ уже давно нет значений 42 Вольта. Да и зачем человеку пудрить голову? Если он хочет заземление, пусть делает возле дома, а к постройкам тянет кабель с третьей жилой, которая будет в качестве РЕ-проводника. Сечение не обязательно 10 мм2.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 6:10
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены