Помогите рассчитать сечение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите рассчитать сечение |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
8.7.2011, 21:10
Сообщение
#1
|
Гости |
Помогите рассчитать сечение подводящего кабеля. Сумма мощностей эл. двигателей - 40 кВт
|
|
|
|
8.7.2011, 21:24
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 5.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 23450 |
Помогите рассчитать сечение подводящего кабеля. Сумма мощностей эл. двигателей - 40 кВт Нужно больше информации, какой нужен кабель(медь, алюминий) коэффициент загрузки, если это все не учитывать, то подойдет медный, сечение 25 мм^2 для открытой проводки(сеть 380), |
|
|
8.7.2011, 21:45
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Сколько фаз?
Какова длина линии? Двигатели среднестатистические или конкретные? Вид прокладки кабеля/провода? После этого можно о чём то говорить... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Гость_Гость_Сергей_*_*_* |
9.7.2011, 9:57
Сообщение
#4
|
Гости |
Сколько фаз? Какова длина линии? Двигатели среднестатистические или конкретные? Вид прокладки кабеля/провода? После этого можно о чём то говорить... 3 фазы, длина воздушной линии-70 м,кабель алюминевый АВВГ,нагрузка-электродвигатели-сумма 40 кВт. Нужен размер сечения этого кабеля |
|
|
|
9.7.2011, 11:06
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Прикидка.
40/0,66=61 (А) 61/0,85=72 (А) АВВГ 4*25 (5*25) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
9.7.2011, 12:12
Сообщение
#6
|
Гости |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2024, 19:53 |
|