Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

макс. и мин. ток КЗ

Lucy
сообщение 11.7.2011, 7:33
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 17.5.2011
Пользователь №: 22834



Подскажите, пожалуйста, известен ток КЗ в минимальном режиме на шинах НН ТП 630/10/0.4кВ, возможно ли найти ток КЗ в максимальном режиме зная только минимальным ток? у них есть какое то соотношение?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.7.2011, 10:03
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22972
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



сначала скажите что это за минимальный и максимальный режимы


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 11.7.2011, 10:18
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(Lucy @ 11.7.2011, 10:33) *
Подскажите, пожалуйста, известен ток КЗ в минимальном режиме на шинах НН ТП 630/10/0.4кВ, возможно ли найти ток КЗ в максимальном режиме зная только минимальным ток? у них есть какое то соотношение?

Максимальный ток, это тот что ударный кз что ли???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 11.7.2011, 20:20
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



То КЗ в максимальном режиме - это когда включены все ближайшие питающие элементы (допустим, фидер, отходящий от подстанции, когда включен родной питающий трансформатор). Учитывается, как правило, для проверки устойчивости оборудования (справится ли выключатель с отключением тока КЗ). В минимальном режиме - какая-то неполноценная схема, которая обеспечивает питание потребителей по минимуму. Например, предусмотрено питание потребителей подстанции от какого-то фидера, идущего от соседней подстанции. Здесь уже речь идет о том, почувствуют ли защиты других фидеров собственное КЗ.
Выяснить какую-то зависимость между этими значениями без конкретной конфигурации сети невозможно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mae
сообщение 11.7.2011, 20:23
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 7.5.2010
Пользователь №: 18221



Пусть электротехническая лаборатория замерит петлю "Фаза- ноль" и уровень напряжения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lucy
сообщение 12.7.2011, 9:20
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 17.5.2011
Пользователь №: 22834



Цитата(doro @ 11.7.2011, 22:20) *
То КЗ в максимальном режиме - это когда включены все ближайшие питающие элементы (допустим, фидер, отходящий от подстанции, когда включен родной питающий трансформатор). Учитывается, как правило, для проверки устойчивости оборудования (справится ли выключатель с отключением тока КЗ). В минимальном режиме - какая-то неполноценная схема, которая обеспечивает питание потребителей по минимуму. Например, предусмотрено питание потребителей подстанции от какого-то фидера, идущего от соседней подстанции. Здесь уже речь идет о том, почувствуют ли защиты других фидеров собственное КЗ.
Выяснить какую-то зависимость между этими значениями без конкретной конфигурации сети невозможно.


спасибо большое, Ваш ответ самый точный .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 12.7.2011, 12:54
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(Lucy @ 12.7.2011, 12:20) *
спасибо большое, Ваш ответ самый точный .

Так это тогда не максимальный, а полный ток кз icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dma
сообщение 17.7.2011, 18:25
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 16.7.2011
Пользователь №: 23600



В релейке принято для сетей с глухозаземленной нейтралью до 1 кВ:
максимальный ток КЗ - двухфазный ток в месте установки аппарата защиты
минимальный ток КЗ - однофазный ток в конце зоны защиты.

Если конечно Вы про это спрашивали.

А вообще ток однофазного КЗ на шинах - минимальный ток, ток трёхфзног КЗ на шинах - максимальный ток. Ну и как сказали про ударные токи не забывайте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 19.7.2011, 20:44
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Ну если выбрать автомат -упрощенно:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Программа_занятий.doc ( 101.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4163
 


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 0:16
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены