![]() макс. и мин. ток КЗ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() макс. и мин. ток КЗ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.5.2011 Пользователь №: 22834 ![]() |
Подскажите, пожалуйста, известен ток КЗ в минимальном режиме на шинах НН ТП 630/10/0.4кВ, возможно ли найти ток КЗ в максимальном режиме зная только минимальным ток? у них есть какое то соотношение?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
сначала скажите что это за минимальный и максимальный режимы
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
То КЗ в максимальном режиме - это когда включены все ближайшие питающие элементы (допустим, фидер, отходящий от подстанции, когда включен родной питающий трансформатор). Учитывается, как правило, для проверки устойчивости оборудования (справится ли выключатель с отключением тока КЗ). В минимальном режиме - какая-то неполноценная схема, которая обеспечивает питание потребителей по минимуму. Например, предусмотрено питание потребителей подстанции от какого-то фидера, идущего от соседней подстанции. Здесь уже речь идет о том, почувствуют ли защиты других фидеров собственное КЗ.
Выяснить какую-то зависимость между этими значениями без конкретной конфигурации сети невозможно. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18221 ![]() |
Пусть электротехническая лаборатория замерит петлю "Фаза- ноль" и уровень напряжения.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.5.2011 Пользователь №: 22834 ![]() |
То КЗ в максимальном режиме - это когда включены все ближайшие питающие элементы (допустим, фидер, отходящий от подстанции, когда включен родной питающий трансформатор). Учитывается, как правило, для проверки устойчивости оборудования (справится ли выключатель с отключением тока КЗ). В минимальном режиме - какая-то неполноценная схема, которая обеспечивает питание потребителей по минимуму. Например, предусмотрено питание потребителей подстанции от какого-то фидера, идущего от соседней подстанции. Здесь уже речь идет о том, почувствуют ли защиты других фидеров собственное КЗ. Выяснить какую-то зависимость между этими значениями без конкретной конфигурации сети невозможно. спасибо большое, Ваш ответ самый точный . |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.7.2011 Пользователь №: 23600 ![]() |
В релейке принято для сетей с глухозаземленной нейтралью до 1 кВ:
максимальный ток КЗ - двухфазный ток в месте установки аппарата защиты минимальный ток КЗ - однофазный ток в конце зоны защиты. Если конечно Вы про это спрашивали. А вообще ток однофазного КЗ на шинах - минимальный ток, ток трёхфзног КЗ на шинах - максимальный ток. Ну и как сказали про ударные токи не забывайте. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
Ну если выбрать автомат -упрощенно:
Прикрепленные файлы
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 0:16 |
|
![]() |