Гость_Alex_Bomber_* |
15.7.2011, 16:58
Сообщение
#1
|
Гости |
Помогите разобраться. Покупаю новостройку. Менеджер говорит, что на квартиру выделено 4,5 кВт. Смотрим проект. На квартирном щитке написано расчетная мощность 4,5 кВт, однако вводной автомат на 32А и провод идет четверка. Получается, я могу подключать нагрузку до 7 кВт. Так сколько же выделено на квартиру?
|
|
|
|
15.7.2011, 18:49
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Получается, что 7 кило можете кушать...
А вот для новостройки довольно таки странный проект... ПВ1 для групповых линий уже давненько не встречал. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
15.7.2011, 19:20
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18221 |
В нормах указана величина на шинах ВРУ здания. В проекте может быть указана величина расчётной мощности, но это только важно для строителей. Для Вас в граждананском кодексе в разделе "Энергоснабжение есть статьи полностью защищающие Ваши права. Если нет электрической плиты, то судя по схеме проводки вполне хватит для как минимум для трёхкомнатной квартиры.
ПВ1 для групповых линий уже давненько не встречал. - это уравнивание потенциалов в ванной и на кухне. Сообщение отредактировал mae - 15.7.2011, 19:23 |
|
|
15.7.2011, 20:08
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
ПВ1 для групповых линий уже давненько не встречал. - это уравнивание потенциалов в ванной и на кухне. Ну-ну, ... а группы чем сделаны? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
16.7.2011, 11:04
Сообщение
#5
|
Гости |
Получается, что 7 кило можете кушать... А вот для новостройки довольно таки странный проект... ПВ1 для групповых линий уже давненько не встречал. Тоже сомневаюсь насчёт ПВ1, согласно СП 31-110-2003, таблица 14.2, прокладка изолированных проводов, без защитной оболочки, допускается в замоноличенных трубах кирпичных и ж/б зданиях и в металлических трубах в зданиях из деревянных и других горючих конструкций. К сожалению автор вопроса не упоминает о конструкции здания. |
|
|
16.7.2011, 11:07
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Дело в том что расчетная и установленная мошность это разные вещи.
Пример - машина может развивать скорость 150 км\ч, а средняя скорость движения этой машины по городу Петропавловск-Камчатский 40 км\ч. 150 км\ч это эквивалент установленной мощности, а 40 км\ч - расчетная. Причем чем больше квартир в доме тем меньше расчетная мощность одной квартиры. |
|
|
16.7.2011, 12:33
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22875 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Тоже сомневаюсь насчёт ПВ1, согласно СП 31-110-2003, то что не запрещено - разрешено СП не обязательно к применению -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
16.7.2011, 13:09
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
то что не запрещено - разрешено СП не обязательно к применению А то что кабели должны применяться с индексами нг-LS, тоже не обязательно к исполнению? ГОСТ Р 53315—2009 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
17.7.2011, 9:55
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
потреблять можете столько сколько позволит вводной автомат. Касательно провода ПВ-1, согласно даного проэкта провода проложены в полиэтиленовых трубах, а значит дом из монолитобетона. Посему всё согласно норм. Да нет смысла пихать ППВ в трубы, в маштабах дома на 300 квартир разница между ПВ-1 и ППВ по стоимости существенна.
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
18.7.2011, 18:25
Сообщение
#10
|
Гости |
то что не запрещено - разрешено СП не обязательно к применению Настоящий Свод Правил конкретизирует и развивает требования нормативных документов, в том числе серии стандартов ГОСТ Р 50571.1 - ГОСТ Р 50571.18 и новых Правил устройства электроустановок (ПУЭ седьмого издания). В моём понятии в СП просто собраны в один документ, конечно не в полном объёме, Правила, требования которых обязательны к выполнению, о чём говорится в приведённой выше цитате из СП. |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
18.7.2011, 18:32
Сообщение
#11
|
Гости |
потреблять можете столько сколько позволит вводной автомат. Касательно провода ПВ-1, согласно даного проэкта провода проложены в полиэтиленовых трубах, а значит дом из монолитобетона. Посему всё согласно норм. Да нет смысла пихать ППВ в трубы, в маштабах дома на 300 квартир разница между ПВ-1 и ППВ по стоимости существенна. То что "согласно даного проэкта провода проложены в полиэтиленовых трубах" ещё не говорит о том, что дом монолитный. Из-за требований о сменяемости проводки, дом может быть и кирпичным. |
|
|
Гость_Alex_Bomber_* |
25.7.2011, 13:52
Сообщение
#12
|
Гости |
Спасибо всем, что откликнулись.
Дом 3-этажный, 12-квартирный, панельный. Я дальше стал смотреть проект, там все еще страннее. В подвале стоит вводно-распределительный щит, от него три фазы по стояку (ВВГ-нг). На эти три фазы стоит автомат 40А 3Р. На этаже две квартиры висят на одной фазе, еще две - каждая на своей фазе. Видимо, чтобы правильно развесовать нагрузку на каждом этаже те фазы, на которых будут висеть две квартиры, чередуются. Таким образом, получается, что на фазе (40А, напоминаю) висит 4 квартиры. И если одновременно включить в этих квартирах нагрузку более 2,2 кВт, автомат отключится. Я не понимаю вообще как в квартирном щитке стоит 32А, а в ВРУ 40А? Это нормально? |
|
|