транс. напряжения ЗНОЛ.06-10 У3 , часто горят резисторы 13 ом в устройстве защиты

gennadij
сообщение 17.8.2011, 12:35
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 17.8.2011
Пользователь №: 23967



в устройстве защиты трансформаторов ЗНОЛ.06-6 один или два раза в месяц сгорают резисторы 10 ом 0.25 вт может мощнее по 0.5 вт поставить ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 17.8.2011, 13:19
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Это антирезонансные резисторы их можно исключить из схемы совсем.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evdbor
сообщение 17.8.2011, 15:38
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Регистрация: 10.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 11618



Только тогда может выйти из строя сам ТН + другие неприятности.
Мощность антирезонансного резистора не может быть никак 0,25 или 0,5 Вт.
Мощность резистора 100 – 150 Вт. Тип С5-35 или ПЭВ.
См. http://transformatori-napryazheniya.ackye.ru/
Цитата
Для повышения устойчивости к феррорезонансу и воздействию перемежающейся дуги в дополнительные обмотки, соединенные в разомкнутый треугольник, используемые для контроля изоляции сети, должен быть включен резистор сопротивления 25 Ом, рассчитанный на длительное протекание тока 4А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gennadij
сообщение 21.8.2011, 22:23
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 17.8.2011
Пользователь №: 23967



это не антирезонансные резисторы а защитные при нагреве которых пружина сдергивает колпачек резистора 10 -18 ом и размыкает высокое напряжение. стоит это все в трубке которая завинчена в трансформатор

Сообщение отредактировал gennadij - 21.8.2011, 22:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 21.8.2011, 22:48
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Видимо я не прав ,про антирезонансники рекомендация была от белгородских инженеров при покупке пку. а это как я понимаю токоограничевающие резисторы (они же предохранители) мощность то невелика у этих ТН.Загрубишь сгорит вторичка иль первичка.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gennadij
сообщение 23.8.2011, 21:09
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 17.8.2011
Пользователь №: 23967



по моим экспериментам эти резисторы держат пружину на выводе до тока 0.4 - 0.5 А и отлетают , а на 200мА слегка греются что при 6кВ получается 1200вт на выходе . питается с выхода 100В только счетчик как я понимаю и система автоматики ,а сгорать эти (предохранители ) могут только от каких то бросков напряжения ну там при грозе или КЗ ,а у нас все тихо но резисторы горят - аномалия какая то
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 24.8.2011, 22:51
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Причин много может быть первая понижение изоляции от нагрева (любой обмотки первички вторички) второе вы сказали импульсы напряжение,третье нагрузочные цепи резко изменяется нагрузка по разным причинам. Начинайте с измерений .Р изол. потом оммическое .


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
TamaraKo
сообщение 7.2.2012, 5:19
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 4.2.2012
Из: Россия
Пользователь №: 25983



Правильно, по существу. Нормальный импульсник вполне достойно работает в определённом "коридоре". И кто сказал, что ИБП панацея? Да, он отчасти стабилизатор но со своим "коридором" и от резких и ощутимых
перепадов напряжения и нагрузки не спасает.
По теме - "береженого ... бережет", не более.


--------------------
Война - преступление, которое не искупается победой. Оптимизация сайта в Санкт-Петербурге
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 7.2.2012, 10:12
Сообщение #9





Гости






[quote name='TamaraKo' date='7.2.2012, 5:19' post='220895']
Правильно, по существу. Нормальный импульсник вполне достойно работает в определённом "коридоре". И кто сказал, что ИБП панацея? Да, он отчасти стабилизатор но со своим "коридором" и от резких и ощутимых
перепадов напряжения и нагрузки не спасает.
По теме - "береженого ... бережет", не более.
[/quote

Мужик переставай писать всякую хрень,такое ощущения словно ты с Луны свалился.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Инженер_*_*
сообщение 25.2.2019, 15:37
Сообщение #10





Гости






Резисторы в сопротивлениях сгорают обычно при длительных однофазных замыканий на землю. Мы поменяли их на резисторы меньшего сопротивления (где-то на 30-40%) при той же мощности. Если раньше сгорали раз в месяц, то сейчас раз в год-полтора.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
олегу
сообщение 31.8.2022, 22:44
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 108
Регистрация: 12.8.2009
Из: нижегородск обл
Пользователь №: 15253



Цитата(gennadij @ 17.8.2011, 12:35) *
в устройстве защиты трансформаторов ЗНОЛ.06-6 один или два раза в месяц сгорают резисторы 10 ом 0.25 вт может мощнее по 0.5 вт поставить ?

Новогорьковская ТЭЦ. В 2014г пуск ГТУ на 4рёх секциях 6кВ как всегда у нас бывает зажопили деньги на ячейки частичного заземления нейтрали от чего за это время от возникающих перенапряжений сгорел движок и 3 таких же ТНа- сгорает ТН до сгорания этого резистора- выявил замером омических (втковое = омики уменьшились)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 1.9.2022, 5:50
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 473
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Наверное произошло при ОЗЗ? А дугогасящий реактор есть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
олегу
сообщение 5.9.2022, 23:54
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 108
Регистрация: 12.8.2009
Из: нижегородск обл
Пользователь №: 15253



нет. сеть не требует ДГР, она с малой ёмкостью, все кабели короткие

Сообщение отредактировал олегу - 5.9.2022, 23:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения