Измерение сопр.заземления разными приборами , Электродный и безэлектродный методы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Измерение сопр.заземления разными приборами , Электродный и безэлектродный методы |
11.8.2011, 15:11
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.8.2011 Пользователь №: 23905 |
Добрый день!
Вполне возможна эта тема заинтересует очень узкий круг специалистов, занимающихся частыми измерениями сопротивления растекания заземляющих устройств (ЗУ), и решающих проблему «куда забить измерительный электрод?» особенно зимой или когда земля закатана в асфальт. Решил я провести эксперимент с различными приборами и понять, их существенные различия. Итак, в лаборатории есть три прибора. Два для измерения сопротивл. ЗУ и один для измерения сопротивл. петли «фаза-ноль». 1. Прибор Ф4103/М – старый совейтский карболитовый ящик, требующий для работы забивку потенциального электрода, и как минимум 4 (а так 8 ) забивки токового электрода для последующей оценочной корреляции результатов. Методику можно посмотреть здесь: http://yanviktor.ru/ispytaniya/zazemlenie/mi_20.pdf Прибор сложный, что в плане подготовки, что в плане работы. Но довольно точный. 2. Прибор С.А 6410. Как говорят разработчики, это революционный метод бесконтактного измерения сопротивл. ЗУ. Методику можно посмотреть здесь: http://www.electronpribor.ru/resources/docs/doc_17_1.pdf Прибор сам наводит в испытательном контуре ЭДС, токовой головкой снимает протекающий ток и вычисляет сопротивление контура. Одно но. Для того что бы собрать испытательный контур помимо проверяемого ЗУ должен быть еще как минимум один заземлитель, с неизвестным нам сопротивлением. Разработчики предлагают использовать нулевой провод и заземлитель источника, мол, общее сопротивление всех повторных заземлителей будет пренебрежительно мало, и полученный результат будет не сильно отличаться от искомого сопротивления ЗУ. На деле, увы, не все так гладко. Это может во Франции ВЛ заземлены через каждые 100 метров, а сопротивление ЗУ КТП меньше 4 Ом. У нас тут Россия. Но об этом ниже. 3. Прибор MZC -303. Не предназначен для измерения сопротивления ЗУ, но должен мерить петлю фазу-нуль. Однако, в своей работе использует всё тот метод падения напряжения, поэтому я подумал, а почему бы не использовать его для измерения не петли «фаза-нуль» а петли «фаза –ЗУ». Для проведения испытаний была выбрана глухая рязанская деревня, где в земле нет трубопроводов и др. подземных коммуникаций, нет электрифицированного транспорта, станций связи и т.п, а КТП-160кВА находилась на расстоянии 200м Было забито три электрода , обвязаны проводом, и получись испытательное ЗУ. См. рис.1 в прикрепленном файле. Там же и результаты измерений. Основной вывод таков: MZC-303 можно использовать для оценочного (приблизительного) получения результата, где измеренное значение в Ом никогда не будет меньше искомого, и где есть возможность отсоединения искусственного ЗУ от электроустановки (нуля). Причем, чем лучше будет заземление источника КТП и любых других повторных заземлений, тем меньше измеренное значение будет отличаться от реального. Это же касается прибора С.А6410. Схему замещения рисовать не стал, но думаю и так можно понять как собирается контур. В общем если исключить половину петли «фаза –нуль» , то мы имеет результат на 2,54 Ома больше измеренного прибором Ф4103, а это, согласитесь не пренебрежительно мало. В городе, вероятно, это погрешность была бы меньше. Сообщение отредактировал Геныч70 - 11.8.2011, 15:12
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
13.8.2011, 20:02
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
На верхнем рисунке почему расстояние до П2 больше, чем до Т2?
И как всё-таки решить проблему куда забить электроды? |
|
|
14.8.2011, 0:54
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.8.2011 Пользователь №: 23905 |
Цитата На верхнем рисунке почему расстояние до П2 больше, чем до Т2? мда. Очепятка, конечно. Наоборот должно быть. Цитата И как всё-таки решить проблему куда забить электроды? Да, собственно, анахроизм это. Я имею ввиду забивки. К примеру если есть прибор измеряющий петлю "ф-н", почему бы не использовать его? К примеру, если производится измерение ЗУ, сопротивление которого по ПТЭЭП не должно превышать 30 Ом, и измеренное значение прибором MZC будет 12 Ом, искомое будет все равно немного меньше, но ни как не больше измеренного. А это нам и нужно доказать. Единственный минус, в точке измерения нужно напряжение. И еще если есть УЗО в линии, то уже не измеришь. Кстати, я хотел поинтересоваться, коллега, какой длины вы используете измерительные электроды? |
|
|
15.8.2011, 13:13
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Длина электродов 1 метр. Забиваем их на 0,5 - 0,8 метра.
|
|
|
|
19.8.2011, 14:21
Сообщение
#5
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 |
Экспериментировал с опорами ВЛ110 кВ. Тоже с 3 приборами: первый- megger DET, второй MULTI, и обычный 4х-проводный прибор(будем называть его так).
Измерение проводились на действующей линии, грозотрос прицеплен, но лучи отсоединяли от опоры (кроме одного, для измерения без контактным методом). Погода питерская, мерзопакостная, с перерывами на солнце. Схемы приводить не буду, ибо известны. Выводы таковы: 1.Расстояние в 1,5D или расстояние провода поставляемое с прибором(имеется ввиду токового, а он явно короче чем 1,5D), кардинально на результат не влияет. 2.Без контактный метод и "контактный" дают практически одинаковые значения. 3.Глубина электродов принципиально на измерения не влияла(в Megger колья 15см.), впрочем я тут грешу на условия измерения. А так же хочу поинтересоваться, кто проводил измерения опор ВЛ по РД 153-34.0-20.525-00 методом СибНИИЭ (во вложенном файле). Очень актуально!
Прикрепленные файлы
-------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
|
|
22.8.2011, 11:04
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 15.4.2008 Из: Хабаровск Пользователь №: 10951 |
Ну так что в итоге посоветуете (те кто пользовался) есть ли смысл приобретать прибо для безконтактного метода измерения сопротивления ЗУ??? Или он показывает "цену на дрова" ??? Измерять необходимо в основном ЗУ п/ст 110 и 35 кВ. На п/ст 35 кВ можно и провода растянуть ни чего страшного (хотя есть несколько весьма проблемматичных) а вот на 110-ке очень проблемматично (иногда практически не возможно), особенно если п/ст находится в центре города.
Сообщение отредактировал actto - 22.8.2011, 11:06 |
|
|
22.8.2011, 12:17
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 28.8.2010 Из: Нижний Пользователь №: 19311 |
А так же хочу поинтересоваться, кто проводил измерения опор ВЛ по РД 153-34.0-20.525-00 методом СибНИИЭ Мерял пару раз. Там где знак вопроса- 30 метров. Не помню в каком документе видел. а вот на 110-ке очень проблемматично (иногда практически не возможно), особенно если п/ст находится в центре города. Есть метод измерения проводами по 50 метров любой ПС. Почти как РД 153-34.0-20.525-00 только не три диагонали ПС, а всего 50 метров. По девяти замерам строится график и место преломления (поворота) графика будет искомым сопротивлением. Метод не оцициальный, но разработчик доказывал и проверял (возможно публиковал). |
|
|
|
22.8.2011, 23:35
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 15.4.2008 Из: Хабаровск Пользователь №: 10951 |
Есть метод измерения проводами по 50 метров любой ПС. Почти как РД 153-34.0-20.525-00 только не три диагонали ПС, а всего 50 метров. По девяти замерам строится график и место преломления (поворота) графика будет искомым сопротивлением. Метод не оцициальный, но разработчик доказывал и проверял (возможно публиковал). На до бы как нибуть попробовать о сравнить результаты... |
|
|
27.8.2011, 9:57
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Коллеги! Я еще видел прибор FLUKE 1630 для бесконтактного замера заземлений якобы. Кто сталкивался с таким, напишите отзыв. И еще интересует официальная сторона вопроса - существуют ли методики измерения подобными приборами, можно ли их использовать как средство измерения и на основе их показаний давать официальные заключения о пригодности ЗУ?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
31.8.2011, 11:01
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.8.2011 Пользователь №: 23905 |
Цитата Коллеги! Я еще видел прибор FLUKE 1630 для бесконтактного замера заземлений якобы. Кто сталкивался с таким, напишите отзыв. И еще интересует официальная сторона вопроса - существуют ли методики измерения подобными приборами, можно ли их использовать как средство измерения и на основе их показаний давать официальные заключения о пригодности ЗУ? Я думаю, если прибор зарегистрирован в Госреестре СИ, нужно составлять методику и согласовывать методику с Ростехнадзором. После этого, естественно, можно проводить измерения и давать официальные заключения электролаборатории. Однако ж... стандартная форма протокола, она заточена под приборы с забивкой изм. электродов. Вероятно, в этой графе (расстояние до электрода) нужно просто ставить прочерк. ИМХО. Хотелось бы услышать специалистов, которые уже отдавали такие протоколы в Ростехнадзор. Мы пока делаем так: Измеряем бесконтактным методом, а в протоколе указываем Ф4103, ну... что б непоняток со стороны инспекции не было. Как говориться, и волки сыты и овцы тоже не пострадали. |
|
|
|
1.9.2011, 21:49
Сообщение
#11
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 |
Коллеги! Я еще видел прибор FLUKE 1630 для бесконтактного замера заземлений якобы. Кто сталкивался с таким, напишите отзыв. И еще интересует официальная сторона вопроса - существуют ли методики измерения подобными приборами, можно ли их использовать как средство измерения и на основе их показаний давать официальные заключения о пригодности ЗУ? В последнем ГОСТе бесконтактный метод официален, со всеми вытекающими! ГОСТ Р 50571.16-2007 -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
|
|
14.2.2012, 14:27
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 3.2.2012 Пользователь №: 25976 |
Здесь упоминалась "стандартная форма протокола" по замерам контура заземления, как я понял, удовлетворяющая Ростехнадзор. Просьба, выложить у кого есть.
|
|
|
17.4.2012, 18:19
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.4.2012 Пользователь №: 27098 |
Напишу пожалуй в этой теме. В ближайшем будущем нужно будет измерять заземление. Я начал знакомиться с этим направлением и застрял уже в начале теории. Ответ найти не смог.
Итак, метод амперметра-вольтметра. Слева заземлитель, растекание которого проверяем. Почему нельзя соединять точку "А" напрямую с обмоткой трансформатора? Зачем вбивается ещё один заземлитель? |
|
|
17.4.2012, 19:15
Сообщение
#14
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10953 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Почему нельзя соединять точку "А" напрямую с обмоткой трансформатора? А какой будет ток при R=0? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
18.4.2012, 12:32
Сообщение
#15
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 |
Слева заземлитель, растекание которого проверяем. Почему нельзя соединять точку "А" напрямую с обмоткой трансформатора? Зачем вбивается ещё один заземлитель? уже ответили А какой будет ток при R=0? конкретно этим способом ни кто не измеряет. проводят измерения приборами работающими по этому методу. между х и Т прикладываят напряжение и измеряют напряжение между точками х и А чем меньше сопротивление грунта тем больше ток и меньше напряжение х-А - что для безопасности лутше. Сообщение отредактировал lexs_2006 - 18.4.2012, 12:32 |
|
|
18.4.2012, 15:57
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.4.2012 Пользователь №: 27098 |
|
|
|
2.12.2013, 15:23
Сообщение
#17
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Цитата MZC -303. Не предназначен для измерения сопротивления ЗУ, Да, и этим всё сказано. Но для понимания "есть там контур вообще" прибор очень даже пригодиться может. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
|
|
2.12.2013, 15:54
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Использую метод как у ТС (сообщение №1). Не помню от куда взял, может и отсюда, может и сам додумал. На мой взгляд результаты более реальные, чем иногда при измерении методом со штырями.
|
|
|
3.12.2013, 23:51
Сообщение
#19
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Измерил сегодня заземлитель. Сначала MZC-200 по методу описанному выше, т.е. петля "фаза-заземлитель". Потом прибором CA6410.
Получилось так: MZC-200 - 20.7 Ом, СА6410 - 21.4 Ом Учитывая, что сонеловский измеритель стоит 15 килорублей, а СА6410 почти 60 килорублей, то как говориться в рекламе: "Если нет разницы-зачем платить больше"? Правда MZC к протоколу не пришьешь. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
|
|
4.12.2013, 7:53
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Но Вы все же учитывайте сопротивление заземления на ТП, если мало повторок. И сопротивление других элементов в петле (обмотка транса, сопротивление фазного провода - прикидываю по петле фаза-ноль).
А к протоколу всегда пришьешь обычный измеритель ЗУ (который тоже должен быть). |
|
|