Проводка в новостройке , хочу протянуть дополнительные провода |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проводка в новостройке , хочу протянуть дополнительные провода |
8.9.2011, 16:09
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 23.8.2011 Пользователь №: 24024 |
Здравствуйте.купил квартиру в новостройке,дом без газа, в квартиру,напрямую от счетчика заведен провод под эл.плиту,на 4 квадрата...хочу в ванну дополнительно провести провод под стиральную машину и водонагреватель.можно ли записаться от провода,который на эл.плиту или нужно от счетчика дополнительный провод тянуть на эти два потребителя?
|
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
8.9.2011, 16:31
Сообщение
#2
|
Гости |
Здравствуйте.купил квартиру в новостройке,дом без газа, в квартиру,напрямую от счетчика заведен провод под эл.плиту,на 4 квадрата...хочу в ванну дополнительно провести провод под стиральную машину и водонагреватель.можно ли записаться от провода,который на эл.плиту или нужно от счетчика дополнительный провод тянуть на эти два потребителя? плита наверное 25 ампер берёт, не меньше, а стиральной машине нужен автомат не более 16 ампер ну и потом - где-то неисправность и у вас пол квартиры будет без электричества так что лучше всё отдельным кабелем |
|
|
8.9.2011, 16:45
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
nikoss, Странно, в домах без газа... на плиту 6кв меди кидают, а у вас 4кв, так что отдельная линия - это точно, кстати - какой номинал вводного автомата (АВ)?
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
8.9.2011, 16:48
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата купил квартиру в новостройке,дом без газа, в квартиру,напрямую от счетчика заведен провод под эл.плиту,на 4 квадрата Cовсем не стыкуется... новостройка и 4 мм2 (минимум 3*6) и уж тем более от счётчика на плиту без защитного автомата ни в какие рамки.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
8.9.2011, 17:55
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 23.8.2011 Пользователь №: 24024 |
Спасибо всем за быстрые ответы...у меня в щитке стоит центральный автомат(тройной)и четыре одинарных,один из одинарных это на плиту,номинал к сожелению не смотрел...а провод,да ,4 квадрата,так сказал прораб,который дом сдавал...посоветуйте,как правильно сделать все.
|
|
|
8.9.2011, 18:04
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Н да, как понял - у вас 3х фазный ввод?! Но на плиту всеравно одна фаза?= это не правильно, так что по поводу водогрея все остается в силе ( см выше)
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
8.9.2011, 18:08
Сообщение
#7
|
Гости |
Почему? Если кабель замурован в бетонную стену без гофры, то 4 квадрата допускается. Но повышать автомат на плиту уже нельзя. А на стиральную машину выделите отдельный автомат, даже диффавтомат. А на один автомат лучше не вешайте несколько нагрузок, а то где-то неисправность и сразу два агрегата останутся без электричества.
|
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
8.9.2011, 18:11
Сообщение
#8
|
Гости |
Цитата как понял - у вас 3х фазный ввод?! Но на плиту всеравно одна фаза?= это не правильно Это Россия, где в поте лица трудятся очень умелые мастера на все руки Равшан и Джумшут за копейки. Впринципе, у них в доме на одну фазу получается всё перекошено. |
|
|
8.9.2011, 18:46
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Если кабель замурован в бетонную стену без гофры, то 4 квадрата допускается. Ну ну , только у НАС, в отличии от ВАС, есть "документ" - сп 31-110-2003 со словами аккуратнее, а то бан со словами аккуратнее, а то бан Зато как бы то ни было это - ПРАВДА, и пусть не лезут со своими молитвами ... при этом обсирая А насчет бана - вы это этого кренделя забанте - я только конкретно из за него два раза был в бане - и это стоило того? Или типа "нас *бут , а мы крепчаем"? Сообщение отредактировал с2н5он - 8.9.2011, 18:37 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
8.9.2011, 18:49
Сообщение
#10
|
Гости |
Ну ну , только у НАС, в отличии от ВАС, есть "документ" - сп 31-110-2003 Он составлен на основании вентиляции кабеля. А если кабель замурован в бетонную штробу, то у кислорода нет доступа к кабелю, а соответственно возгоранию не будет дано произойти. Вот если бы в гофре тянули этот же кабель, то тогда были бы предпосылки для возгорания из-за высокой концентрации кислорода и отвратительной вентиляции кабеля. Если просто замурован кабель, то рассчёт идёт из тех соображений, чтобы температура изоляцию не повредила, а пожарная безопасность в этом случае уже не так сильно тревожит. Хотя нежелательно тянуть кабеля без трубок/гофры. |
|
|
|
8.9.2011, 19:02
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Слышь - эвропээц - сгинь, не путай народ своими гнилыми черт знат откуда расчетами
сгинь **** Сообщение отредактировал haramamburu - 8.9.2011, 19:03 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
8.9.2011, 22:10
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Он составлен на основании вентиляции кабеля. А если кабель замурован в бетонную штробу.... Ваши околотехнические измышления нисколько не заменят требования нормативов. СП31-110-2003 однозначен по поводу питания однофазных плит - не менее 3*6 по меди и без всяких туманных экскурсов, подобных Вашим. Рекомендую впредь к своим высказываниям добавлять "имею такое мнение, не соответствующее действующим нормативам" или добавьте в подпись, дабы никого не вводить в искушение спорить и было бы видно "кто есть ху"© М.С.Г. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
8.9.2011, 23:35
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
свои 5 копеек - ни одна изоляция не является литой настолько, чтобы избежать создания мелких пузырьков воздуха в ней
|
|
|
10.9.2011, 7:17
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 23.8.2011 Пользователь №: 24024 |
Ну раз вы говорите что и для плиты провод на 4 кв.маловат,и на другие потребители нужно тянуть провода от щитка,то вот по этой схемке можно сделать?нарисовал хоть и смешно,но думаю понятно....от центрального автомата пустить провод квадрата на 4.5 в квартиру в кабельканале,на него повесить автоматы,а от этих автоматов пустить провода на водогрей,ст.машину,теплый пол...правильно так будет?
|
|
|
10.9.2011, 7:40
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
4,5 нет такого сечения или 4 или 6, водогрей накопительный? если да, то можно с теплым полом вместе
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
10.9.2011, 8:58
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 23.8.2011 Пользователь №: 24024 |
|
|
|
10.9.2011, 16:43
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
хватит 4
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
10.9.2011, 16:48
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
да я б сказал... и с 2.5 не убудет (это конечно заочно, не зная про ТП)
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
10.9.2011, 17:38
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 23.8.2011 Пользователь №: 24024 |
С проводом решили,буду тянуть в квартиру 4 квадрата...а от него уже ответвления через автоматы на каждый потребитель,правильно?
|
|
|
10.9.2011, 17:45
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Да, только озвучте АВ на данную линию (32?)
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 20:55 |
|