![]() система уравнивания потенциалов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() система уравнивания потенциалов |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#61
|
Гости ![]() |
Ну неизолирован N ,но когда соединяем PE c N , N шина всеравно будет иметь контакт с оболочкой .т.к. PE от оболочки не изолирован, т.е. в данном случае ничего не ухудшится (надежность, электробезорасность,наглядность и тд) ,т.к. физ.смысл тот же
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#62
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17837 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. Ну неизолирован N ,но когда соединяем PE c N , N шина всеравно будет иметь контакт с оболочкой .т.к. PE от оболочки не изолирован,.. 2. ..в данном случае ничего не ухудшится (надежность, электробезорасность,наглядность и тд) ,т.к. физ.смысл тот же 1. А Вы синий конец такой N-РЕ-шины на изолятор поставьте ![]() 2. Без изолятора (по рекомендации 1) рабочий ток нуля будет проходить и по РЕ части вашей единой шины. А Вы видимо решили, что создатели отдельных шин для красоты (или наглядности) изоляторы к одной из них добавили, не усмотрев, что они в принципе этими же авторами соединены. 3. Давно было, для надежности предлагал (здесь) не использовать перемычку. PEN-проводник вводного кабеля подключать к РЕ-шине терминалом или клеммником (типа магистральных без разрыва) и дальше неразрывно к N-шине. Смысл в исключении отгорания PEN от шины РЕ в ВУ (через контакт между PEN и РЕ рабочий ток не проходит). |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#63
|
Гости ![]() |
ну если дальше разделенная, сеть N шина изолирована,это понятно. А тут можно конечно на изолятор один конец,несложно отпилить и смонтировать изолятор ,но смысл- объясните где какие токи будут течь и к чему это может привести,так сказать с формулами, по научному; но здравый смысл должен же быть
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#64
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17837 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ну Вы загнули - по научному, с формулами..
![]() Весь здравый смысл видимо заключен в исключении протекания рабочего тока через проводники и контактные соединения, предназначенные исключительно для протекания защитных токов в аварийных режимах. Дабы не окислялись излишне и не подгорали, ждали своего предназначения в наилучшем состоянии, в холодном виде. При отсутствии изолятора на одном из концов Вашей шины часть рабочего тока будет постоянно протекать еще и по пути оболочка (корпус ВУ) - РЕ-часть вашего новшества. Этого не должно быть. Контакт со временем ухудшится, защищенность ОПЧ снизится.. Возможно, профессура приведет другие доводы. В качестве развития рационализаторского движения хотел представить вариант единой шины в виде буковки U (или П) уложенной на бочок ![]() А потом подумал, а если секция ВУ и РП в отдельных шкафах. Или секция ВУ посерёдке, а РП по бокам (одним потребителям N, другим РЕ?), или ВУ по краям, а РП в середине.. Как достичь однообразия, избежать городилова. Вобщем готовьте чертежи своих вариантов ВРУ (по-научному, с формулами) и по инстанциям, а я уж пока по ГОСТ.. Сообщение отредактировал Олега - 10.9.2011, 14:41 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#65
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7482 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Моя позиция - до точки разделения система заземления подключенного потребителя TN-C. После точки разделения система подключенного потребителя TN-C-S. А относительно всей системы заземления эти подключения что? Или отказываетесь признавать всю систему от ИП до потребителя как TN-C-S? Но тогда как же в одной системе TN-C-S может быть еще одна система TN-C до тр, а после тр система отсутствует? Ну и приведите ссылку из официальных документов, подтверждающие сказанное, а то походит как инсинуацию на существующие доки в вопросе понимания системы заземления. Что-то в последнее время словам доверия нет. Да и на рис. 1.7.3.а пока не вижу такого подключения, ибо вся система заземления от ИП до потребителя называется TNC-S. Интересующая ссылка: После точки разделения система подключенного потребителя TN-C-S. Каким нормативом определен? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#66
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17837 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
От Олега выделено зеленым:
А относительно всей системы заземления эти подключения что?
Вот видите, как фигово не знать предмета обсуждения. Интересно, по какой причине вы постоянно игнорируете определение системы заземление представленное в ГОСТ Или отказываетесь признавать всю систему от ИП до потребителя как TN-C-S? С чего такие выводы? Как раз я и признаю систему от ЗУ ИП до ОПЧ потребителя. В соответствии с определением. Но тогда как же в одной системе TN-C-S может быть еще одна система TN-C до тр, а после тр система отсутствует? Нет никакой одной системы в другой системе. Участок сети с PEN проводником используется (точно так же как и ЗУ ИП) и системой TN-C и системой TN-C-S. Не следует путать понятие "система заземления" и "участок сети". Потребитель, подключенный к этому же участку сети, но заземливший свои ОПЧ индивидуальным ЗУ, имеет систему заземления ТТ. Вникните вы наконец, "система заземления (заземляющая система): совокупность заземляющих устройств подстанции, открытых проводящих частей потребителя и нейтрального проводника в электроустановке до 1 кВ" . Нельзя рассматривать систему заземления без начала, т.е. ЗУ ТП (типа с любой точки) и без конца, т.е. без ОПЧ потребителя (конкретного) Видимо в вашем представлении (гуртовом) все потребители от одной ТП обязаны иметь одну систему заземления. Ну и приведите ссылку из официальных документов, подтверждающие сказанное, а то походит как инсинуацию на существующие доки в вопросе понимания системы заземления. Да с десяток раз уж ![]() Что-то в последнее время словам доверия нет. И определениям ГОСТовским как вижу тоже. Может это неофициальный документ(ы)? Потому и не читаете? ![]() Да и на рис. 1.7.3.а пока не вижу такого подключения, ибо вся система заземления от ИП до потребителя называется TNC-S. До какого потребителя система TN-C-S, укажите конкретно, вместе обсудим увиденное вами. Впрочем попытка обсуждения уже была – мной был задан вопрос, какая система заземления у первого из потребителей на рис.1.7.3а. Что-то помакиваем покуда. В чем же причина молчания? Боитесь уверенно заявить, что у первого потребителя TN-C-S? Правильно делаете. Подключенный к этому участку сети потребитель имеет систему заземления TN-C. При этом участок сети до т.р. является частью системы TN-C-S Интересующая ссылка: После точки разделения система подключенного потребителя TN-C-S. Каким нормативом определен? Так теми же самыми ГОСТами: «открытых проводящих частей потребителя» относится к конкретному потребителю. А вы все как-то гуртом определяете. Это не верно. У каждого потребителя свои ОПЧ, а потому и тип системы заземления определяется для потребителя индивидуально. С вашей точки зрения какая система заземления у потребителя после т.р.? Всё ещё TN-S ? ![]() Может пора начать рассматривать систему правильно - от ЗУ ТП до ОПЧ потребителя ? тип системы заземления: Показатель, характеризующий отношение к земле нейтрали трансформатора на подстанции и открытых проводящих частей у потребителя, а также устройство нейтрального проводника. Сообщение отредактировал Олега - 11.9.2011, 13:43 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#67
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7482 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Мы рассматриваем конкретного потребителя, подключенного после точки разделения, на который О дан конкретный ответ:
После точки разделения система подключенного потребителя TN-C-S. Так вот, без обобщения, изложите документ утверждающий, не про систему заземления TN-C-S, а что этот потребитель после точки деления PEN подключен к системе TN-C-S? Хоть один. Цитата Всё ещё TN-S ? И никак не иначе, для этого имеются достаточно доков, указывающих, что потребители в системе заземления TN-C-S после разделения подключены к TN-S. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#68
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Гомед и Олега
тут (как всегда) разгорелся нешуточный спор по поводу ТНС и ТНС-S как быть обывателю, у которого есть и нуль и земля? (про минимум ПЕН - молчим) Далее - какая система!!! если щит под ключем (эт называется "черный ящик" ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#69
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17837 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Мы рассматриваем конкретного потребителя, подключенного после точки разделения, на который О дан конкретный ответ: После точки разделения система подключенного потребителя TN-C-S. А в чем собственно сомнения состоят? У подключенного после т.р. потребителя система заземления TN-C-S - от ЗУ ИП до ОПЧ потребителя имеем два участка сети - до т.р. (PEN) и после т.р. (N и РЕ). Полное соответствие ГОСТ 50571.18, .21, .25 и ПУЭ. Так вот, без обобщения, изложите документ утверждающий, не про систему заземления TN-C-S, а что этот потребитель после точки деления PEN подключен к системе TN-C-S? Без какого обощения излагать? Потребитель подключен к участку сети с раздельными N и РЕ-проводниками. Система заземления такого потребителя TN-C-S. Тип системы заземления определяется только с учетом подключения ОПЧ у потребителя. А без этого имеем просто участок сети после т.р. Хоть один. Так все уже приведены, чего не хватает? И никак не иначе, для этого имеются достаточно доков, указывающих, что потребители в системе заземления TN-C-S после разделения подключены к TN-S. Имеете ввиду популярную литературу от профессора и затесавшийся в ГОСТ рисунок от него же, противоречащий основополагающим определениям "система заземления" и "тип системы заземления" из серии ГОСТов 50571 и ПУЭ? ![]() 1. тут (как всегда) разгорелся нешуточный спор по поводу ТНС и ТНС-S 2. как быть обывателю, у которого есть и нуль и земля? (про минимум ПЕН - молчим) Далее - какая система!!! если щит под ключем (эт называется "черный ящик" ![]() 1. Спорить собственно особо не с чем. Есть определение "системы заземления", gomed игнорирует, а потому и плутает. Пытаюсь помочь коллеге, но тормозят некие индивидуальные комплексы. 2. Обывателю не раз приходится пояснять, какая система лучше. Любопытство проявляется обычно после отгорания PENа. Впаривать обывателю, дескать у него TN-S и живи спокойно, как минимум некрасиво (нечестно). Есть и другая причина - сдача проектов на проверку в экспертизу. Gomed видимо ни разу не пытался выдать TN-C-S за TN-S в Надзоре. Сообщение отредактировал Олега - 11.9.2011, 14:45 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#70
|
|||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7482 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Полное соответствие ГОСТ 50571.18, .21, .25 и ПУЭ. Вот и прекрасно, осталось всего ничего, выдернуть из этих ГОСТов и ПУЭ текстовое подтверждение. Будьте добры! Цитата Потребитель подключен к участку сети с раздельными N и РЕ-проводниками. Удивительно, среди систем заземлений TN с N и РЕ-проводники потребителей подключают в ТNС и ТNS. Тем не менее есть система от ИП называемая TN-C-S, но потребителей подключают почему-то по ТNС или ТNS. Как может потребитель подключенный до т.р. чувствовать одинаково опасность системы с тем кто после т.р.? Цитата как быть обывателю, у которого есть и нуль и земля? (про минимум ПЕН - молчим) Далее - какая система!!! если щит под ключем (эт называется "черный ящик" Об этом и речь. Обыватель защищен системой ТNS и ему нет разницы, где произошло деление. Как можно в данной ситуации говорить о TN-C-S? Цитата Имеете ввиду популярную литературу от профессора и затесавшийся в ГОСТ рисунок от него же, противоречащий основополагающим определениям "система заземления" и "тип системы заземления" из серии ГОСТов 50571 и ПУЭ? Проявите скромность, не мните из себя великого эксперта. Выберитесь сперва из ямы выкопанной самим. Для О специально, журнал, где публикуется Харечко 1. http://www.designers.schneider-electric.ru...81%D0%BA_20.pdf Страница 12 для О. Имейте в виду Р.Н. Карякин к Шнайдеру отношения не имеет, да и журнал переводной. Ну и для полноты 1. Рис. от учебного пособия профессора Карякина Р.Н. 2. ГОСТ Р 50571.20 - 444.3.13 — для устранения TN-C-систем внутри зданий возможны два варианта, зависящие от схемы внутренних соединений оборудования и внешней сети: а). замена внутри здания всех секций TN-C в системе TN-C-S на секции TN-S (см. рисунки 1а, b и 2), б). ликвидация внутри здания избыточных витков между различными секциями TN-S в системе TN-C-S; 3. От Шнайдер TN-C-S, когда система TN-C переходит в систему TN-S в части сети, расположенной ближе к потребителям электроэнергии -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
||
![]() |
|||
|
![]()
Сообщение
#71
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17837 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вот и прекрасно, осталось всего ничего, выдернуть из этих ГОСТов и ПУЭ текстовое подтверждение. Вам уже все необходимое из ГОСТ и Правил приведено. Мой текст не обязан по знакам совпадать с официальным текстом этих документов. Приведите текст с несоответствием, коли такое усматриваете. ![]() Удивительно, среди систем заземлений TN с N и РЕ-проводники потребителей подключают в ТNС и ТNS. Опять инсинуации? Где это мной сказано, что к участку с раздельными N и РЕ подключается потребитель с системой заземления TN-C? Сочиняем в меру сил? Тем не менее есть система от ИП называемая TN-C-S, но потребителей подключают почему-то по ТNС или ТNS. По системе TN-C к сети подключены потребители до т.р. После т.р. по системе TN-C-S. А по TN-S извините, к такой сети не подключить – в ней присутствует участок с PEN-проводником, но в системе TN-S такой не числится (нет буквы С) Как может потребитель подключенный до т.р. чувствовать одинаково опасность системы с тем кто после т.р.? Почему одинаково, без т.р. гораздо хуже.. хотя и после т.р. не лучший вариант из известных. Обыватель защищен системой ТNS и ему нет разницы, где произошло деление. Как можно в данной ситуации говорить о TN-C-S? Обыватель не защищен системой TN-S после точки разделения PEN-проводника. От ЗУ ИП существует не разделенный участок. Можно говорить только о TN-C-S. Не иначе. Проявите скромность, не мните из себя великого эксперта. Может привести изречения из разных тем одного саморекламирующегося спеца по любым околоэлектрическим вопросам? В отличии от него я пузыри не надувал. ![]() Из приведенных ссылок: Профессорское пособие (никем не утвержденное) и ГОСТ20 уже мной упоминались Как и труд Карякина, так и брошюра от Шнайдера это Научно популярные издания, не более. ГОСТ20 конечно серьезнее. Только не вяжется в нем изложенное с самим пониманием системы по определению в других ГОСТах этой же серии и в нем самом. Да собственно и весь здравый смысл пропадает при отступлении от определения системы. На вопрос какая система заземления у потребителя после т.р. на рис 1.7.3а должен существовать однозначный ответ (у вас два одновременно?) и при этом ответ должен правильно, с учетом особенностей (наличие участка с PEN) отражать всю систему от ЗУ ИП до ОПЧ потребителя. Сообщение отредактировал Олега - 11.9.2011, 17:17 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#72
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7482 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Вам уже все необходимое из ГОСТ и Правил приведено. Осталось всего-то, еще один раз повторить! ![]() Цитата Профессорское пособие (никем не утвержденное) Как и труд Карякина, так и брошюра от Шнайдера это Научно популярные издания, не более. По ним учатся. А так называемая брошюра является переводным европейским изданием одного из известнейших производителей ЭТ продукции Европы и законодателей, с совпадающим с ГОСТ, Карякиным и другими специалистами в понимании системы заземления. Не заметили ссылку на стандарт IEC 603643? Или и европейский стандарт не авторитет? Так жду ссылки из ГОСТ и Правил, только не ясно, где написано: После точки разделения система подключенного потребителя TN-C-S. Удачи. Сообщение отредактировал gomed12 - 11.9.2011, 17:41 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#73
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17837 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Осталось всего-то, еще один раз повторить! ![]() Легко. Вникайте: Основанием для определения системы заземления потребителя подключенного после точки разделения (рис.1.7.3а ПУЭ) являются определение ГОСТ 18 (20,21,25) и ПУЭ Начинаем с основы - с определения ГОСТ, что есть система заземления. Это «совокупность заземляющих устройств подстанции, открытых проводящих частей потребителя и нейтрального проводника в электроустановке до 1 кВ». Обращаемся к нашему рис.1.7.3а Находим потребителя , подключенного после т.р. Начало системы заземления, в соответствии с определением, ЗУ ИП Окончание системы – ОПЧ потребителя (подключена к РЕ проводнику). Т.о. система состоит из двух частей Первая – до точки разделения – часть в которой "нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике".(см.ПУЭ) Вторая – после т.р. – часть в которой N и РЕ разделены. ПУЭ: "Система TN-C-S переменного (а) и постоянного (б) тока. Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике в части системы". Потому без всяких сомнений на рис.1.7.3а "После точки разделения система подключенного потребителя TN-C-S". А что можете предложить вы? Без учета определения ГОСТ ответы не принимаются, как заведомо неверные. По ним учатся. Это издание является обязательным для изучения, включено в программы учебных заведений? На каком основании и кто учит? ![]() Вот вы по нему видно и поднаторели ![]() А так называемая брошюра .. Так это она сама себя так называет, это не я ![]() "В брошюре рассмотрено.." "Брошюра предназначена.." "Воспроизводить, тиражировать и распространять данную брошюру -полностью или частично - допустимо исключительно с письменного разрешения компании "ШЭ.." вы часом не получали? Не заметили ссылку на стандарт IEC 603643? Или и европейский стандарт не авторитет? На территории РФ иностранный стандарт (в собственном соку) не авторитет ![]() Впитываем только в переработке ГОСТ, да и то, с оглядкой ![]() Так жду ссылки из ГОСТ и Правил, только не ясно, где написано: После точки разделения система подключенного потребителя TN-C-S. А что, предложение было представлено как цитата из документа? Обоснование - См.первый абзац ![]() Ждем ответного подробного обоснования своей точки зрения. ![]() "Без учета определения ГОСТ ответы не принимаются, как заведомо неверные". Сообщение отредактировал Олега - 11.9.2011, 18:51 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#74
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7482 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Вы чего тут "парите"?
Рассуждений наслушался. Требуются пункты из НД, подтверждающие сказанное. Остальное от лукавого, пока на столе не вижу: "После точки разделения система подключенного потребителя TN-C-S". Хоть где-нибудь, хоть намек? Мной приведен европейский стандарт IEC 603643 TN-C-S - это, когда система TN-C переходит в систему TN-S в части сети, расположенной ближе к потребителям электроэнергии и рисунок рядышком подтверждающий. Этот стандарт полностью поддерживает меня. И рядом ГОСТ ГОСТ Р 50571.20,подтверждающие законность моих доводов. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#75
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17837 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вы чего тут "парите"? Это вы мозг и обывателю и коллегам запариваете своим личным представлением о TN-S наперекор определению системы заземления из ГОСТов. В моем предложении ("После точки разделения система подключенного потребителя TN-C-S") - полное соответствие определению и ПУЭ, вами же оно полностью игнорируются. "Система TN-C-S Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике в части системы". А вы тут бубоните про наличие TN-S, при наличии PEN от ЗУ ИП до т.р. Какие ещё намеки требуются?? Брошюрки ваши не являются нормо-документами. Нероссийский стандарт можете засунуть и не вспоминать (можно подумать, он читал англоязычную версию IEC ![]() ГОСТ 20 противоречит самому себе и прочим ГОСТам 50571 и ПУЭ. Определение системы заземления везде одинаковое - от заземляющего устройства источника питания. Только так и не иначе. TN-C-S - это, когда система TN-C переходит в систему TN-S .. и рисунок рядышком подтверждающий. Переходит вместе с ЗУ источника питания? Чёт на рисунках я нигде этого не вижу. Уточните, где представлена система в совокупности с ЗУ источника? Я же предупреждал, без учета основополагающего определения ГОСТ, ответы будут заведомо не верны. Сообщение отредактировал Олега - 11.9.2011, 19:27 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#76
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7482 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Хоть что-нибудь нормативного, представьте!
Хоть наше, хоть иностранное. где утверждается:"После точки разделения система подключенного потребителя TN-C-S." Не можете, вижу. Чем помочь? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#77
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17837 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А с чего вобще порешили, что моя фраза, поясняющая вам положение вещей, обязана попасть в ГОСТ дословно? Что за чушь?
Нормативно у меня все обосновано, ход определения показан пошагово, использовались ГОСТ и ПУЭ. В отличии от ваших утверждений. Иностранщина на территории РФ - не довод. Предполагаю, первоисточника вы сами в глаза не видели, а мне это в принципе не интересно. Определения СЗ для первого потребителя на рис.1.7.3а мы так и не дождались. Утверждение, что второй потребитель имеет СЗ TN-S не выдерживает критики по определению.. Что-нибудь еще имеете? Сообщение отредактировал Олега - 11.9.2011, 20:07 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#78
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7482 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Хоть намек должен попасть в НД, типа, что после тр TN-C-S.
Как без этого могут быть всякие рассуждения? ПУЭ оставьте в покое, они не давали вам такого права. ПУЭ со мной система TN-S - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем [b]ее протяжении[/b], а не с ИП. А у вас ни одного довода. Сообщение отредактировал gomed12 - 11.9.2011, 20:09 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#79
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17837 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Хоть намек должен попасть в НД, типа, что после тр TN-C-S. Как без этого могут быть всякие рассуждения? ПУЭ оставьте в покое, они не давали вам такого права. Какой еще "намек" нужен? Именно из ПУЭ "Система TN-C-S Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике в части системы". А система заземления откуда начинается? Вот вам хором ГОСТ(ы): "система заземления (заземляющая система): Совокупность заземляющих устройств подстанции, открытых проводящих частей потребителя и нейтрального проводника в электроустановке до 1 кВ." Все перечислено. Из совокупности ничего вычленять на свое личное усмотрение нельзя. К системе заземления TN-S это также относится, как и к любой другой СЗ. Значит, при определении начала системы без ЗУ ТП не обойтись (как и без ОПЧ потр.) |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#80
|
Гости ![]() |
Ну неплохая идея - вариант единой шины в виде буковки U (или П); можно закрепить одной шпилькой в старом ВРУ на боковую стенку
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2025, 2:10 |
|
![]() |