Ну неизолирован N ,но когда соединяем PE c N , N шина всеравно будет иметь контакт с оболочкой .т.к. PE от оболочки не изолирован, т.е. в данном случае ничего не ухудшится (надежность, электробезорасность,наглядность и тд) ,т.к. физ.смысл тот же
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.9.2011, 10:41
Сообщение #62


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17837
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 9.9.2011, 23:25) *
1. Ну неизолирован N ,но когда соединяем PE c N , N шина всеравно будет иметь контакт с оболочкой .т.к. PE от оболочки не изолирован,..
2. ..в данном случае ничего не ухудшится (надежность, электробезорасность,наглядность и тд) ,т.к. физ.смысл тот же

1. А Вы синий конец такой N-РЕ-шины на изолятор поставьте icon_wink.gif
2. Без изолятора (по рекомендации 1) рабочий ток нуля будет проходить и по РЕ части вашей единой шины. А Вы видимо решили, что создатели отдельных шин для красоты (или наглядности) изоляторы к одной из них добавили, не усмотрев, что они в принципе этими же авторами соединены.
3. Давно было, для надежности предлагал (здесь) не использовать перемычку. PEN-проводник вводного кабеля подключать к РЕ-шине терминалом или клеммником (типа магистральных без разрыва) и дальше неразрывно к N-шине. Смысл в исключении отгорания PEN от шины РЕ в ВУ (через контакт между PEN и РЕ рабочий ток не проходит).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 10.9.2011, 13:08
Сообщение #63





Гости






ну если дальше разделенная, сеть N шина изолирована,это понятно. А тут можно конечно на изолятор один конец,несложно отпилить и смонтировать изолятор ,но смысл- объясните где какие токи будут течь и к чему это может привести,так сказать с формулами, по научному; но здравый смысл должен же быть
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.9.2011, 13:45
Сообщение #64


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17837
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Ну Вы загнули - по научному, с формулами.. icon_lol.gif Извиняйте уж, как смогем.
Весь здравый смысл видимо заключен в исключении протекания рабочего тока через проводники и контактные соединения, предназначенные исключительно для протекания защитных токов в аварийных режимах. Дабы не окислялись излишне и не подгорали, ждали своего предназначения в наилучшем состоянии, в холодном виде. При отсутствии изолятора на одном из концов Вашей шины часть рабочего тока будет постоянно протекать еще и по пути оболочка (корпус ВУ) - РЕ-часть вашего новшества. Этого не должно быть. Контакт со временем ухудшится, защищенность ОПЧ снизится.. Возможно, профессура приведет другие доводы.

В качестве развития рационализаторского движения хотел представить вариант единой шины в виде буковки U (или П) уложенной на бочок icon_cool.gif
А потом подумал, а если секция ВУ и РП в отдельных шкафах. Или секция ВУ посерёдке, а РП по бокам (одним потребителям N, другим РЕ?), или ВУ по краям, а РП в середине.. Как достичь однообразия, избежать городилова. Вобщем готовьте чертежи своих вариантов ВРУ (по-научному, с формулами) и по инстанциям, а я уж пока по ГОСТ..

Сообщение отредактировал Олега - 10.9.2011, 14:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 10.9.2011, 23:19
Сообщение #65


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7482
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Моя позиция - до точки разделения система заземления подключенного потребителя TN-C.
После точки разделения система подключенного потребителя TN-C-S.

А относительно всей системы заземления эти подключения что?
Или отказываетесь признавать всю систему от ИП до потребителя как TN-C-S?
Но тогда как же в одной системе TN-C-S может быть еще одна система TN-C до тр, а после тр система отсутствует?
Ну и приведите ссылку из официальных документов, подтверждающие сказанное, а то походит как инсинуацию на существующие доки в вопросе понимания системы заземления.
Что-то в последнее время словам доверия нет.
Да и на рис. 1.7.3.а пока не вижу такого подключения, ибо вся система заземления от ИП до потребителя называется TNC-S.
Интересующая ссылка:
После точки разделения система подключенного потребителя TN-C-S.
Каким нормативом определен?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.9.2011, 11:22
Сообщение #66


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17837
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



От Олега выделено зеленым:

Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 0:19) *
А относительно всей системы заземления эти подключения что?
Вот видите, как фигово не знать предмета обсуждения. Интересно, по какой причине вы постоянно игнорируете определение системы заземление представленное в ГОСТ
Или отказываетесь признавать всю систему от ИП до потребителя как TN-C-S?
С чего такие выводы? Как раз я и признаю систему от ЗУ ИП до ОПЧ потребителя. В соответствии с определением.
Но тогда как же в одной системе TN-C-S может быть еще одна система TN-C до тр, а после тр система отсутствует?
Нет никакой одной системы в другой системе. Участок сети с PEN проводником используется (точно так же как и ЗУ ИП) и системой TN-C и системой TN-C-S. Не следует путать понятие "система заземления" и "участок сети". Потребитель, подключенный к этому же участку сети, но заземливший свои ОПЧ индивидуальным ЗУ, имеет систему заземления ТТ. Вникните вы наконец, "система заземления (заземляющая система): совокупность заземляющих устройств подстанции, открытых проводящих частей потребителя и нейтрального проводника в электроустановке до 1 кВ" .
Нельзя рассматривать систему заземления без начала, т.е. ЗУ ТП (типа с любой точки) и без конца, т.е. без ОПЧ потребителя (конкретного)
Видимо в вашем представлении (гуртовом) все потребители от одной ТП обязаны иметь одну систему заземления.

Ну и приведите ссылку из официальных документов, подтверждающие сказанное, а то походит как инсинуацию на существующие доки в вопросе понимания системы заземления.
Да с десяток раз уж icon_rolleyes.gif выдержка из ГОСТа вам приводилась, вот только "понимания системы заземления" все нет. Ещё разок просите?
Что-то в последнее время словам доверия нет.
И определениям ГОСТовским как вижу тоже. Может это неофициальный документ(ы)? Потому и не читаете? icon_wink.gif
Да и на рис. 1.7.3.а пока не вижу такого подключения, ибо вся система заземления от ИП до потребителя называется TNC-S.
До какого потребителя система TN-C-S, укажите конкретно, вместе обсудим увиденное вами.
Впрочем попытка обсуждения уже была – мной был задан вопрос, какая система заземления у первого из потребителей на рис.1.7.3а. Что-то помакиваем покуда. В чем же причина молчания? Боитесь уверенно заявить, что у первого потребителя TN-C-S? Правильно делаете. Подключенный к этому участку сети потребитель имеет систему заземления TN-C. При этом участок сети до т.р. является частью системы TN-C-S

Интересующая ссылка:
После точки разделения система подключенного потребителя TN-C-S.
Каким нормативом определен?
Так теми же самыми ГОСТами: «открытых проводящих частей потребителя» относится к конкретному потребителю. А вы все как-то гуртом определяете. Это не верно. У каждого потребителя свои ОПЧ, а потому и тип системы заземления определяется для потребителя индивидуально.
С вашей точки зрения какая система заземления у потребителя после т.р.? Всё ещё TN-S ? icon_smile.gif

Может пора начать рассматривать систему правильно - от ЗУ ТП до ОПЧ потребителя ?
тип системы заземления: Показатель, характеризующий отношение к земле нейтрали трансформатора на подстанции и открытых проводящих частей у потребителя, а также устройство нейтрального проводника.


Сообщение отредактировал Олега - 11.9.2011, 13:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 11.9.2011, 13:27
Сообщение #67


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7482
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Мы рассматриваем конкретного потребителя, подключенного после точки разделения, на который О дан конкретный ответ:
После точки разделения система подключенного потребителя TN-C-S.
Так вот, без обобщения, изложите документ утверждающий, не про систему заземления TN-C-S, а что этот потребитель после точки деления PEN подключен к системе TN-C-S?
Хоть один.
Цитата
Всё ещё TN-S ?

И никак не иначе, для этого имеются достаточно доков, указывающих, что потребители в системе заземления TN-C-S после разделения подключены к TN-S.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 11.9.2011, 14:00
Сообщение #68


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Гомед и Олега
тут (как всегда) разгорелся нешуточный спор по поводу ТНС и ТНС-S
как быть обывателю, у которого есть и нуль и земля? (про минимум ПЕН - молчим)
Далее - какая система!!! если щит под ключем (эт называется "черный ящик" icon_wink.gif)


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.9.2011, 14:31
Сообщение #69


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17837
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 14:27) *
Мы рассматриваем конкретного потребителя, подключенного после точки разделения, на который О дан конкретный ответ:
После точки разделения система подключенного потребителя TN-C-S.

А в чем собственно сомнения состоят? У подключенного после т.р. потребителя система заземления TN-C-S - от ЗУ ИП до ОПЧ потребителя имеем два участка сети - до т.р. (PEN) и после т.р. (N и РЕ). Полное соответствие ГОСТ 50571.18, .21, .25 и ПУЭ.

Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 14:27) *
Так вот, без обобщения, изложите документ утверждающий, не про систему заземления TN-C-S, а что этот потребитель после точки деления PEN подключен к системе TN-C-S?

Без какого обощения излагать?
Потребитель подключен к участку сети с раздельными N и РЕ-проводниками. Система заземления такого потребителя TN-C-S. Тип системы заземления определяется только с учетом подключения ОПЧ у потребителя. А без этого имеем просто участок сети после т.р.

Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 14:27) *
Хоть один.

Так все уже приведены, чего не хватает?

Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 14:27) *
И никак не иначе, для этого имеются достаточно доков, указывающих, что потребители в системе заземления TN-C-S после разделения подключены к TN-S.

Имеете ввиду популярную литературу от профессора и затесавшийся в ГОСТ рисунок от него же, противоречащий основополагающим определениям "система заземления" и "тип системы заземления" из серии ГОСТов 50571 и ПУЭ? icon_wink.gif Не густо.

Цитата(haramamburu @ 11.9.2011, 15:00) *
1. тут (как всегда) разгорелся нешуточный спор по поводу ТНС и ТНС-S
2. как быть обывателю, у которого есть и нуль и земля? (про минимум ПЕН - молчим)
Далее - какая система!!! если щит под ключем (эт называется "черный ящик" icon_wink.gif)

1. Спорить собственно особо не с чем. Есть определение "системы заземления", gomed игнорирует, а потому и плутает. Пытаюсь помочь коллеге, но тормозят некие индивидуальные комплексы.
2. Обывателю не раз приходится пояснять, какая система лучше. Любопытство проявляется обычно после отгорания PENа. Впаривать обывателю, дескать у него TN-S и живи спокойно, как минимум некрасиво (нечестно). Есть и другая причина - сдача проектов на проверку в экспертизу. Gomed видимо ни разу не пытался выдать TN-C-S за TN-S в Надзоре.

Сообщение отредактировал Олега - 11.9.2011, 14:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 11.9.2011, 15:07
Сообщение #70


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7482
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Полное соответствие ГОСТ 50571.18, .21, .25 и ПУЭ.

Вот и прекрасно, осталось всего ничего, выдернуть из этих ГОСТов и ПУЭ текстовое подтверждение.
Будьте добры!
Цитата
Потребитель подключен к участку сети с раздельными N и РЕ-проводниками.

Удивительно, среди систем заземлений TN с N и РЕ-проводники потребителей подключают в ТNС и ТNS.
Тем не менее есть система от ИП называемая TN-C-S, но потребителей подключают почему-то по ТNС или ТNS.
Как может потребитель подключенный до т.р. чувствовать одинаково опасность системы с тем кто после т.р.?
Цитата
как быть обывателю, у которого есть и нуль и земля? (про минимум ПЕН - молчим)
Далее - какая система!!! если щит под ключем (эт называется "черный ящик"

Об этом и речь.
Обыватель защищен системой ТNS и ему нет разницы, где произошло деление.
Как можно в данной ситуации говорить о TN-C-S?
 Уменьшено до 59%
Прикрепленное изображение
640 x 265 (33.96 килобайт)


Цитата
Имеете ввиду популярную литературу от профессора и затесавшийся в ГОСТ рисунок от него же, противоречащий основополагающим определениям "система заземления" и "тип системы заземления" из серии ГОСТов 50571 и ПУЭ?

Проявите скромность, не мните из себя великого эксперта.
Выберитесь сперва из ямы выкопанной самим.

Для О специально, журнал, где публикуется Харечко
1. http://www.designers.schneider-electric.ru...81%D0%BA_20.pdf
Страница 12 для О.
Имейте в виду Р.Н. Карякин к Шнайдеру отношения не имеет, да и журнал переводной.



Ну и для полноты
1. Рис. от учебного пособия профессора Карякина Р.Н.
 Уменьшено до 26%
Прикрепленное изображение
356 x 247 (13.67 килобайт)

2. ГОСТ Р 50571.20
- 444.3.13 — для устранения TN-C-систем внутри зданий возможны два варианта, зависящие от схемы внутренних соединений оборудования и внешней сети:
а). замена внутри здания всех секций TN-C в системе TN-C-S на секции TN-S (см. рисунки 1а, b и 2),
б). ликвидация внутри здания избыточных витков между различными секциями TN-S в системе TN-C-S;

3. От Шнайдер
TN-C-S, когда система TN-C переходит в систему TN-S в части
сети, расположенной ближе к потребителям электроэнергии


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.9.2011, 16:09
Сообщение #71


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17837
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 16:07) *
Вот и прекрасно, осталось всего ничего, выдернуть из этих ГОСТов и ПУЭ текстовое подтверждение.

Вам уже все необходимое из ГОСТ и Правил приведено. Мой текст не обязан по знакам совпадать с официальным текстом этих документов. Приведите текст с несоответствием, коли такое усматриваете. jump.gif

Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 16:07) *
Удивительно, среди систем заземлений TN с N и РЕ-проводники потребителей подключают в ТNС и ТNS.

Опять инсинуации? Где это мной сказано, что к участку с раздельными N и РЕ подключается потребитель с системой заземления TN-C? Сочиняем в меру сил?

Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 16:07) *
Тем не менее есть система от ИП называемая TN-C-S, но потребителей подключают почему-то по ТNС или ТNS.

По системе TN-C к сети подключены потребители до т.р. После т.р. по системе TN-C-S. А по TN-S извините, к такой сети не подключить – в ней присутствует участок с PEN-проводником, но в системе TN-S такой не числится (нет буквы С)

Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 16:07) *
Как может потребитель подключенный до т.р. чувствовать одинаково опасность системы с тем кто после т.р.?

Почему одинаково, без т.р. гораздо хуже.. хотя и после т.р. не лучший вариант из известных.

Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 16:07) *
Обыватель защищен системой ТNS и ему нет разницы, где произошло деление.
Как можно в данной ситуации говорить о TN-C-S?

Обыватель не защищен системой TN-S после точки разделения PEN-проводника. От ЗУ ИП существует не разделенный участок. Можно говорить только о TN-C-S. Не иначе.

Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 16:07) *
Проявите скромность, не мните из себя великого эксперта.

Может привести изречения из разных тем одного саморекламирующегося спеца по любым околоэлектрическим вопросам?
В отличии от него я пузыри не надувал. icon_biggrin.gif

Из приведенных ссылок:
Профессорское пособие (никем не утвержденное) и ГОСТ20 уже мной упоминались
Как и труд Карякина, так и брошюра от Шнайдера это Научно популярные издания, не более.
ГОСТ20 конечно серьезнее. Только не вяжется в нем изложенное с самим пониманием системы по определению в других ГОСТах этой же серии и в нем самом. Да собственно и весь здравый смысл пропадает при отступлении от определения системы. На вопрос какая система заземления у потребителя после т.р. на рис 1.7.3а должен существовать однозначный ответ (у вас два одновременно?) и при этом ответ должен правильно, с учетом особенностей (наличие участка с PEN) отражать всю систему от ЗУ ИП до ОПЧ потребителя.

Сообщение отредактировал Олега - 11.9.2011, 17:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 11.9.2011, 17:30
Сообщение #72


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7482
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Вам уже все необходимое из ГОСТ и Правил приведено.

Осталось всего-то, еще один раз повторить! icon_biggrin.gif
Цитата
Профессорское пособие (никем не утвержденное) Как и труд Карякина, так и брошюра от Шнайдера это Научно популярные издания, не более.

По ним учатся.
А так называемая брошюра является переводным европейским изданием одного из известнейших производителей ЭТ продукции Европы и законодателей, с совпадающим с ГОСТ, Карякиным и другими специалистами в понимании системы заземления.
Не заметили ссылку на стандарт IEC 603643?
Или и европейский стандарт не авторитет?
Так жду ссылки из ГОСТ и Правил, только не ясно, где написано:
После точки разделения система подключенного потребителя TN-C-S.
Удачи.

Сообщение отредактировал gomed12 - 11.9.2011, 17:41


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.9.2011, 18:28
Сообщение #73


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17837
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 18:30) *
Осталось всего-то, еще один раз повторить! icon_biggrin.gif

Легко. Вникайте:
Основанием для определения системы заземления потребителя подключенного после точки разделения (рис.1.7.3а ПУЭ) являются определение ГОСТ 18 (20,21,25) и ПУЭ
Начинаем с основы - с определения ГОСТ, что есть система заземления.
Это «совокупность заземляющих устройств подстанции, открытых проводящих частей потребителя и нейтрального проводника в электроустановке до 1 кВ».
Обращаемся к нашему рис.1.7.3а
Находим потребителя , подключенного после т.р.
Начало системы заземления, в соответствии с определением, ЗУ ИП
Окончание системы – ОПЧ потребителя (подключена к РЕ проводнику).
Т.о. система состоит из двух частей
Первая – до точки разделения – часть в которой "нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике".(см.ПУЭ)
Вторая – после т.р. – часть в которой N и РЕ разделены.
ПУЭ: "Система TN-C-S переменного (а) и постоянного (б) тока. Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике в части системы".
Потому без всяких сомнений на рис.1.7.3а "После точки разделения система подключенного потребителя TN-C-S".
А что можете предложить вы? Без учета определения ГОСТ ответы не принимаются, как заведомо неверные.


Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 18:30) *
По ним учатся.

Это издание является обязательным для изучения, включено в программы учебных заведений? На каком основании и кто учит? icon_confused.gif
Вот вы по нему видно и поднаторели icon_biggrin.gif

Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 18:30) *
А так называемая брошюра ..

Так это она сама себя так называет, это не я icon_biggrin.gif
"В брошюре рассмотрено.."
"Брошюра предназначена.."
"Воспроизводить, тиражировать и распространять данную брошюру -полностью или частично - допустимо исключительно с письменного разрешения компании "ШЭ.." вы часом не получали?

Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 18:30) *
Не заметили ссылку на стандарт IEC 603643?
Или и европейский стандарт не авторитет?

На территории РФ иностранный стандарт (в собственном соку) не авторитет
Впитываем только в переработке ГОСТ, да и то, с оглядкой icon_smile.gif

Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 18:30) *
Так жду ссылки из ГОСТ и Правил, только не ясно, где написано:
После точки разделения система подключенного потребителя TN-C-S.

А что, предложение было представлено как цитата из документа?
Обоснование - См.первый абзац icon_rolleyes.gif этого сообщения
Ждем ответного подробного обоснования своей точки зрения.
"Без учета определения ГОСТ ответы не принимаются, как заведомо неверные".

Сообщение отредактировал Олега - 11.9.2011, 18:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 11.9.2011, 18:51
Сообщение #74


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7482
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Вы чего тут "парите"?
Рассуждений наслушался.
Требуются пункты из НД, подтверждающие сказанное.
Остальное от лукавого, пока на столе не вижу: "После точки разделения система подключенного потребителя TN-C-S".
Хоть где-нибудь, хоть намек?
Мной приведен европейский стандарт IEC 603643
TN-C-S - это, когда система TN-C переходит в систему TN-S в части
сети, расположенной ближе к потребителям электроэнергии

и рисунок рядышком подтверждающий.
Этот стандарт полностью поддерживает меня.
И рядом ГОСТ ГОСТ Р 50571.20,подтверждающие законность моих доводов.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.9.2011, 19:37
Сообщение #75


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17837
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 18:51) *
Вы чего тут "парите"?

Это вы мозг и обывателю и коллегам запариваете своим личным представлением о TN-S наперекор определению системы заземления из ГОСТов.
В моем предложении ("После точки разделения система подключенного потребителя TN-C-S") - полное соответствие определению и ПУЭ, вами же оно полностью игнорируются. "Система TN-C-S Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике в части системы". А вы тут бубоните про наличие TN-S, при наличии PEN от ЗУ ИП до т.р. Какие ещё намеки требуются??

Брошюрки ваши не являются нормо-документами.
Нероссийский стандарт можете засунуть и не вспоминать (можно подумать, он читал англоязычную версию IEC ). Будучи за бугром можете вытащить.
ГОСТ 20 противоречит самому себе и прочим ГОСТам 50571 и ПУЭ. Определение системы заземления везде одинаковое - от заземляющего устройства источника питания. Только так и не иначе.

Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 18:51) *
TN-C-S - это, когда система TN-C переходит в систему TN-S ..
и рисунок рядышком подтверждающий.

Переходит вместе с ЗУ источника питания? Чёт на рисунках я нигде этого не вижу. Уточните, где представлена система в совокупности с ЗУ источника?
Я же предупреждал, без учета основополагающего определения ГОСТ, ответы будут заведомо не верны.

Сообщение отредактировал Олега - 11.9.2011, 19:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 11.9.2011, 19:39
Сообщение #76


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7482
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Хоть что-нибудь нормативного, представьте!
Хоть наше, хоть иностранное.
где утверждается:"После точки разделения система подключенного потребителя TN-C-S."
Не можете, вижу.
Чем помочь?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.9.2011, 19:46
Сообщение #77


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17837
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



А с чего вобще порешили, что моя фраза, поясняющая вам положение вещей, обязана попасть в ГОСТ дословно? Что за чушь?
Нормативно у меня все обосновано, ход определения показан пошагово, использовались ГОСТ и ПУЭ. В отличии от ваших утверждений. Иностранщина на территории РФ - не довод. Предполагаю, первоисточника вы сами в глаза не видели, а мне это в принципе не интересно.
Определения СЗ для первого потребителя на рис.1.7.3а мы так и не дождались.
Утверждение, что второй потребитель имеет СЗ TN-S не выдерживает критики по определению..
Что-нибудь еще имеете?

Сообщение отредактировал Олега - 11.9.2011, 20:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 11.9.2011, 20:08
Сообщение #78


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7482
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Хоть намек должен попасть в НД, типа, что после тр TN-C-S.
Как без этого могут быть всякие рассуждения?
ПУЭ оставьте в покое, они не давали вам такого права.
ПУЭ со мной система TN-S - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем [b]ее протяжении[/b], а не с ИП.
А у вас ни одного довода.

Сообщение отредактировал gomed12 - 11.9.2011, 20:09


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.9.2011, 20:21
Сообщение #79


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17837
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 20:08) *
Хоть намек должен попасть в НД, типа, что после тр TN-C-S.
Как без этого могут быть всякие рассуждения?
ПУЭ оставьте в покое, они не давали вам такого права.

Какой еще "намек" нужен? Именно из ПУЭ "Система TN-C-S Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике в части системы".
А система заземления откуда начинается?
Вот вам хором ГОСТ(ы): "система заземления (заземляющая система): Совокупность заземляющих устройств подстанции, открытых проводящих частей потребителя и нейтрального проводника в электроустановке до 1 кВ."
Все перечислено. Из совокупности ничего вычленять на свое личное усмотрение нельзя.
К системе заземления TN-S это также относится, как и к любой другой СЗ.
Значит, при определении начала системы без ЗУ ТП не обойтись (как и без ОПЧ потр.)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.9.2011, 20:22
Сообщение #80





Гости






Ну неплохая идея - вариант единой шины в виде буковки U (или П); можно закрепить одной шпилькой в старом ВРУ на боковую стенку
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

12 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2025, 2:10
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены