Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Авария А -15 на блоке управления 31 RGAM , Срочно нужна помощь

cicos
сообщение 5.9.2011, 10:52
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 5.9.2011
Пользователь №: 24157



Здравствуйте, господа специалисты! Помогите решить проблему.У нас дизель-генератор марки типа 1Д6БА с блоком управления 31 RGAM.Суть проблемы в следующем - загорелась авария А 15, которая требует провести техобслуживание. Сделали вроде все - заменили масло, фильтра, промыли топливную аппаратуру. Попытались сбросить счетчик моточасов на ноль, но при запуске все равно горит авария А 15. Может кто знает, в чем проблема и как её решить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
technik43
сообщение 5.9.2011, 12:15
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Регистрация: 13.2.2011
Из: Киров
Пользователь №: 21545



Подозреваю,что данный контроллер по функциям напоминает автомобильный.Значит и сброс ошибок производится через компьютер с программой для данного блока управления.ИМХО.


--------------------
Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ig.mi
сообщение 7.9.2011, 11:09
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 230
Регистрация: 11.2.2005
Из: Минск
Пользователь №: 2362



Внимательно осмотрите тыльную сторону контроллера. Надо найти производителя (там типа бирки приклеено) это может быть или LOVATO или Tecnoelettra, других не встречал.
Будет производитель - будет инфа какие кнопки тыкать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cicos
сообщение 9.9.2011, 11:23
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 5.9.2011
Пользователь №: 24157



Цитата(ig.mi @ 7.9.2011, 14:09) *
Внимательно осмотрите тыльную сторону контроллера. Надо найти производителя (там типа бирки приклеено) это может быть или LOVATO или Tecnoelettra, других не встречал.
Будет производитель - будет инфа какие кнопки тыкать.

На блоке кроме" Элтехника" и заводского номера больше ничего не написано. Инструкция и описание управления блоком есть, но делая то, что написано ничего не получается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ig.mi
сообщение 12.9.2011, 9:22
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 230
Регистрация: 11.2.2005
Из: Минск
Пользователь №: 2362



Переведите контроллер в режим "выключено-OFF". Одновременно нажмите кнопки ""выключено и ручной режим OFF + MAN" удерживайте более 5 секунд. Аларм должен погаснуть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cicos
сообщение 13.9.2011, 5:30
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 5.9.2011
Пользователь №: 24157



Цитата(ig.mi @ 12.9.2011, 12:22) *
Переведите контроллер в режим "выключено-OFF". Одновременно нажмите кнопки ""выключено и ручной режим OFF + MAN" удерживайте более 5 секунд. Аларм должен погаснуть.

Спасибо, сегодня попробуем!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ig.mi
сообщение 14.9.2011, 11:20
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 230
Регистрация: 11.2.2005
Из: Минск
Пользователь №: 2362



Потом отпишитесь, получилось или нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_From Abay_*
сообщение 10.10.2011, 4:46
Сообщение #8





Гости






В описании RGAM есть инструкция о сбросе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igryk
сообщение 19.11.2016, 22:20
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 19.11.2016
Пользователь №: 50519



Цитата(ig.mi @ 7.9.2011, 11:09) *
Внимательно осмотрите тыльную сторону контроллера. Надо найти производителя (там типа бирки приклеено) это может быть или LOVATO или Tecnoelettra, других не встречал.
Будет производитель - будет инфа какие кнопки тыкать.

День добрый!
Пожскажите пожалуйста у вас случаем нет инструкции на энерго 31rgam12ta он отличается от lovato схемой, и неполучается зайти в режим настроек(
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ig.mi
сообщение 26.11.2016, 13:06
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 230
Регистрация: 11.2.2005
Из: Минск
Пользователь №: 2362



Проблема в том, что сейчас русские тупо переклеивают этикетки на вьетнамские девайсы, которые скопированы с китайских девайсов, которые и т.д. Без фото фаса и тыла контроллера Вы не получите помощи...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igryk
сообщение 1.12.2016, 15:26
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 19.11.2016
Пользователь №: 50519



Нашел схемку, по запросу technoelettra ,
Но вот теперь проблема, этот блок разряжает аккум генератора, за неделю в 0. Я так понимаю в нем нет зарядки для акб? А как тогда организовать эту зарядку в автоматическом режиме?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ig.mi
сообщение 13.12.2016, 21:20
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 230
Регистрация: 11.2.2005
Из: Минск
Пользователь №: 2362



Простейший способ- купите в ближайшей автолавке китайский автоматический зарядный приблуд для стартерных батарей и воткните его в розетку которая работает только от пром сети. Если приблуд менее=более качественный он переживёт обратный переход с ДГУ на сеть. в смысле сеть уже появилась и приблуд пытается заряжать АКБ, который в свою очередь заряжает зарядный генератор работающего дизеля...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igryk
сообщение 13.12.2016, 21:24
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 19.11.2016
Пользователь №: 50519



Цитата(ig.mi @ 13.12.2016, 21:20) *
Простейший способ- купите в ближайшей автолавке китайский автоматический зарядный приблуд для стартерных батарей и воткните его в розетку которая работает только от пром сети. Если приблуд менее=более качественный он переживёт обратный переход с ДГУ на сеть. в смысле сеть уже появилась и приблуд пытается заряжать АКБ, который в свою очередь заряжает зарядный генератор работающего дизеля...

Тоже так подумал, а если воткнуть блок питания светодиодной ленты выставив напряжение вольт 12,8 такая система тоже должна будет работать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ig.mi
сообщение 13.12.2016, 21:34
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 230
Регистрация: 11.2.2005
Из: Минск
Пользователь №: 2362



Такая система не будет работать. фактиески АКБ полуразряжен-нехватит на старт ДГУ
По упрощённой схеме (только по упрощенной....) общепринято для 12VDC АКБ ДГУ напряжение содержания около 13,5 вольт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igryk
сообщение 13.12.2016, 21:37
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 19.11.2016
Пользователь №: 50519



Цитата(ig.mi @ 13.12.2016, 21:34) *
Такая система не будет работать. фактиески АКБ полуразряжен-нехватит на старт ДГУ
По упрощённой схеме (только по упрощенной....) общепринято для 12VDC АКБ ДГУ напряжение содержания около 13,5 вольт

У меня бензиновый генератор, и на блоке зарядки можно выставить любое напряжение до 14вольт. Я подумал что 12.8 лушче чтоб небыло перезарядки.
А если выставить 13,5 не будет ли он закипать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ig.mi
сообщение 13.12.2016, 22:01
Сообщение #16


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 230
Регистрация: 11.2.2005
Из: Минск
Пользователь №: 2362



Мы все умрём. И Это Неоспоримый Факт. Общепринято 13,5 вольт, если обслуживаемый АКБ, доливайте водички, периодически. АКБ в таком режиме живут годами, потом умирают...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igryk
сообщение 13.12.2016, 22:16
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 19.11.2016
Пользователь №: 50519



Цитата(ig.mi @ 13.12.2016, 22:01) *
Мы все умрём. И Это Неоспоримый Факт. Общепринято 13,5 вольт, если обслуживаемый АКБ, доливайте водички, периодически. АКБ в таком режиме живут годами, потом умирают...

))) спасибо за подсказку. Есть еще идея поставить таймер на зарядное устройство, в зависимости от тока потребляемого блоком автозапуска за день например, и чтоб зарядное компенсировало эти потери - например двумя часами зарядки в день.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ig.mi
сообщение 13.12.2016, 22:24
Сообщение #18


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 230
Регистрация: 11.2.2005
Из: Минск
Пользователь №: 2362



Ну если Вас так прёт, сходите на электротранспорт.ру. Там Вам на пальцах объяснят, или сами начитаетесь, что такое КАЧЕЛИ зарядки АКБ. В нашей теме АКБ ДГУ всего лишь очень важный элемент системы АВР...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.11.2017, 15:02
Сообщение #19





Гости






день добрый! Кто подскажет ремонт контроллера 31 RGAM кто может провести?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 20.12.2018, 20:23
Сообщение #20





Гости






Здравствуйте!
Такая проблема. 31 RGAM очень нестабильно заводит ДГА при отключении ввода и в тесте. Но этот же ДГА этим же аккумулятором без проблем заводится вручную, ключом или кнопкой Старт в режиме MAN, просто вручную ключ или кнопку держишь чуть дольше, секунды две, и ДГА стартует, даже с более слабым аккумулятором. А RGAM дает на запуск только короткий импульс, по ощущению примерно полсекунды, ДГА за это время не всегда успевает запуститься. В настройках есть пункты Время запуска и Время прокрутки. Пробовали их менять, ни на что не влияет, импульс на запуск идет все равно короткий.
Возможно ли как-то увеличить время работы стартера при запуске?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2025, 1:46
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены