Сообщение
#41
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 3.9.2011 Пользователь №: 24129 ![]() |
Zorro123,клемник - гуамно. винтовое соединение со временем ослабнет, то есть соединение - обслуживаемое (нужно подтягивать). Иначе контакт со временем начнет грется и т.д. Лучше сварка, опресовка, клемники Wago или СИЗы (обеспечивают постоянный прижим). Согласен. Любые механические конструкции со временем ослабевают. Лучшее решение для меди - сварка. Но давайте посмотрим в подъездные электрощиты. Там полным полно тяжело-нагруженных винтовых соединений, которые никто не трогает десятки лет. Конечно, можно сказать - тут как повезет. Но факт есть факт. Винтовые соединения рулят)) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
а по каким причинам следует избегать пайку? Пайка, технологически сложно повторимое соединение. То что наляпан припой на скрутку, еще не говорит что это качественная пайка. Качество соединения должно рассматриваться на протяжении N лет. Согласен. Любые механические конструкции со временем ослабевают. Лучшее решение для меди - сварка. Но давайте посмотрим в подъездные электрощиты. Там полным полно тяжело-нагруженных винтовых соединений, которые никто не трогает десятки лет. Конечно, можно сказать - тут как повезет. Но факт есть факт. Винтовые соединения рулят)) Для обеспечения прижима в винтовом соединении нужно применять гровер либо спец. шайбы. В Wago и СИЗах это обеспечивают пружины(входящие в конструкцию клемника). По Вашей логике - "скрутки" рулят, а не винты. Затяжку винтовых соединений можете у себя проверить, соблюдая ТБ. Сообщение отредактировал ink_elec - 15.9.2011, 14:02 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 3.9.2011 Пользователь №: 24129 ![]() |
Для обеспечения прижима в винтовом соединении нужно применять гровер либо спец. шайбы. В Wago и СИЗах это обеспечивают пружины(входящие в конструкцию клемника). По Вашей логике - "скрутки" рулят, а не винты. Затяжку винтовых соединений можете у себя проверить, соблюдая ТБ. Кхм.. на счет гровера согласен. Но я призывал заглянуть в электрощиты физического, а не теоретического мира. Там редко увидишь гровер. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22984 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
В Wago и СИЗах это обеспечивают пружины(входящие в конструкцию клемника). а пружины со временем не слабнут? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Кхм.. на счет гровера согласен. Но я призывал заглянуть в электрощиты физического, а не теоретического мира. Там редко увидишь гровер. Делайте хорошо, плохо само получится. Опять же, как тогда быть со "скрутками"? а пружины со временем не слабнут? Ослабление усилия прижима возможно, но не полное отсутствие прижима.ИМХО.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22984 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
т.е. ослабление усилия прижима не есть ослабление контакта?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
т.е. ослабление усилия прижима не есть ослабление контакта? То есть ослабление прижима может быть не значительным и оставаться достаточным на протяжении всего срока службы изделия. ИМХО.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#48
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22984 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
как и пайка. ИМХО
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#49
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
как и пайка. ИМХО Пайка имеет ряд существенных недостатков против клеммников.![]() 1 Технологичность. 2 Не возможность определения качества пайки. Качество соединения клеммниками из-за простоты монтажа и конструкции изделия гарантируется производителем. 3 Трудозатраты. ИМХО. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#50
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22984 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
2. скрутите и опаяйте - вековина
пысы: насчет качетсво гарантируется производителем - не встречал ещё ни одного производителя, который гарантировал бы качество работы монтажника ![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#51
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
2. скрутите и опаяйте - вековина Скорее получится не вековина, а хренотень.пысы: насчет качетсво гарантируется производителем - не встречал ещё ни одного производителя, который гарантировал бы качество работы монтажника Мы говорим о качестве соединения, качественное соединение при помощи клеммников обеспечивается конструкцией клеммника и примитивными действиями монтажника, которые легко можно проверить. Чего не скажешь о пайке.![]() Каждый вправе выбирать способ соединения, но не каждый сможет их выпольнить качественно. Сообщение отредактировал ink_elec - 16.9.2011, 13:30 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#52
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22984 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
видел выгоревшие Ваги на освещении, так что не факт что гарантирует
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#53
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17719 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Не возможность определения качества пайки. Качество соединения клеммниками из-за простоты монтажа и конструкции изделия гарантируется производителем. Качество контактных соединений видимо определяется измерением полученного электрического сопротивления контакта. Паяное и сварное соединения (со скруткой так же) относятся к неразборным контактным соединениям, у которых сопротивление должно оставаться неизменным (прочие конт.соединения допускают увеличение сопротивления в 1,5раза). Для этого есть требования по подготовке соединяемых проводников - зачистка, обезжиривание, лужение. Такое соединение и у меня вызывает доверие. На "хренотень" не жаловались. (хотя на практике чаще прессую - технологичность, трудозатраты.. ![]() Где можно узнать величину сопротивления контактного сопротивления безвинтового клеммника (пусть Ваго) гарантированную производителем? Сообщение отредактировал Олега - 16.9.2011, 19:02 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#54
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Где можно узнать величину сопротивления контактного сопротивления безвинтового клеммника (пусть Ваго) гарантированную производителем? Про производителя не скажу... А практические значения переходного сопротивления различных соединений есть в краш-тестах на МастерСити -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#55
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
видел выгоревшие Ваги на освещении, так что не факт что гарантирует Некоторые умудряются даже их подключать криво. 1 Такое соединение и у меня вызывает доверие. 2 Где можно узнать величину сопротивления контактного сопротивления безвинтового клеммника (пусть Ваго) гарантированную производителем? 1 У других специалистов оно не столь оптимистичное МЧС. Смелков Г.И. Мы обсуждаем соединение выполненное среднестатистическим монтажником. Контроль качества пайки 2 Сопротивление в пределах нормы. Сообщение отредактировал ink_elec - 17.9.2011, 16:28 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#56
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17719 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1 У других специалистов оно не столь оптимистичное МЧС. Смелков Г.И. Посмотрел. Обсуждается один из модных сейчас ГОСТов - рекомендательных. В виде "требования"(?) в статье приведено:"Не рекомендуется применять пайку при соединении проводников силовых цепей". Силовые я и сам не паял никогда. Хоть и нет прямого запрета. К осветительным и розеточным групповым сетям "не рекомендации" не относятся. Так что нормативной подоплеки нет. Теперь про доводы Смелкова. В пояснении: о запрете скруток и причинах плохого контакта в скрутках. Далее версия: "для правильного выполнения проводников "скрутку" рекомендовалось закрепить пайкой". Ну ладно бы от ж/конторского мОнтера это слышать - от меня (хотя фиксация действительно происходит). Профессору не мешало бы знать, что при пайке происходит "диффузия атомов из твердой металлической фазы в жидкий припой и наоборот – образование сплавной зоны". Заполнение припоем пространства меж проводников обеспечивает защиту самой сплавной зоны от окисления. При пайке без нарушения технологии измерения и краш-тесты можно не проводить - сопротивление на участке пропаянной скрутки меньше сопротивления соединяемого проводника. Сварка понятно лучше. Кривыми ручками любую ситуацию можно довести "до ручки". Если в Ваго пихать медь потемневшую, почерневшую или позеленевшую, то и она быренько крякнется. Сопротивление в пределах нормы. Я спрашивал про "величину". А бодрое "всё зашибись" не успокаивает - в группе может быть десяток (или два) ответвлений к розеткам и светильникам. Ну и конечно хотелось бы узнать как сопротивление меняется при эксплуатации (свежая скрутка без пропайки тоже хороша) Мы обсуждаем соединение выполненное среднестатистическим монтажником. Контроль качества пайки И для проверки качества пропайки скруток среднестатистическим электромонтажником предлагаете использовать ультразвуковой, импульсный, люминесцентный, металлографический или рентгеновский метод? Сообщение отредактировал Олега - 17.9.2011, 19:31 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#57
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Посмотрел. Обсуждается один из модных сейчас ГОСТов - рекомендательных. В виде "требования"(?) в статье приведено:"Не рекомендуется применять пайку при соединении проводников силовых цепей". Силовые я и сам не паял никогда. Хоть и нет прямого запрета. К осветительным и розеточным групповым сетям "не рекомендации" не относятся. Так что нормативной подоплеки нет. Слишком не по обсуждаешь, так, одна из сторон разъясняет свою жесткую позицию и не более.А с каких пор ГОСТ является рекомендательным? Читайте дальше раздела введения. 526.2 Выбирая способ соединения, следует соответственно учитывать:... Примечание - Пайку соединений силовых проводников следует избегать. Однако, если такие соединения применяются, их следует выполнять с учетом возможных их смещений и механических воздействий... Теперь про доводы Смелкова. Можете привести цифры?В пояснении: о запрете скруток и причинах плохого контакта в скрутках. Далее версия: "для правильного выполнения проводников "скрутку" рекомендовалось закрепить пайкой". Ну ладно бы от ж/конторского мОнтера это слышать - от меня (хотя фиксация действительно происходит). Профессору не мешало бы знать, что при пайке происходит "диффузия атомов из твердой металлической фазы в жидкий припой и наоборот – образование сплавной зоны". Заполнение припоем пространства меж проводников обеспечивает защиту самой сплавной зоны от окисления. При пайке без нарушения технологии измерения и краш-тесты можно не проводить - сопротивление на участке пропаянной скрутки меньше сопротивления соединяемого проводника. Есть другие данные. Сопротивление припоя в 10 раз выше сопротивления меди. Удельное электрическое сопротивление ρ, Ом·мм2/м: Медь 0,0172/Олово 0,12/Свинец 0,205 Кривыми ручками любую ситуацию можно довести "до ручки". В данном случае мы говорим о сложности повторяемости качественного соединения. Я не утверждал, что качественная пайка - это отстой. Если в Ваго пихать медь потемневшую, почерневшую или позеленевшую, то и она быренько крякнется. Я говорю, что не каждая пайка - это качественная пайка. Я спрашивал про "величину". А кто вам мешает пройти по указанному ранее адресу, или самому его измерить? А бодрое "всё зашибись" не успокаивает - в группе может быть десяток (или два) ответвлений к розеткам и светильникам. Требований предъявляемых к клеммникам под рукой нет, пока ссылаюсь на мировой опыт. МЭК так же относится к пайке.Ну и конечно хотелось бы узнать как сопротивление меняется при эксплуатации (свежая скрутка без пропайки тоже хороша) Соединение стоит рассматривать хотя бы за период срока эксплуатации кабеля, а не новое соединение.И для проверки качества пропайки скруток среднестатистическим электромонтажником предлагаете использовать ультразвуковой, импульсный, люминесцентный, металлографический или рентгеновский метод? Вы хотя бы с дефектами ознакомьтесь. Ведь, то что пайка блестит и свет горит - это еще не говорит о качественной пайке.
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#58
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17719 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Слишком не по обсуждаешь, так, одна из сторон разъясняет свою жесткую позицию и не более. А с каких пор ГОСТ является рекомендательным? Читайте дальше раздела введения. 526.2 Выбирая способ соединения, следует соответственно учитывать:... Примечание - Пайку соединений силовых проводников следует избегать. Однако, если такие соединения применяются, их следует выполнять с учетом возможных их смещений и механических воздействий... "Не рекомендуется применять пайку при соединении проводников силовых цепей" - это из статьи Смелкова, посмотрите. В ряде ГОСТ используется только "рекомендуется", такие называю рекомендательными. "Следует избегать...однако если такие соединения применяются.." это разве не рекомендация? Опять же для силовых проводников, заметьте, для прочих "нерекомендация" не действительна. "..их следует выполнять с учетом возможных их смещений и механических воздействий..." Скрутка учитывает требуемое. Для сравнения попробуйте активно подергать пропаянную скрутку и Ваго, а затем применить "механическое воздействие" в виде сапога, молотка. Что по-Вашему долговечнее? Есть другие данные. Сопротивление припоя в 10 раз выше сопротивления меди. Удельное электрическое сопротивление ρ, Ом·мм2/м: Медь 0,0172/Олово 0,12/Свинец 0,205 Мы не занимаемся производством проводника из припоя с сечением равным медному и сравнением их погонных сопротивлений. Поверьте на слово, площадь соединения пропаянной скрутки 3 см превышает сечение проводника (или площадь контакта в Ваго) гораздо больше, чем в 10 раз. Прямое соприкосновение меди в скрутке так же присутствует. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#59
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
"Следует избегать...однако если такие соединения применяются.." это разве не рекомендация? Это жесткая рекомендация(читать как требование) пожарников. В проектах уже давно пайка - не встречается.О том, что пайка запрещена я не говорил. Опять же для силовых проводников, заметьте, для прочих "нерекомендация" не действительна. Это для каких сечений?"..их следует выполнять с учетом возможных их смещений и механических воздействий..." Читаем дефекты.Скрутка учитывает требуемое. Каким образом?Для сравнения попробуйте активно подергать пропаянную скрутку и Ваго, а затем применить "механическое воздействие" в виде сапога, молотка. Что по-Вашему долговечнее? Таких требований к соединениям не предъявляются. Достаточно рассмотреть деформации соединения при установке соединения в распред коробку. Либо влияние температуры на качество соединения.Коэффициент линейного теплового расширения (10-6 м/(мK)) / ( 10-6 м/(мС)): Медь 16.6 Олово 23.4 Свинец 28.0 В паяном соединении давления нет. При нагревании паяного соединения в аварийных режимах (перегрузка, ТКЗ) из-за разных коэффициентов теплового расширения припоя и меди происходит механическое разрушение соединения без последующего восстановления. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#60
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17719 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Я не утверждал, что качественная пайка - это отстой. Я говорю, что не каждая пайка - это качественная пайка. Да как-то сразу определились, что "хренотень" должна получиться Возможно с2н5он непревзойденный мастер по части лужения, а Вы его.. 1. Это жесткая рекомендация(читать как требование) пожарников. 2. В проектах уже давно пайка - не встречается. 1. Какая ж это жесткость? Допущение в этом же тексте "если такие соединения применяются" это мягкость сплошная, применяй себе, только закрепи. И только для силы. 2. Не аргумент. Проектировщик возможно не желает бодаться с ленивым монтажником. Соединение стоит рассматривать хотя бы за период срока эксплуатации кабеля, а не новое соединение. Так и я о том же (скрутка без пропайки просто как пример - сначала Hi-Fi, а потом не очень). Предполагаю, что контактик Ваго быстрее окислится, чем пропаянная скрутка. Таких требований к соединениям не предъявляются. Достаточно рассмотреть деформации соединения при установке соединения в распред коробку. Этот экстрим предложен для убедительности, что смещения и мех. воздействия пропаянной скрутке ни по чем, а не для повсеместного применения при контроле. Если "достаточно рассмотреть", то к чему посылы не "Контроль качества пайки"? Там не наши методы. Сообщение отредактировал Олега - 17.9.2011, 22:13 |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |