![]() Водные преграды, река, озеро, болото и тд , Прокладка КЛ и ВЛ(И) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Водные преграды, река, озеро, болото и тд , Прокладка КЛ и ВЛ(И) |
![]()
Сообщение
#1
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Нужно форсировать реку.
С одного берега на другой нужно передать 10кВ для 2МВт. Участок реки 177 метров, левый берег обрывистый 30 метров. Сейчас там "воздушка", вечные проблеммы с ветрами (40-50м\с) и олединением. Есть мысли использовать кабель. У кого есть опыт? или где почитать ? Очень надо для не большого поселка, помогайте.
Прикрепленные файлы
![]() ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Люди, неужто никто через реку не перебирался? Неверю! (С)
Мысля пока такая, обрывистый берег проходим в траншее Т-2 кабелем с нестекающей изоляцией, на берегу у уреза воды делаем колодец где будет муфта и переход на "подводный" кабель. Как вот через реку перебраться без кабелеукладчика? Есть идея зимой на льду кабель раскатать и с якорями уронить в прорубь. Вот теперь думаем замоет его или нет. Сообщение отредактировал Sinus - 24.9.2011, 11:01 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23007 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
сами себе ответили
как вариант - наймите организацию, которая делает проколы -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
А чего прокалывать то???
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23007 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
у нас связисты колют на 4-5 м.
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Думаю ближайшеее место где есть такое оборудование это Владивосток. ((
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Нужно форсировать реку. С одного берега на другой нужно передать 10кВ для 2МВт. Участок реки 177 метров, левый берег обрывистый 30 метров. Сейчас там "воздушка", вечные проблеммы с ветрами (40-50м\с) и олединением. Есть мысли использовать кабель. У кого есть опыт? или где почитать ? Очень надо для не большого поселка, помогайте. Здравствуйте. А ПУЭ Россия, пункты 2.3.136 по 2.3.145 Вас не выручат? На сколько глубока речка? Может все же дешевле воздушкой, используя СИП3? он более устойчив к обледенению, т.к. оболочка из полиэтилена на проводе гладкая в сравнении с поверхностью голого провода, да и лед хуже цепляется к полиэтилену, при ветре лед будет отлетать легче. Судя по фото и учитывая Ваш регион, речка наверное норовиста, русло может замываться или изменять свою глубину. Ремонт кабеля, восстановление или его замена будет длительной, в отличие от воздушки. С уважением. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23007 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
вопрос читали? там про воздушку сказано
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
вопрос читали? там про воздушку сказано Вопрос читал. Вы не внимательны к моему ответу. Цитирую себя..."Может все же дешевле воздушкой, используя СИП3? он более устойчив к обледенению, т.к. оболочка из полиэтилена на проводе гладкая в сравнении с поверхностью голого провода, да и лед хуже цепляется к полиэтилену, при ветре лед будет отлетать легче." P/S Добавлю, что СИП3 не боится схлестываний проводов, что обеспечит уменьшение габаритов между фазами. (В разумных расчетных параметрах) С уважением. PP/S Как понял, опоры уже существуют, можно заменить провода только через реку. если полная замена дорога для поселка. Сообщение отредактировал OBON - 25.9.2011, 12:46 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Не ругайтесь господа.На рассмотрении сейчас два варианта:
1 Воздушка, СИП-3, деревянные опоры 110кВ (проект 3.407-69). 2 Кабель. Думаю в понедельник сравним все + и - и выберем наиболее приемлемое решение как по стоимости так и по реализации. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Решение принято, будет первый вариант. СИП-3 на деревянных опорах 110кВ.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Каковы плюсы и минусы у горизонтального и вертикального расположения жил СИП-3 на опорах?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Каковы плюсы и минусы у горизонтального и вертикального расположения жил СИП-3 на опорах? Здравствуйте. В пособии по проектированию фирмы "ЭНСТО" книга 4 редакция 2 том1 оголовки дают только с горизонтальным расположением проводов. Но это на стандартных опорах типа СВ105,110,112. Для Вашего случая при переходе через реку наверно лучше позвонить на фирму или к их представителям. Я бы располагал горизонтально, а еще лучше треугольником. С уважением. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
не, я не то имел ввиду. Через реку мы идем горизонтально причем по опорам для 110кВ, вешаем на них СИП-3 (10кВ), а вот дальше по деревне все стандартно, обычные (под ветер и гололед) опоры для 10кВ. Но, есть горизонтальное а есть вертикальное расположение жил. Вот я и хочу узнать + и -. Причем меня больше интересует вертикальное расположение, потому что в жизни такого не видал еще.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
... по деревне все стандартно, обычные (под ветер и гололед) опоры для 10кВ. Но, есть горизонтальное а есть вертикальное расположение жил. Вот я и хочу узнать + и -. Причем меня больше интересует вертикальное расположение, потому что в жизни такого не видал еще. Здравствуйте. Тогда надо руководствоваться ПУЭ Россия пп. 2.5.86, 2.5.87 и др. Разрешено любое расположение для 10кВ, ограничением может быть лишь вертикальный габарит или другие местные ограничения при прокладке линий электропередачи. Но как говорил, в "ПОСОБИЕ ...Энсто" даны оголовки только для горизонтального расположения проводов, при вертикальном надо самому выбирать крепления изоляторов и сопутствующую оснастку. С уважением. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23007 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
вертикаль - плюс - уменьшение (правда незначительное) охранной зоны, меньше вероятность слехстывания; минус - уменьшение габарита до земли
ну и тут почитайте -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Тут вот еще минус вертикалки посказали, правда ИМХО сомнительный.
При включении оттайки нижняя жила, резко освободившись от льда может "сыграть" на верх и схлестнуться с другими фазами. Но если СИП использовать,то какбэ пофиг, да и при горизонтали такое может случиться. Еще вот думки гоняю можно ли использовать в одной линии горизонтальную и вертикальную системы? с2н5он спасибо за ссылку, еще раз убедился в том как сильно отстает Дальний Восток. Сообщение отредактировал Sinus - 1.10.2011, 4:13 |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |