КТП на крыше производственного здания

Г.Д.В.
сообщение 22.9.2011, 13:36
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24359



Доброго времени суток! Заказчик попросил разместить 2КТПБ 1000/6/0,4 с 2-мя ТСЛ на крыше машиностроительного цеха по производству нефтепромыслового оборудования. Высота здания 13 метров. Возможно ли такое? если нет то на что сослаться. подойдет ли п4.2.131 ПУЭ? Или это уже не КТП будет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.9.2011, 16:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22966
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



лучше не делать, тогда да, п. 4.2.131
если очень хочется смотрите 4.2.68


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 22.9.2011, 18:23
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(Г.Д.В. @ 22.9.2011, 16:36) *
... Заказчик попросил разместить 2КТПБ 1000/6/0,4 с 2-мя ТСЛ на крыше машиностроительного цеха по производству нефтепромыслового оборудования. Высота здания 13 метров. Возможно ли такое? если нет то на что сослаться. подойдет ли п4.2.131 ПУЭ? Или это уже не КТП будет?

Здравствуйте. Если у Вас сухие тр-ры, то можно. См. ПУЭ Россия п.4.2.118 подпункт г).
Цитата: "...г) для ПС с трансформаторами сухими или с негорючим экологически чистым диэлектриком единичная или суммарная мощность трансформаторов, их количество, расстояния между ними, расстояния между ПС, этаж установки не ограничиваются." Конец цитаты.
С уважением.

Сообщение отредактировал OBON - 22.9.2011, 18:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 24.9.2011, 16:25
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(Г.Д.В. @ 22.9.2011, 16:36) *

Установить возможно, при соблюдении тех условий, что приведены выше.
Но не забывайте выполнить и прочие мероприятия.
Дайте задание конструктору, чтобы всё просчитал и принял меры, всётаки транс- железяка не из лёгких.
Кроме того, должны быть приняты меры для удобства обслуживания трансформаторов и возможности их замены (как бы не пришлось дежурный кран держать поблизости).


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Г.Д.В.
сообщение 26.9.2011, 10:49
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24359



Спасибо, попробуем аргументировать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cyclone
сообщение 20.11.2011, 10:26
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 20.11.2011
Из: Белгород
Пользователь №: 25066



чем закончилась история расскажете?

у меня была похожая ситуация - поставили несмотря ни на что.