![]() Эксплуатация ДГУ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Эксплуатация ДГУ |
Гость_urik_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Объясните пожалуйста почему в инструкции по эксплуатации дизель генератора SDMO написано что эксплуатация на хх больше 5 мин запрещена
и при нагрузке до 20 процентов не более 1 часа |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
чем меньше ток - тем больше обороты. может пойти в разнос
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 11.2.2005 Из: Минск Пользователь №: 2362 ![]() |
чем меньше ток - тем больше обороты. может пойти в разнос Не путайте людей и сами не путайтесь, какой нх разнос. Работа промышленного дизеля на холостом ходу и малой нагрузке ограничена в силу специфики конструкции. Тяжелый поршень, с камерой сгорания в нем на холостом ходу и под малой нагрузкой не может обеспечить полноценное сгорание дизельного топлива, потому что не может разогреться до рабочей температуры. Не сгоревшое топливо коксует кольца, направляющие клапанов и форсунки. Увеличивается дымность выхлопа, уменьшается номинальная мощность, в плоть до техсостояния - пора на свалку. Как - то так... |
![]() |
|
Гость_urik_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
спасибо за ответ, выходит что дальнобойщики которые стоят ночью и обогреваются дизелем тоже рискуют
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 11.2.2005 Из: Минск Пользователь №: 2362 ![]() |
Рискуют, не любят дизеля холостой ход. У нормальных дальнобоев вебасто стоит, типа аэртоп...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.5.2007 Из: Москва Пользователь №: 8738 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_ig.mi_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
В принципе для русских - это нормально, трактор целый день тарахтит, потому-что АКБ сдох, утром заведем с горки. Дальнобой на работающем дизеле спит, их уже насмерть угорело десятки.
Механик водитель танка сам или с экипажем на вентиляторе сидит на корме, надутый горячим воздухом как олимпийский мишка, солдат он и зимой солдат, дембель неизбежен, и болт нефиг морозить,... ДГУ в автомате запустилась по ложному сигналу АВР в больнице в пятницу и без нагрузки работала, а спохватились в понедельник потому-что сама заглохла, звонят-типа дизель сломался-заглох-беда-приезжайте быстрей - кто-то все топливо из бака украл, как теперь полтонны списать, незнают. Нормально это для русских. И требования SDMO это всего-лишь требование производителя дизеля, SDMO не делает дизелей. Но посмотрите например технический циркуляр VOLVO PENTA, (которым комплектуется не только этот производитель ДГУ, по малым нагрузкам и холостому ходу) и Вы увидите подобие этих ограничений, с припиской - снимается гарантия, а потом идите куда хотите.... расказывайте SDMO про сокращение межсервисных сроков Понятно что ихняя техника понадежней будет, убить её не просто, был вопрос - я дал ответ про требования SDMO |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Установили в помещении дизель-генератора на окна вентиляторы (0,7квт) на приточку и вытяжку, c включением в ручном режиме. Возникли мысли все это автоматизировать , какой терморегулятор посоветуете для включения этих вентиляторов- их много в инете, а вот какой практичный, надежный и недорогой ?, я думаю нужен с гистеризисом на включение и отключение хотя бы градусов на 5.
|
![]() |
|
Гость_Гость_ig.mi_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Будьте проще. Посадите вентиляторы на дизельные фазы до АВР если он есть. Дешево и сердито. Ессно дизель должен быть достаточно мощный. Какая мощность дизеля? Что сразу нельзя написать?
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
На 48 квт, ну в летнее время можно конечно включить их постоянно и ничего страшного , но в зимнее время все таки надо через терморегулятор,если на улице будет градусов 30 мороза что будет в помещении при постояннно работающей приточке и вытяжке- колотун
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_ig.mi_*_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Вы что в Антарктиде живете? При номинальной нагрузке Ваш генератор будет качать в атмосферу более 48 киловатт тепла, не хочу переводить в гигакалории. Так вот если у вас не прямоточная вытяжка от вентилятора радиатора генератора с забором воздуха строго с противоложной стороны на уровне пола, в тридцатиградусный мороз в помещении будет полным полно «горячих карманов». Дизелю после старта уже будет по барабану зима или не зима, даже если у Вас летняя солярка в баке она не сможет запарафиниться. А вот летом возможно у Вас дизель просто перегреется. Я не теплотехник, но на практике встречался с недостаточным охлаждением, и никогда не встречался с переохлаждением
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Не совсем приспособленное помещение ,окна как бы сбоку и не на уровне пола, дизель конечно не переохладится при включенных вентиляторах,но в помещениии будет колотун; ну на урале морозы бывают и до 40 , не в шубе же туда ходить, хочется темп. в пределах +15- +20
|
![]() |
|
Гость_Гость_ig.mi_*_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
А дойти до помещения, что в трусах что ли?
Если уж так хочется навернуть автоматику, в учерб надежности конечно, возьмите обычный термостат бытовой, их полно на любом стройрынке, но Вам надо или с прекидной группой контактов или с наличием NО контактов. Потому что алгоритм работы термолегурятора должен быть как-бы наоборот. Жарко -включился, холодно выключился, да и с местом установки придется повозиться. Не думаю что у Вас водо-водяная система охлаждения дизеля. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Помещение встроенное, отопление центральное,так что в можно и в трусах. Термостатов много, но нужен с гистерезисом, поэтому и спрашиваю чтоб был надежный, как бы и прикинул,можно RT-12-16 c с регул гистеризисом, думаю можно нижний предел 17С ,а верхний градусов 28 ставить , вот меня интресует RT-12-16 как на практике ?
|
![]() |
|
Гость_Гость_ig.mi_*_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
Все механические термостаты, или хотите "терморегуляторы" основаны на биметаллической пружине. Эта пружина уже имеет нехилый гистерезис. Даже пытая ее промышленным феном и ледяным ветром Вы не сможете заставить ее дребезжать, от слова "дребезг контактов". Пейте смело,не отравитесь...
Ну нафига переться в дизельную, если там ревет автоматический дизель за 100 децибел, что там смотреть? Контролировать контроллер дизеля, тогда нх он там нужен? Однако к 50-годам поймете что такое тугоухость, я уже начал понимать после всех этих танков, ДГУ и КГУ она-же ГПУ |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 20.1.2012 Из: ХМАО, г.Нефтеюганск Пользователь №: 25791 ![]() |
Не путайте людей и сами не путайтесь, какой нх разнос. Работа промышленного дизеля на холостом ходу и малой нагрузке ограничена в силу специфики конструкции. Тяжелый поршень, с камерой сгорания в нем на холостом ходу и под малой нагрузкой не может обеспечить полноценное сгорание дизельного топлива, потому что не может разогреться до рабочей температуры. Не сгоревшое топливо коксует кольца, направляющие клапанов и форсунки. Увеличивается дымность выхлопа, уменьшается номинальная мощность, в плоть до техсостояния - пора на свалку. Как - то так... Вы правы - чувствуется опыт и знание теории ДВС. От себя только добавлю, исходя из своего опыта: при нагрузке менее 30% очень большой удельный расход топлива - грамм/кВт. Кому-то может показаться странным, почему именно 30%, а не, скажем, 26% или там 35%? Честно - не знаю. Но мы обслуживаем ДГУ мощностью по 800 и 1250 кВА (по 3-4 машины на энергокомплекс), так вот у нас рубеж 30% - это как берег реки: здесь берег, а через шаг - уже вода. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
Кто то сталкивался с суперконденсаторами? ,ставят параллельно аккумулятору ДГА
|
![]() |
|
Гость_Гость_ig.mi_*_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
Прикольный вопрос.... Вы что пытаетесь рокерский сабвуфер в дизельной раскачать ионисторами.. или облегчить запуск дизеля стартером с потреблением за 500 Ампер реального тока на 12\24 вольта..
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |