Проводка в новостройке , хочу протянуть дополнительные провода |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проводка в новостройке , хочу протянуть дополнительные провода |
30.9.2011, 23:02
Сообщение
#121
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 11.11.2010 Пользователь №: 20191 |
Это потому, что шины РЕ соединены последовательно? Детский лепет. Давайте по порядку все обозначим. 1. Вы привели п.1.7.144 как докозательство, что нельзя выполнять присоединение РЕ проводников по моему варианту. Я не согласился с вами по причине, что не считаю РЕ контакты розетки открытыми проводящими частями. 2. Вы солгасились, что РЕ проводники от ВРУ до электроприемника соединяются последовательно. Соединения все скрыты и не доступны для неквалифицированного персонала. Почему на одном участке вы допускаете такое присоединение проводиков, а на другом не допускаете? Ветка "для чайников", ногами сильно не пинайте. |
|
|
|
30.9.2011, 23:15
Сообщение
#122
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
1. В определении защитного проводника п.1.7.34, заземляющего проводника п.1.7.18 словосочетание "открытая проводящая часть" не наблюдается Корпусы: - стиральной машины; - посудомоечной машины; - бойлера; - микроволновки; - эл. плиты; - и т.д. и т.п.: являются ОПЧ? Или нет? И с какого перепуга они должны относиться к РЕ? У меня эл. плитка с "двойным квадратом" - заземление не требуется. Корпус из жести. Это, по Вашему - не ОПЧ??? На рисунке 1.7.7. ПУЭ можно посмотреть, где открытая проводящая часть, где сторонняя проводящая часть и т.д. Мне на этом рисунке много чего непонятно, ибо наши власти его "рисовали" номинально - на мой взгляд. Под термином электроустановки ПУЭ подразумевают всё сооружение (здание), поэтому применять термин СПЧ к арматуре и прочим металлоконструкциям я бы не стал. Остаются только отвёртки, бухты проводов, пассатижи, огнетушители и прочие предметы из проводящик сплавов... Почему, если я задаю вопросы и стараюсь отвечать на ваши, не оскорбляю никого, то это классический тролль? Мне не все ясно, потому и задаю вопросы. Что то не так? Да потому что упёрлись рогом, как будто в средней школе - когда мы обязаны по закону дать вам знания. А тут наоборот - раз объяснили, второй раз мало кто будет делать разбор полётов - как во "взрослой" системе образования - либо зубри, либо .... Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 30.9.2011, 23:18 -------------------- |
|
|
30.9.2011, 23:26
Сообщение
#123
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 11.11.2010 Пользователь №: 20191 |
1.Корпусы: - стиральной машины; - посудомоечной машины; - бойлера; - микроволновки; - эл. плиты; - и т.д. и т.п.: являются ОПЧ? Или нет? И с какого перепуга они должны относиться к РЕ? 2.Мне на этом рисунке много чего непонятно, ибо наши власти его "рисовали" номинально - на мой взгляд. Под термином электроустановки ПУЭ подразумевают всё сооружение (здание), поэтому применять термин СПЧ к арматуре и прочим металлоконструкциям я бы не стал. Остаются только отвёртки, бухты проводов, пассатижи, огнетушители и прочие предметы из проводящик сплавов... 3. Да потому что упёрлись рогом, как будто в средней школе - когда мы обязаны по закону дать вам знания. А тут наоборот - раз объяснили, второй раз мало кто будет делать разбор полётов - как во "взрослой" системе образования - либо зубри, либо .... Перечисленные корпусы как раз относятся к ОПЧ. А к РЕ их нельзя отнести потому что они не попадают под определения защитного проводника. Где то писал обратное? Пока вижу, что по вашей системе все что проводит электрический ток и находится открыто и доступно к прикосновению -это ОПЧ? 2. А почему вы считаете, что к СПЧ не нужно относить металлоконструкции здания? Не понимаю логику. 3. Я не в кого ничем не упирался и упираться не собираюсь. Это форум, и никто вас ни о чем не просит и тем более не заставляет. Пока никто ничего мне толком не разъяснил. Остались неотвеченные вопросы Сообщение отредактировал Гость КК - 30.9.2011, 23:27 |
|
|
30.9.2011, 23:28
Сообщение
#124
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Гость КК, Создайте свою тему.
А лучше обратитесь в поиск. Сообщение отредактировал ink_elec - 30.9.2011, 23:38 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
|
30.9.2011, 23:43
Сообщение
#125
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 11.11.2010 Пользователь №: 20191 |
|
|
|
30.9.2011, 23:44
Сообщение
#126
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
1. Действительно, мой "косяк" - под впечатлением перепутал одно с другим и на эмоциях "наехал" на Вас.
Приношу извинения. Пока вижу, что по вашей системе все что проводит электрический ток и находится открыто и доступно к прикосновению -это ОПЧ? Не обязательно ОПЧ. СПЧ тоже "проводит электрический ток и находится открыто и доступно к прикосновению". 2. ПУЭ 1.1.3.: "Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установленны), [...]" Арматура стен и фундамента является частью сооружения. Вместе с тем, ПУЭ 1.7.10: "Сторонняя проводящая часть - проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки" По 3 - у меня иное мнение, которое не является истиной в последней инстанции... Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 1.10.2011, 0:06 -------------------- |
|
|
30.9.2011, 23:57
Сообщение
#127
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Раз у вас нечего ответить и возразить, попробую в понедельник создать. А сейчас баиньки А смысл вам чего то доказывать? Вы хотели по правилам, в проектах такое решение не прокатит. Если это для себя, то вполне нормальное решение, только нужно помнить об этом шлейфе и для ДСУП так же требуется контакт РЕ от розетки. Касательно шин РЕ, то вывести из строя СУП, то это скорее диверсия, нежели авария. Так же применяется местное уравнивание потенциалов не связанное с землей. ГОСТ Р 50571.3-2009(МЭК 60364-4-1:2005)-Защита от поражения электрическим током. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
1.10.2011, 13:08
Сообщение
#128
|
Гости |
Здравствуйте.купил квартиру в новостройке,дом без газа, в квартиру,напрямую от счетчика заведен провод под эл.плиту,на 4 квадрата...хочу в ванну дополнительно провести провод под стиральную машину и водонагреватель.можно ли записаться от провода,который на эл.плиту или нужно от счетчика дополнительный провод тянуть на эти два потребителя? Уважаемый nikoss! Мы все приняли на веру Ваше утверждение: "напрямую от счетчика заведен провод под эл.плиту,на 4 квадрата", чем может подтвердить (4 квадрата)? Ну и, наверное, не "под эл.плиту", а для электроплиты? |
|
|
1.10.2011, 20:39
Сообщение
#129
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 30.8.2011 Из: Киев Пользователь №: 24084 |
Послушаете Вы совета или нет , мне всё равно , но после квартирного щита землю "разрывать " нежелательно; (я не буду распыляться на то, чтоб цитировать пункты ПУЕ и их выискивать)
проводники "земляных" проводов в блоках розеток делаются "безразрывными" |
|
|
7.10.2011, 15:01
Сообщение
#130
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 11.11.2010 Пользователь №: 20191 |
1. Вы хотели по правилам, в проектах такое решение не прокатит. 2. Если это для себя, то вполне нормальное решение, только нужно помнить об этом шлейфе и для ДСУП так же требуется контакт РЕ от розетки. 3. Касательно шин РЕ, то вывести из строя СУП, то это скорее диверсия, нежели авария. 4. Так же применяется местное уравнивание потенциалов не связанное с землей. ГОСТ Р 50571.3-2009(МЭК 60364-4-1:2005)-Защита от поражения электрическим током. 1. Ни разу не видел в проектах, что бы разрисовывали как должны быть выполнены контакты в розетках 2. Почему для себя можно, а для других нет? 3. А ДСУП то какое имеет отношение к теме "шлейфа"? Поясните, если не затруднит. 4. Какое отношение обычная квартира в новостройке имеет к этому ? Какое отношение имеет Местное уравнивание потенциалов к теме "шлейфования"? |
|
|
|
7.10.2011, 15:21
Сообщение
#131
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
1. Ни разу не видел в проектах, что бы разрисовывали как должны быть выполнены контакты в розетках 2. Почему для себя можно, а для других нет? 3. А ДСУП то какое имеет отношение к теме "шлейфа"? Поясните, если не затруднит. 4. Какое отношение обычная квартира в новостройке имеет к этому ? Какое отношение имеет Местное уравнивание потенциалов к теме "шлейфования"? 1, 2 Касательно шлейфования РЕ по правилам Вы получили ответ. Мое ИМХО ни какого отношения к правилам не имеет. 3, 4 Такое же как и шлейф РЕ через шины. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
Гость_Гость_КК_*_* |
7.10.2011, 16:09
Сообщение
#132
|
Гости |
1, 2 Касательно шлейфования РЕ по правилам Вы получили ответ. Мое ИМХО ни какого отношения к правилам не имеет. 3, 4 Такое же как и шлейф РЕ через шины. 1,2 касательно по шлейфу получил исключительно только ваше ИМХО, не имеющее отношение к правилам 3,4. Поясните пожалуйста, не понимаю. Относительно местной системы УП не имеющей связи с землей, посмотрите вначале в ГОСТ прежде чем о ней говорить применительно к квартире |
|
|
7.10.2011, 19:56
Сообщение
#133
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
1,2 касательно по шлейфу получил исключительно только ваше ИМХО, не имеющее отношение к правилам 3,4. Поясните пожалуйста, не понимаю. Относительно местной системы УП не имеющей связи с землей, посмотрите вначале в ГОСТ прежде чем о ней говорить применительно к квартире Что за муть, Вы кто такой? Сообщение отредактировал ink_elec - 7.10.2011, 19:56 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
7.10.2011, 20:12
Сообщение
#134
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 11.11.2010 Пользователь №: 20191 |
|
|
|
7.10.2011, 20:39
Сообщение
#135
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Изъясняйтесь яснее и без эмоций. Что же Вы сообщения под разными никами оставляете? 1,2 касательно по шлейфу получил исключительно только ваше ИМХО, не имеющее отношение к правилам 3,4. Поясните пожалуйста, не понимаю. Относительно местной системы УП не имеющей связи с землей, посмотрите вначале в ГОСТ прежде чем о ней говорить применительно к квартире 1, 2 В целях исключения, напомню, ПУЭ п 1.7.144 и наглядное пособие по охране труда. 3, 4 И при чем тут квартира? Сообщение отредактировал ink_elec - 7.10.2011, 20:32 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
Гость_Гость_КК_*_* |
7.10.2011, 20:59
Сообщение
#136
|
Гости |
Что же Вы сообщения под разными никами оставляете? 1, 2 В целях исключения, напомню, ПУЭ п 1.7.144 и наглядное пособие по охране труда. 3, 4 И при чем тут квартира? Есть определенные проблемы с выходом в интернет. Иногда пишу с чужого телефона, как например сейчас. 1,2 Касаемо п.1.7.144 ПУЭ напомню, что РЕ контакты в розетке относятся к РЕ проводнику, который служит для соединения ОПЧ с нейтралью тр-ра. Плакат - не относится к правилам. 3,4 смотрим название темы |
|
|
7.10.2011, 21:20
Сообщение
#137
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 30.8.2011 Из: Киев Пользователь №: 24084 |
РЕ проводники прежде всего связаны с заземляющим устройством Сообщение отредактировал Alexdovgal - 7.10.2011, 21:21 |
|
|
Гость_Гость_КК_*_* |
7.10.2011, 21:28
Сообщение
#138
|
Гости |
|
|
|
7.10.2011, 21:35
Сообщение
#139
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Есть определенные проблемы с выходом в интернет. Иногда пишу с чужого телефона, как например сейчас. 1,2 Касаемо п.1.7.144 ПУЭ напомню, что РЕ контакты в розетке относятся к РЕ проводнику, который служит для соединения ОПЧ с нейтралью тр-ра. Плакат - не относится к правилам. 3,4 смотрим название темы 1 Касаемо ПУЭ - тогда исполняйте 1.7.142. 2 Плакат этот вам в помощь. 3, 4 ТС ответы получил. У вас похоже проблема не только с розетками. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
7.10.2011, 21:55
Сообщение
#140
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 30.8.2011 Из: Киев Пользователь №: 24084 |
В какой системе заземления? Во всех видах , транс стоит в ТП , которое имеет заземляющее устройство , с ТП в щитовую дома заходит 4х жильный кабель, пятая РЕ жила берется уже с заземляющего устройства электрощитовой . Всвою очередь нейтраль трансформатора глухозаземлена |
|
|