Вопрос собственно в следующем - стробируется ли какая-либо фаза (видимо "А") для того, что бы была одна и единая последовательность фаз при разводке (монтаже)? Ведь для этого нужно как-то "условиться", какая именно фаза будет являться именно первой (опорной), иначе просто последовательность фаз А-В-С, В-С-А, С-А-В не говорит о какой-либо общей "синхронности" в этом вопросе, так как сама по себе последовательность фаз соблюдается, но вот какая именно будет ПЕРВОЙ (А) или какую пнять за первую, мне совершенно непонятно.
Этот вопрос возник не случайно, но хотелось бы услышать вначале ответ на мой вопрос. Заранее благодарен..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 ![]() |
фазу "А" или другие можно определить только начиная от источника (шины РУ, ТП), других способов не знаю. Не совсем понимаю важности чтобы фаза А была именно А? Просто это не всегда важно
Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 30.11.2011, 22:05 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 25.7.2011 Из: Белгород Пользователь №: 23714 ![]() |
За всё время моей деятельности ни когда не было необходимости в определении конкретной фазы. Важно было направление вращения.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Для самого монтажа последовательность побоку и как правило не критично, ну закрутился движок в другую сторону.... перекинул концы и Фсе...
Но если "очень нАда", то есть Указатели последовательности чередования фаз как заводского производства, так и самоделки -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата Не совсем понимаю важности чтобы фаза А была именно А? Просто это не всегда важно Цитата ...ни когда не было необходимости в определении конкретной фазы. Важно было направление вращения. Всё так, но контролирующие органы (по учёту) считают видимо по-своему, поскольку при одном и том же направлении вращеия фаз, они не согласны с тем какую именно фазу я принимаю за первую ("А").Я конечно с удивлением перебросил как они пожелали (хотя в другом районе мои выводы устраивают), но задался для себя этим вопросом, поэтому и решил его осветить здесь - мало ли я не ведаю тем, что возможно ввели к какой-то фазе строб-привязку!.... Вижу что ничего нового не существует - значит видимо в данном случае мне попались малограмотные, но принципиальные контролёры..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Ну если вы про шины и щитовую... то надо делать как полагается ЖЗК (эт теперь старый вариант)
Или вы про что то другое? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Соблюдайте цветовую маркировку от источника питания ЖЗК, на учет сегодня последовательность чередования фаз не влияет если используются электронные счетчики (не механические -старые ).Последовательность А_В_С от генератора (ГЭС,ТЭЦ и т.д.) и никак иначе.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Соблюдайте цветовую маркировку от источника питания ЖЗК, на учет сегодня последовательность чередования фаз не влияет если используются электронные счетчики (не механические -старые ).Последовательность А_В_С от генератора (ГЭС,ТЭЦ и т.д.) и никак иначе. Это так должно быть, но на практике с прошлого года энергоснабжающей компанией при учёте эл.энергии вновь введено в обязательном порядке правильное чередование фаз, независимо от типа применяемого прибора учёта, т.е. - это относиттся и к электронным приборам учёта (счётчикам).Моя проблема заключается в том, что нигде не обозначена цветовая маркировка фаз, а делать "привязку" от ТП становится практически невозможным по ряду причин (не удаётся договориться с прочими потребителями от данной ТП). Вот и получилось так, что при одном и том же направлении фаз и соответственно их последовательности, контролёры почему-то не согласились с тем, какую фазу я принял за первую. Это и побудило меня обозначить этот момент здесь в форуме, поскольку понимаю, что при правильном направлении и чередовании фаз нет никакой разницы, какую фазу считать первой. PS: Наверное было бы более логичным и правильным на самом деле первую фазу как-то обозначить (стробировать как опорную), тогда бы не было всякого рода недоразумений.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Термин первая неприемлим, в данном случае фаза АВС . Чтобы разобраться в последовательности пригласите ЭТЛ или купите прибор . Где в каком НТД об этом сказано однозначно про чередование фаз в узлах учета. А про необязательность соблюдения чередования четко написано в формулярах на счетчики э\э. Масса случаев когда после ремонта КЛ никто не проверяет оную.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Термин первая неприемлим, Разве?Уж если мы говорим о последовательности (очерёдности), то наверное всё же что-то изначально нужно взять за первую начальную (это будет "А"), за которой последует через сдвиг в 120 градусов вторая ("В"), а затем через очередной сдвиг третья фаза ("С"). И никак иначе! Цитата Чтобы разобраться в последовательности пригласите ЭТЛ или купите прибор . Вы думаете, что я "от балды" последовательность смотрю?Мой текст нужно читать не бегло "по диагонали", а более-менее осмысленно, тогда вряд ли у Вас возник бы такой вопрос! Цитата Где в каком НТД об этом сказано однозначно про чередование фаз в узлах учета. А про необязательность соблюдения чередования четко написано в формулярах на счетчики э\э. Вот здесь в принципе с Вами могу согласится, но это внутренние требования энергоконтролирующей организации!А кто ворует электроэнергию, тот догадывается, что их требования иногда далеко не без основания! Цитата Масса случаев когда после ремонта КЛ никто не проверяет оную. Поэтому контролирующая организация и проводит 1 раз в год полную плановую инструментальную проверку, что в моём случае на одном из объектов и произошло (после реконструкции ГРЩ от которой мой объект запитан).
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Rezo, Само чередование фаз (авс или вас или сав) на сам учет ни коим образом не влияет, поэтому если "наезд" только из-за учета, то это безосновательно.
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Ув. Резо про последовательность чередования фаз сказано в инструкции по передаче и распределение э\э но ввиду того, что она немного отстает от жизни (в связи с выпуском электронных счетчиков) на нее и ссылаются контроллеры. Касаемо почему фаза А первая потому-что от нее (0 град) идет отсчет векторов напряжения это неизменно как закон всемирного тяготения. Насчет моей невнимательности не соглашусь с Вашим высказыванием, отвчечу проще если вы имеете дело с учетом электроэнергии понимаете и знаете нормативку именно по учету то первый вопрос у Вас бы не возник а взяли и проверили на вводе в Ваш ГРЩ фазировку и цветом обозначили .Добавлю в случае с Вашими контроллерами , акт опломбировки у Вас есть? Если да то пусть ребята идут лесом в поисках и определениях гдеж она первая и какого она цвета. Не нравится пусть перекинут на ИКК.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Ув. Резо про последовательность чередования фаз сказано в инструкции по передаче и распределение э\э но ввиду того, что она немного отстает от жизни (в связи с выпуском электронных счетчиков) на нее и ссылаются контроллеры. Возможно и так, но лет эдак 6 тому назад эти требования они отменили, а теперь ввели вновь. Цитата Касаемо почему фаза А первая потому-что от нее (0 град) идет отсчет векторов напряжения это неизменно как закон всемирного тяготения. С этим никто и не спорит! Цитата ......если вы имеете дело с учетом электроэнергии понимаете и знаете нормативку именно по учету то первый вопрос у Вас бы не возник а взяли и проверили на вводе в Ваш ГРЩ фазировку и цветом обозначили Именно это в их же присутствии и сделал! Мне просто стало интересно на каком основании они решили изначально принять за фазу "А" не ту, от котрой исходил я! На этот мой вопрос они только несколько уклончиво ответили, что мол разницы действительно нет, но пусть будет так, как мы (они) считаем..... Цитата Добавлю в случае с Вашими контроллерами , акт опломбировки у Вас есть? Если да то пусть ребята идут лесом в поисках и определениях гдеж она первая и какого она цвета. Они поступают следующим образом:При очередной инструментальной проверке, в случае обнаружения неправильного чередования фаз, просто снимают свои пломбы и выписывают акт по результатам проверки и тут же предписание на устранение! После того, как я это дело устраняю, то вызываю их вновь. Если по их мнению теперь всё в порядке, то пломбируют узел учёта с выдачей очередного акта (но уже акта проверки)! Rezo, Само чередование фаз (авс или вас или сав) на сам учет ни коим образом не влияет, поэтому если "наезд" только из-за учета, то это безосновательно. "Незда" из-за этого как такового нет (поэтому нет и санкций с их стороны), но требование своё без внимания не оставляют. Что касаемо влияния чередования фаз на учёт, то (как это я понимаю) этим своим требованием они устраняют некую двусмысленность при подключении узла учёта, при которой и может возникнуть ситуация неправильного учёта потребляемой эл.энергии.Говорю так потому, что однажды пришлось это объяснять энергоснабжающей организации на их недоумение, почему у меня показания одного счётчика было значительно меньше реального потребления. Признав свою оплошность, они не применили к нашей конторе никаких претензий и санкций! Ну это я так..... к слову.... так сказать..... Сообщение отредактировал Rezo - 1.12.2011, 20:07 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Возможно и так, но лет эдак 6 тому назад эти требования они отменили, а теперь ввели вновь. Если речь идёт о чётком определении фазы А от источника (ГЭС, АЭС, ТЭС...), то хотелось бы узнать, откуда ноги растут... Контролёры ссылку на документ не оставили?Если же речь идёт о соблюдении правильной последовательности (чередовании АВС, ВСА, САВ) фаз, то вроде, это требование и не отменялось, не смотря на то, что современные (цифровые) счётчики считают верно (активные) при любой последовательности. имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22968 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Мне просто стало интересно на каком основании они решили изначально принять за фазу "А" не ту, от котрой исходил я! На этот мой вопрос они только несколько уклончиво ответили, что мол разницы действительно нет, но пусть будет так, как мы (они) считаем..... нужно было предложить комиссионно обратиться в ГК, чтобы там показали где конкретно фаза А: вариант 1 послали вариант 2 вызвали санитаров пысы: это все равно что в Германии спросить где тут у Вас "U1" или в Дании - где "R" -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Если речь идёт о чётком определении фазы А от источника (ГЭС, АЭС, ТЭС...), то хотелось бы узнать, откуда ноги растут... Контролёры ссылку на документ не оставили? Не могу знать, почему они решили, что нужно считать именно так, как хотят они. Да мне-то собственно "по-барабану", просто подумал тогда, что вдруг появилось что-то новое в этом вопросе, вот и хотелось уточнить это!Цитата Если же речь идёт о соблюдении правильной последовательности (чередовании АВС, ВСА, САВ) фаз, то вроде, это требование и не отменялось, не смотря на то, что современные (цифровые) счётчики считают верно (активные) при любой последовательности. На мой вопрос к ним, что вроде как это они же отменили несколько лет назад такое требование, получил ответ, что теперь вновь введено это требование.Вам лично могу сказать, что это требование в частности у Петродворцовго филиала эн.комп. "Энергия-холдинг". нужно было предложить комиссионно обратиться в ГК, чтобы там показали где конкретно фаза А: Да нахрен мне из-за этой мелочи с ними заморачиваться? А быть практически из-за ничего врагом у монополистов как-то нет никакого желания.-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
Чередование фаз важно только при соединение параллельных трансов.При этом сдвиг фаз может не только 120 град., но и 30 и 60 град. для точного определения сдвига прибор называется фазометр или осциллограф. при этом должна быть принята какая-то фаза за точку отсчета. в общем в каждом конкретном случае задача решается конкретно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22968 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
теперь подробнее 30 и 60 - это про напряжение?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 ![]() |
Лет 15-16 назад была подобная тема на этом форуме.... http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=645&st=20
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10974 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Лет 15-16 назад была подобная тема на этом форуме.... ... и могучий Коот в ней участвовал! ![]() <на голубом глазу> Абсолютно без разницы, какая фаза будет первой. Если не знаем, куда что подключено, берем первую попавшуюся, с лицом голодного монаха изрекаем "Нарекаю тебя ____ Индукционные счетчики однозначно требуют правильного чередования фаз. Электронные счетчики, как правило, индицируют неправильное чередование. Отдельные виды реле и защит требуют правильного чередования. Да и ГОСТы тоже. Сообщение отредактировал Roman D - 17.1.2012, 20:22 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |