уличное освещение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
уличное освещение |
9.12.2011, 20:20
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 8.4.2011 Пользователь №: 22366 |
Имеется 12 светильников РКУ-250 на столбах.Натянут кабель СИП 4х16,т.е. трёхфазная сеть.По четыре светильника на фазу.Включается освещение с контактора.Хотел узнать почему при включении часть из них загорается сразу,часть через 15мин,часть через час.Иногда сразу ни один не загорается.Потом постепенно разгораются.
|
|
|
|
9.12.2011, 20:49
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
не пытались напряжение померить?...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
9.12.2011, 23:32
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
Если Вы имеете ввиду включение полностью остывших ртутных ламп, то это явление связано с плохим контактом в светильнике или в самой лампе. Бывает, стукнешь чем-то тяжелым по опоре и загорится. А бывает, что лампа годами не работала и после грозы стала работать безотказно
|
|
|
10.12.2011, 16:16
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 8.4.2011 Пользователь №: 22366 |
Напряжение мерил-в норме.Светильники новые.Ходил пинал по опорам,тоже думал контакт где плохой-не помогает.Ощущение такое что им чего-то не хватает для пуска
Может лампы хреновые??? |
|
|
|
10.12.2011, 16:38
Сообщение
#5
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
Возможно, что лампы. А может их выкрутить и пропаять цоколь?
|
|
|
10.12.2011, 16:54
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 8.4.2011 Пользователь №: 22366 |
или просто выкинуть и купить качественные.Кстати,порекомендуйте лампы ДРЛ.Доступ к светильникам только с подъёмника АГП.Поэтому лишний раз туда не залезешь
|
|
|
10.12.2011, 17:18
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
сначала брали отечественные, потом остановилсиь на филипс
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
10.12.2011, 19:05
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 18.11.2011 Пользователь №: 25044 |
Все светильники, устанавливающиеся на высоте, нужно проверить на земле. Питающая линия 16мм2. значит к светильнику идет отпайка - "орешек" или распаячная коробка. Нужно проверить контакты всех ответвлений.
|
|
|
10.12.2011, 19:09
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 8.4.2011 Пользователь №: 22366 |
там герм.прокол.Кабель СИП.
|
|
|
10.12.2011, 21:34
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
или просто выкинуть и купить качественные.Кстати,порекомендуйте лампы ДРЛ.Доступ к светильникам только с подъёмника АГП.Поэтому лишний раз туда не залезешь филип польский нормальные лампы -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
|
11.12.2011, 14:22
Сообщение
#11
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 23.1.2010 Пользователь №: 17040 |
Перед установкой светильников Вы в них ревизию проводили?Я обычно протягиваю все контакты,клеммные колодки выбрасываю,применяю скрутку с последующей пропайкой.И ещё-самое слабое место у светильников винтовые соединения в патроне Е40.Я их тоже пропаиваю,чтобы винты не ослаблялись при температурных перепадах воздуха.
(Лампы ДРЛ-250 у меня горели и при 160V) -------------------- Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
|
|
|
11.12.2011, 18:26
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
ну это если 2-3светильника, ну за 12 я бы не взялся...
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
11.12.2011, 18:55
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 8.4.2011 Пользователь №: 22366 |
Да я и не буду их снимать.Просто хотел услышать мнения на этот счёт.Мне вообще кажется что дело не в плохом контакте.Включил я их как-то-5 штук не горят.Поднимаюсь на АГП к одному из негорящих светильников,разбираю его,измеряю напряжение-220.Выворачиваю лампу,вворачиваю новую.Светильник загорается и......вместе с ним загораются остальные 4.Одновременно!!! Как это объяснить???
|
|
|
11.12.2011, 20:31
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
лампы г**но значит. какие лампы используете? если саранские, то ничего удивительного. предположу что в определенных условиях не хватает напряжения для пробоя горелок, при вкручивании новой лампы, она зажглась, создав вместе с дросселем в сети импульс напряжения, которого стало достаточно для зажигания этих горелок..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
13.12.2011, 16:34
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 8.4.2011 Пользователь №: 22366 |
вот и я думаю что не хватает какого-то импульса для пуска.им нужен какой-то "пинок"
|
|
|
13.12.2011, 16:52
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Имеется 12 светильников РКУ-250 на столбах.Натянут кабель СИП 4х16,т.е. трёхфазная сеть.По четыре светильника на фазу.Включается освещение с контактора.Хотел узнать почему при включении часть из них загорается сразу,часть через 15мин,часть через час. Ставьте Philips . -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
13.12.2011, 16:58
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 8.4.2011 Пользователь №: 22366 |
понял.спасибо
|
|
|
13.12.2011, 18:06
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
вот и я думаю что не хватает какого-то импульса для пуска.им нужен какой-то "пинок" ага, некоторые отечественные лампы и с пинка на морозе не заводятся!! так что... Цитата Ставьте Philips .
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 6:02 |
|