Монтаж Автоматического Выключателя на рабочий ноль , Можно ли монтировать автомат на рабочий ноль? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Монтаж Автоматического Выключателя на рабочий ноль , Можно ли монтировать автомат на рабочий ноль? |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
11.12.2011, 12:44
Сообщение
#1
|
Гости |
В щитке есть фаза и рабочий ноль на ввод фазы стоит автомат в 40 А а от него уже идёт разводка по автоматам на розетки и свет... На вводном кабеле рабочего нуля стоит автомат в 16 А !!! ВОПРОС!!! Может ли при КЗ в случае если все автоматы исправны сработать только автомат установленный на рабочем нуле,а фазный нет? Ведь в результате может под нагрузкой оказатся весь рабочий ноль в квартире!?
|
|
|
|
11.12.2011, 13:28
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17640 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. на ввод фазы стоит автомат в 40 А .. На вводном кабеле рабочего нуля стоит автомат в 16 А .. Может ли при КЗ в случае если все автоматы исправны сработать только автомат установленный на рабочем нуле,а фазный нет? Дима, понятно было бы, если б сомневались при равных номиналах. Если ток КЗ менее тока отсечки ЭМР автомата в фазн.пров., то ситуация уже вполне возможна. Рабочий ноль должен прерываться одновременно с фазными проводниками. Ставьте 2Р, или просто перемкните (снимите) нулевой. |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
12.12.2011, 8:24
Сообщение
#3
|
Гости |
Дима, понятно было бы, если б сомневались при равных номиналах. Если ток КЗ менее тока отсечки ЭМР автомата в фазн.пров., то ситуация уже вполне возможна. Рабочий ноль должен прерываться одновременно с фазными проводниками. Ставьте 2Р, или просто перемкните (снимите) нулевой. Спасибо за ответ-лучше будет пожалуй перемкнуть (убрать автомат на 16А) в квартире есть джакузи но нет защитного нуля... |
|
|
12.12.2011, 17:41
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 25.7.2011 Из: Белгород Пользователь №: 23714 |
|
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
12.12.2011, 20:24
Сообщение
#5
|
Гости |
А УЗО надеюсь есть. УЗО было установлено но его постоянно вырубало В панельном 9и этажном доме есть фаза рабочий ноль и щиток-на котором есть как я понимаю потенцал и соответственно защитного нуля нет! УЗО без него неработает (вырубает). пришлось всё тупа посадить на автоматы... единственное лоханулся с рабочим нулём(поставил на него автомат) Производители джакузи абъяснили что её можно установить без защитного нуля(кнопки на пневмо-пуске) Двигатель имеет два сальника один из которы воздушный. |
|
|
12.12.2011, 20:59
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17640 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
УЗО было установлено но его постоянно вырубало В панельном 9и этажном доме есть фаза рабочий ноль и щиток-на котором есть как я понимаю потенцал и соответственно защитного нуля нет! УЗО без него неработает (вырубает). пришлось всё тупа посадить на автоматы... единственное лоханулся с рабочим нулём(поставил на него автомат) Производители джакузи абъяснили что её можно установить без защитного нуля(кнопки на пневмо-пуске) Двигатель имеет два сальника один из которы воздушный. Производители могут объяснить в паспорте или мануале. Если там сие написано, значит джакузи соответствует 2 классу (тоже должно быть написано) и защитный РЕ-проводник не нужен. Продавцы могут говорить что угодно, верьте бумагам. УЗО используется и без защитного нуля. Если вырубает, значит есть утечка на землю. Защитный ноль в доме с системой TN-C можно получить ответвлением в групповом этажном щите при условии сечения PEN-проводника 3-х фазной сети не менее 16 / 10 (алюм / медь) |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
13.12.2011, 11:01
Сообщение
#7
|
Гости |
Производители могут объяснить в паспорте или мануале. Если там сие написано, значит джакузи соответствует 2 классу (тоже должно быть написано) и защитный РЕ-проводник не нужен. Продавцы могут говорить что угодно, верьте бумагам. УЗО используется и без защитного нуля. Если вырубает, значит есть утечка на землю. Защитный ноль в доме с системой TN-C можно получить ответвлением в групповом этажном щите при условии сечения PEN-проводника 3-х фазной сети не менее 16 / 10 (алюм / медь) Большое спасибо Олега! Тоесть кинуть просто на корпус металического щитка защитный ноль это невариант? |
|
|
|
13.12.2011, 11:57
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17640 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Тоесть кинуть просто на корпус металического щитка защитный ноль это невариант? Не каждый этажный щит для TN-C имел штатное место для подключения РЕ-проводников. Возможно корпус подключен проводком, как открытая проводящая часть. Лучший вариант - ответвление сжимом от проводника стояка. (ну и понятно, чем ближе к ГРЩ, тем еще лучше) Сообщение отредактировал Олега - 13.12.2011, 11:58 |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
13.12.2011, 20:42
Сообщение
#9
|
Гости |
Не каждый этажный щит для TN-C имел штатное место для подключения РЕ-проводников. Возможно корпус подключен проводком, как открытая проводящая часть. Лучший вариант - ответвление сжимом от проводника стояка. (ну и понятно, чем ближе к ГРЩ, тем еще лучше) Большое спасибо за ответы Олега!!! Удачи! |
|
|
14.12.2011, 2:56
Сообщение
#10
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
Защитный ноль в доме с системой TN-C можно получить ответвлением в групповом этажном щите при условии сечения PEN-проводника 3-х фазной сети не менее 16 / 10 (алюм / медь) А еще можно получить "фазу" в джакузи. Если защитного нуля не предусмотрено, то нехрен туда лезть. Не известно, что там еще за ГРЩ и в каком он состоянии. В даном случае применить диф. защиту и СУП. Не более того. Плохое заземление еще хуже, чем вообще без него. |
|
|
|
22.12.2011, 22:00
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17640 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А еще можно получить "фазу" в джакузи. Её можно получить и в TN-C и в TN-C-S. Если защитного нуля не предусмотрено, то нехрен туда лезть. Не известно, что там еще за ГРЩ и в каком он состоянии. В даном случае применить диф. защиту и СУП. Не более того. Плохое заземление еще хуже, чем вообще без него. Предложенный вариант получения защитного проводника ответвлением от PEN-проводника соответствует имеющейся в доме системе заземления TN-C. Ни грамма отклонений. Кто сказал, что заземление заведомо плохое? При том же плохоньком заземлении не получите ли фазу на корыте через СПЧ, охваченные СУПом? Или через ОПЧ иного эл.оборудования ? О какой СУП речь? Основной, дополнительной или местной? Что вами предлагается конкретно? А устройство защитного отключения никто и не отметал. |
|
|
22.12.2011, 22:36
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Предложенный вариант получения защитного проводника ответвлением от PEN-проводника соответствует имеющейся в доме системе заземления TN-C. Ни грамма отклонений. Достаточного того, что PEN в стояке не допустим. А был ли PEN? Лучше РЕ от ВРУ тянуть.
Сообщение отредактировал ink_elec - 22.12.2011, 22:36 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
23.12.2011, 10:09
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17640 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Лучше РЕ от ВРУ тянуть. См.п.8 А был ли PEN? См. условия п.6 Достаточного того, что PEN в стояке не допустим. С чего это? Система TN-C недопустима в существующих зданиях? Срочно все переделываем? |
|
|
23.12.2011, 10:19
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
1 С чего это? 2 Система TN-C недопустима в существующих зданиях? 3 Срочно все переделываем? 1 По нормам. Гост 50571.1 - 2009 2 В существующих зданиях не предусматривалось зануление, кроме эл.плит. 3 Ждем реконструкцию стояка, либо РЕ от ВРУ тянем. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
23.12.2011, 10:34
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17640 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Ждем реконструкцию стояка, либо РЕ от ВРУ тянем. Зачем ждать реконструкцию стояка? Без реконструкции системы, при существующей TN-C, какой-нибудь пункт нормативки не велит выполнить ответвление РЕ-проводника от PEN стояка? В существующих зданиях не предусматривалось зануление, кроме эл.плит. Это означает, что кроме плит ничего занулять низя? По нормам. Гост 50571.1 - 2009 Система заземления остается прежней. |
|
|
23.12.2011, 10:46
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Зачем ждать реконструкцию стояка? При обрыве PEN можно занулиться прямо в землю, кто будет отвечать? Потребитель, за нарушение норм. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
23.12.2011, 10:58
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17640 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
При обрыве PEN .. кто будет отвечать? Потребитель, за нарушение норм. При обрыве PEN в распред. сети здания ответственность несет эксплуатирующая организация, при обрыве PEN питающей сети - энергоснабжающая организация. Потребитель несет ответственность (?) за обрыв PE, либо отсутствие такового при требовании наличия (мануал, инстр.по подключению..) Какая норма нарушена при ответвлении защитного проводника от PEN по условиям п.6 ? занулиться прямо в землю |
|
|
23.12.2011, 11:52
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
При обрыве PEN в распред. сети здания ответственность несет эксплуатирующая организация Ответит за сгоревшую технику, но не за несчастный случай возможно повлекший смертельный исход.Какая норма нарушена при ответвлении защитного проводника от PEN по условиям п.6 ? Подключение РЕ к PEN - самодеятельность. По действующим нормам PEN в стояке не допустим.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
23.12.2011, 12:13
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17640 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
23.12.2011, 12:19
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
И за несчастный случай тоже. За самодеятельность пользователя? На каком основании?
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|