Монтаж Автоматического Выключателя на рабочий ноль , Можно ли монтировать автомат на рабочий ноль? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Монтаж Автоматического Выключателя на рабочий ноль , Можно ли монтировать автомат на рабочий ноль? |
23.12.2011, 12:29
Сообщение
#21
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17640 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Подключение РЕ к PEN - самодеятельность. Какая ж это самодеятельность? Все в соответствии с ПУЭ и прочими нормами на время постройки. Открытые проводящие подлежат занулению. Зануляли корпуса щитов, эл.плиты. Как только появились розетки с з/к, стали занулять и их. За самодеятельность пользователя? На каком основании? На основании требовании нормативов для используемой системы заземления. Основание то же самое, что и для зануления корпуса плиты. |
|
|
|
23.12.2011, 13:16
Сообщение
#22
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Какая ж это самодеятельность? Все в соответствии с ПУЭ и прочими нормами на время постройки. На время постройки не было ни каких PEN и зануление кроме эл. плит и другого инж. оборудования дома не предусматривалось. Поэтому повторка в щите отсутствовала.
Сообщение отредактировал ink_elec - 23.12.2011, 13:16 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
23.12.2011, 14:25
Сообщение
#23
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17640 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
На время постройки не было ни каких PEN и зануление кроме эл. плит и другого инж. оборудования дома не предусматривалось. Кто озвучивал время постройки? Не думаю, что "В панельном 9и этажном доме" не было PEN. Да собственно это и не так важно, что его так некогда не называли. По факту наличия составляющих в совокупности - это система TN-С. Другой TN по-проще просто нет. Передо мной ПУЭ-6, "1.7.17: ..Защитным проводником (РЕ) в электроустановках называется...; 1.7.18 Нулевым рабочим (N)..Совмещенным нулевым защитным и нулевым рабочим проводником (PEN) в ЭУ до 1 кВ называется.." Теперь про "кроме плит". ПУЭ-6, "7.1.58: В помещениях жилых и общественных зданий должны зануляться металлические корпуса стационарных и переносных электроприемников, относящихся к приборам класса защиты I по ГОСТ27570.0. Нулевые защитные проводники, предназначенные для зануления металлических корпусов, должны прокладываться от групповых щитков(распределительных пунктов)". Собственно для систем TN и сейчас отмена зануления - ни что иное как самодеятельность. ГОСТ Р 50571.3-2009, 411.3.1.1 Защитное заземление Открытые проводящие части должны быть присоединены к защитному проводнику в соответствии с особенностями типов заземления системы. Да, СП31, прил.А рекомендует: ".. установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции". При этом оговаривается:"Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние". Т.е. сначала привести PEN в норму для дальнейшего использования. Про ответственность. 411.4.1 "…Если заземление предусмотрено от распределительной электрической сети (коммунальной), то соответствие необходимым условиям, внешним по отношению к электроустановке, является ответственностью оператора распределительной электрической сети". |
|
|
23.12.2011, 14:32
Сообщение
#24
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
По факту наличия составляющих в совокупности - это система TN-С. Которая по действующим нормам не допустима для жилых зданий, поэтому РЕ потребителя некуда подключить в этажном щите.
Сообщение отредактировал ink_elec - 23.12.2011, 14:35 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
|
23.12.2011, 14:43
Сообщение
#25
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17640 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Которая по действующим нормам не допустима для жилых зданий, поэтому РЕ потребителя некуда подключить. И что? До реконструкции жилого здания оборудование 1 класса нельзя подключать точно так же как подключено уже существующее эл.оборудование? За-то можно подключать без зануления? РЕ-проводник устанавливаемого оборудования подключается к тому же месту, где подключен РЕ-проводник плиты. |
|
|
23.12.2011, 14:54
Сообщение
#26
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
И что? Предлагаете нарушить действующие нормы? Или нормы направлены на ухудшение электробезопасности? Расскажите ТС-у как защититься от обрыва вашего PEN. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
23.12.2011, 15:12
Сообщение
#27
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17640 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Предлагаете нарушить действующие нормы? Или нормы направлены на ухудшение электробезопасности? Нормы не говорят о непременной немедленной отмене зануления (а вами предложено). В установке, выполненной по нормативам своего времени. вплоть до реконструкции могут и должны использоваться предусмотренные меры защиты. в том числе п.7.1.58. С генеральным направлением - исключить TN-C повсюду (и довести вплоть до самой TN-S) - согласен целиком и полностью. |
|
|
|
23.12.2011, 15:23
Сообщение
#28
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Нормы не говорят о непременной немедленной отмене зануления (а вами предложено). Я не об отмене зануления, а о том, что по действующим нормам для выполнения зануления требования ужесточены, которые требуется выполнить.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
23.12.2011, 15:26
Сообщение
#29
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17640 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Расскажите ТС-у как защититься от обрыва вашего PEN. Жалоб на плохонький PEN распред.сети от ТС не поступало. С чего его вдруг кинулись спасать от неозвученной опасности? Может у него в доме PEN ни разу не подгорал и толще чем у слона. .. которые требуется выполнить. Немедленно? Или в процессе проектирования, строительства, реконструкции? |
|
|
23.12.2011, 15:35
Сообщение
#30
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Жалоб на плохонький PEN распред.сети от ТС не поступало. Скорей всего и не поступит. Немедленно? Естественно, до подключения квартирного РЕ в этажный щит. Нет ничего более постоянного - чем временное.
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
|
23.12.2011, 15:58
Сообщение
#31
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17640 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1. Скорей всего и не поступит. 2. Естественно, до подключения квартирного РЕ в этажный щит. Нет ничего более постоянного - чем временное. 1. Раз не поступило, значит ничего не горит, и не стоит предвосхищать всё возможное. Может ППР в здании на уровне. 2. Предлагаете перед подключением ОПЧ стиральной машины по схеме, аналогичной любой ОПЧ эл.оборудования в здании, непременно выполнить реконструкцию системы заземления ЭУ? А почему не до ближайшего включения уже подключенной эл.плиты? Нет ничего более постоянного - чем временное. Ответвление защитного РЕ-проводника от PEN в системе TN-C никоим образом не влияет на сроки выполнения реконструкции системы заземления. |
|
|
23.12.2011, 16:43
Сообщение
#32
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
А почему не до ближайшего включения уже подключенной эл.плиты? Для плит прокладывались (может не везде) по шахте стальная полоса(катанка и т.п.) от ВРУ, куда и подключался защитный проводник. Но ни на PEN.Ответвление защитного РЕ-проводника от PEN в системе TN-C никоим образом не влияет на сроки выполнения реконструкции системы заземления. Для потребителя? Вот и останется зануленным на ноль несколько лет, до предстоящей реконструкции. Добавим сюда возросшие аппетиты жильцов (с момента постройки дома) и надежность ноля уже не столь очевидна.
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
23.12.2011, 17:31
Сообщение
#33
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17640 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Для плит прокладывались (может не везде) по шахте стальная полоса(катанка и т.п.) от ВРУ, куда и подключался защитный проводник. Да, это явление называлось "магистралью зануления". Если такое счастье в наличии, то понятно, что подключать РЕ-проводник нужно к такой магистрали. Причем не только РЕ для плиты, но и для прочего оборудования первого класса. Но ни на PEN. А на что еще можно было бы подцепить РЕ-проводник в этажном щитке при отсутствии магистрали зануления? Почему от проводника совмещающего функции РЕ и N нельзя ответвлять РЕ-проводник в системе TN-C? Вот и останется зануленным на ноль Да почему же "на ноль"? На PEN, с 6-го ПУЭ. В 1.7.73 перечислено 8 вариантов используемых в качестве защитного проводника элементов. Но "в первую очередь" д.б. использованы нулевые рабочие проводники. А проводник, сочетающий функции, в соответствии с 1.7.18 - PEN. Вот и останется зануленным И пусть себе будет ... всё в соответствии с требованиями к TN, в прошлом и настоящем - "Открытые проводящие части должны быть присоединены к защитному проводнику". Сообщение отредактировал Олега - 23.12.2011, 17:34 |
|
|
23.12.2011, 18:01
Сообщение
#34
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
А на что еще можно было бы подцепить РЕ-проводник в этажном щитке при отсутствии магистрали зануления? Тянуть РЕ от ВРУ, пусть даже общий на подъезд, или искать СПЧ подходящие в качестве РЕ (это возможно еще дороже может стоить) что не противоречит действующим нормам.Почему от проводника совмещающего функции РЕ и N нельзя ответвлять РЕ-проводник в системе TN-C? Потому, что жилой фонд. Да и на пост советском пространстве ЖКХ не блещет своей добросовестностью и исполнительностью.Да почему же "на ноль"? Потому, что в случае его обрыва сидеть кому то долго, а желающих нет.И пусть себе будет ... всё в соответствии с требованиями к TN, в прошлом и настоящем - "Открытые проводящие части должны быть присоединены к защитному проводнику". В настоящем, PEN в стояке не допустим, значит его там нет.Существуют более надежные и безопасные решения не противоречащие нормам, их и надо придерживаться. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
23.12.2011, 18:40
Сообщение
#35
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17640 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
В настоящем, PEN в стояке не допустим, значит его там нет. А если я машинку по образу и подобию не включаю, то PEN допустим и он там есть? Совсем как про суслика Существуют более надежные и безопасные решения не противоречащие нормам, их и надо придерживаться. Назовите меры до реконструкции системы до состояния TN-C-S, исключающие требование для системы TN в ГОСТ Р 50571.3-2009: Открытые проводящие части должны быть присоединены к защитному проводнику в соответствии с особенностями типов заземления системы. Тянуть РЕ от ВРУ, пусть даже общий на подъезд, или искать СПЧ подходящие в качестве РЕ (это возможно еще дороже может стоить) что не противоречит действующим нормам. А что, РЕ от ВРУ (или "подходящие СПЧ") уже не противоречат нормам? Олега: Да почему же "на ноль"? Потому, что в случае его обрыва сидеть кому то долго, а желающих нет. Проводник совмещающий функции N и РЕ - это PEN-проводник. Так объясните: в случае обрыва PEN и долбежки от плиты посадки не предвидится? |
|
|
23.12.2011, 18:43
Сообщение
#36
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Назовите меры до реконструкции системы до состояния TN-C-S, исключающие требование для системы TN в ГОСТ Р 50571.3-2009: Открытые проводящие части должны быть присоединены к защитному проводнику в соответствии с особенностями типов заземления системы. Где есть защитный проводник? Его там нет. Либо ждать реконструкцию, либо делать за свой счет. УЗО лишь в помощь.А что, РЕ от ВРУ (или "подходящие СПЧ") уже не противоречат нормам? Каким?
Сообщение отредактировал ink_elec - 23.12.2011, 18:49 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
23.12.2011, 19:00
Сообщение
#37
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17640 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Где есть защитный проводник? Его там нет. Либо ждать реконструкцию, либо делать за свой счет. УЗО лишь в помощь. А что за проводник подключен к корпусу эл.плиты? Как же ж так, столько лет эксплуатируем и оказывается без защитного проводника. Каким? Видимо тем, на которые намёкивали - ГОСТ 1-2009. Без реконструкции системы до TN-C-S (по-взрослому, c разделением) это всё одно TN-C, откуда не тяни. |
|
|
23.12.2011, 19:36
Сообщение
#38
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
А что за проводник подключен к корпусу эл.плиты? Как же ж так, столько лет эксплуатируем и оказывается без защитного проводника. А он подключен не на стояк.Видимо тем, на которые намёкивали - ГОСТ 1-2009. Без реконструкции системы до TN-C-S (по-взрослому, c разделением) это всё одно TN-C, откуда не тяни. Все и так по взрослому. Заодно ВРУ приведет в порядок.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
23.12.2011, 19:39
Сообщение
#39
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10970 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
По действующим нормам PEN в стояке не допустим. А монтировался данный дом по действующим нормам? Или по тогдашним? ПУЭ обратной силы не имеет. Цитата Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь
сооружаемые и реконструируемые электроустановки Сообщение отредактировал Roman D - 23.12.2011, 19:41 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
23.12.2011, 19:57
Сообщение
#40
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
ПУЭ обратной силы не имеет. А замена 2х проводки на 3х проводку это ли не реконструкция?Обратная сила тут ни при чем. Сообщение отредактировал ink_elec - 23.12.2011, 19:58 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|