![]() Какие автоматы ставить? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Какие автоматы ставить? |
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
если вы внимательно смотрели ПУЭ, там сказано про допустимый ДЛИТЕЛЬНЫЙ ток, т.е. ток. протекающий в течении рабочей смены. у любого же автомата есть времятоковая характеристика, которая говорит о том, какой превышенный ток он может держать, и сколько времени
этот договор лежит у сбытовой службе, и норматив, согласно которому определяется количество допустимой ЭЭ, там же. и если ТС, своими нелигитимными действиями приведет к возгоранию ветхой проводки ДО автомата, то претензии предъявят ему Сообщение отредактировал belok5 - 24.6.2011, 14:43 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Посмотрите ПУЭ допустимый ток для однофазного кабеля (конечно если им сделали проводку) Нет в ПУЭ понятия "однофазный кабель". Смотрите в табл. колонку для двух проводовЦитата а вы проверьте автоматик на 25 А будет ли он держать ток больше? Будет, если автоматик собран не на коленке и в соответствии с ГОСТ. Слава богу, автоматики пока по ТУ не собирают... предполагаю. ![]() Цитата Да где этот договор? его вообще может не быть так же как и вводного автомата. У меня договор есть, у соседа нет... просто влом было идти. И что это меняет? Всё равно отпущенная на квартиру мощность 3 кВт.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 4.1.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20931 ![]() |
Добрый день! Поменял в квартире проводку и встал вопрос какие автоматы поставить, вот описание: Однокомнатная кваритира: Гр.1: На ней сидят только духовка и вар.панель Гр.2: Свет во всей квартире, ну тут я думаю хватит 16А автомата Гр.3 Розетки под телевизор и т.д. тут тоже вроде хватит 16А Гр.4. Стиралка(макс. 2500Вт), пасудомойка(макс. 2500Вт), холодильник(800Вт)+теплый пол(600Вт) Гр.5 Чайник+миксир+микроволновка Щиток будет в квартире, подскажите какой автомат поставить в щитке на лестничной площадке и для данных групп и хватит ли кабеля 3х2,5 для группы №4 ??? на освещение 10 ампер хватит и кабеля 2,5кв для квартиры за глаза. |
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#24
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
В сталинке на В10 идёт 6 квадратов меди. И то, не учитывая проседания напряжения. И что потом делать с медным проводом 6 мм2? Ни в розетку, ни в паторон ламповый не засунуть... ![]() Дмитрий, а Вы кому то в сталинке сделали такую проводку?.. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#26
|
Гости ![]() |
И что потом делать с медным проводом 6 мм2? Ни в розетку, ни в паторон ламповый не засунуть... ![]() Дмитрий, а Вы кому то в сталинке сделали такую проводку?.. ![]() Просто перед счётчиком ток КЗ был 55 ампер, вот и пришлось тянуть 6 квадратов и ограничивать мощность до 10 ампер. Там переводили с треугльника на звезду в 1989 году и допереводились - завели проводку в подъездах тонкими проводами, теперь надо везде тянуть жирные провода в квартирах. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата завели проводку в подъездах тонкими проводами, теперь надо везде тянуть жирные провода в квартирах. ...извините, но больше смахивает на анекдот или просто вымысел (мягко говоря), чем на реальные события.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 11.5.2011 Из: Харьков Украина ненька Пользователь №: 22777 ![]() |
Ещё раз повторюсь - вводный автомат имеет право трогать только ваша сбытовая компания и никто больше. Сколько ампер у вас в договоре указано, такой автомат и можно ставить на вход, не больше. Ну Вы как с Марса прилетели........ ![]() Не знаю как у Вас, вот у меня указанно 1,6кВт, в договоре, так что мне на ввод 7А (т.е. 10А) ставить нужно?????? Они монополисты и этим пользуются чтоб держать потребителя в узде......Сволота........... Надо сделать как самому нужно, а там................ или шах умрет, ![]() ![]() Сообщение отредактировал zmiey - 1.7.2011, 9:25 |
![]() |
|
Гость_Марио NZ_* |
![]() ![]()
Сообщение
#29
|
Гости ![]() |
![]() Использовать ли кабели 3х1.5 , 3х.2.5? Думаю стоит если у вас есть заземление чаще этого нету но это не проблема. кто то писал что использование 3х1.5 и 3х2.5 до распаечные коробки БРЕД ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10987 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Обычно в квартирах вводной кабель 4.0 мм.кв. а это 25А (Медь) или 20А (Алюминий) У меня дом 80-го года, пятиэтажка. Стояк 6 квадратов по алюминию. Живём ещё в ХХ веке... По пуэ 4 квадрата - это (открыто) 41 и 32 А... Сообщение отредактировал Roman D - 24.12.2011, 12:36 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |