Монтаж Автоматического Выключателя на рабочий ноль , Можно ли монтировать автомат на рабочий ноль?

Олега
сообщение 24.12.2011, 14:58
Сообщение #61


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17654
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 24.12.2011, 9:39) *
это TN-C, ..зануление так же проводится на рабочий ноль

Почему Вы упрямо твердите про "зануление на рабочий ноль" ?
Система с глухозаземленной нейтралью
Как только нейтраль подключили к ЗУ и отходящий от неё проводник стали использовать в качестве защитного, он перестал быть только рабочим нулем. Это совмещенный проводник.

Цитата(ink_elec @ 24.12.2011, 9:39) *
ПУЭ тех древних лет какого издания были?

Пытались тут как-то вспомнить, но по-моему не смогли
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.12.2011, 16:56
Сообщение #62


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17654
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 24.12.2011, 9:39) *
Проводимость магистрали еще не подскажите?

Думаете магистрали зануления предписывалась проводимость больше проводимости иных защитных проводников?

1.7.75 Магистрали заземления или зануления и ответвления от них ... должны .. иметь сечения не менее приведенных в 1.7.76-1.7.79.
1.7.79 В ЭУ до 1 кВ с глухозаземл.нейтралью ... проводимость фазных и нулевых защитных проводников должна быть выбрана...
[перечисление условий по КЗ].. Полная проводимость нулевого защитного проводника во всех случаях д.б. не менее 50% проводимости фазного проводника.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 24.12.2011, 17:54
Сообщение #63


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 24.12.2011, 17:58) *
Почему Вы упрямо твердите про "зануление на рабочий ноль" ?...Пытались тут как-то вспомнить, но по-моему не смогли

Время идет, нарабатывается статистика(те же иски по обрыву нуля), совершенствуются нормы. На PEN в этажном щите нельзя зануляться, значит там только рабочий нуль.
Цитата(Олега @ 24.12.2011, 19:56) *
Думаете магистрали зануления предписывалась проводимость больше проводимости иных защитных проводников?
Плюс неразрывность его соединения, считай монолитный проводник.

Сообщение отредактировал ink_elec - 24.12.2011, 17:57


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.12.2011, 18:30
Сообщение #64


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17654
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 24.12.2011, 17:54) *
1. Время идет, нарабатывается статистика(те же иски по обрыву нуля), совершенствуются нормы. На PEN в этажном щите нельзя зануляться, значит там только рабочий нуль.
2. Плюс неразрывность его соединения, считай монолитный проводник.

1.Пусть себе нормы совершенствуются. При "коренном переустройстве" или созидании обязательно учтем.
Приведите строки норматива, предписывающего до реконструкции ЭУ здания отменить меру защитное заземление для оборудования 1 класса во всем существующем жилом фонде РФ.
"На PEN в этажном щите нельзя зануляться, значит там только рабочий нуль". ГОСТ изменил понятие PEN? Плите можно, СМ нельзя icon_smile.gif , чуднО.
2. Плюс к чему?
Сечения- то аналогичные icon_smile.gif
Где в ПУЭ6 было требование к монолитности? По-моему неразрывность требовалась лишь при скрытой прокладке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 24.12.2011, 19:11
Сообщение #65


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 24.12.2011, 21:30) *
1.Пусть себе нормы совершенствуются. При "коренном переустройстве" или созидании обязательно учтем.
Приведите строки норматива, предписывающего до реконструкции ЭУ здания отменить меру защитное заземление для оборудования 1 класса во всем существующем жилом фонде РФ.
"На PEN в этажном щите нельзя зануляться, значит там только рабочий нуль". ГОСТ изменил понятие PEN? Плите можно, СМ нельзя icon_smile.gif , чуднО.
2. Плюс к чему?
Сечения- то аналогичные icon_smile.gif
Где в ПУЭ6 было требование к монолитности? По-моему неразрывность требовалась лишь при скрытой прокладке.

1 ЭУ это не только здание вцелом, проводите реконструкцию квартиры будьте любезны соблюдать действующие нормы для реконструируемой части, а не нормы 70 лохматых годов. Плита подключалась к магистрали, а не к нулю.
2 Если аналогичное сечение, вам мало? При чем здесь не действующий ПУЭ 6?
ПУЭ 7 требует 1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки.
Для "вареной" магистрали самое оно.

Сообщение отредактировал ink_elec - 24.12.2011, 19:12


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.12.2011, 20:59
Сообщение #66


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17654
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 24.12.2011, 19:11) *
ЭУ это не только здание вцелом, проводите реконструкцию квартиры ..

Нет ни "коренного переустройства" ни "изменения параметров" ЭУ. Использовался ЭП 1 класса. Точно таким же образом предполагается использовать аналогичный. По той же системе заземления. При реконструкции непременно соблюдем, а тут-то реконструкцией не пахнет.

Цитата(ink_elec @ 24.12.2011, 19:11) *
.. не нормы 70 лохматых годов. Плита подключалась к магистрали, а не к нулю.

Покажите документ, посмотрим.
У меня иной магистрали кроме PEN не наблюдается. Плита занулена.

Цитата(ink_elec @ 24.12.2011, 19:11) *
2 Если аналогичное сечение, вам мало? При чем здесь не действующий ПУЭ 6?

Вы говорили о том, как в лохматые выполнялось зануление плит, поинтересовались проводимостью. Вот я и привел Вам требования того времени. Ничего особенного для магистралей там нет. Ни по сечению, ни по непрерывности.
А что мне мало? icon_smile.gif

Цитата(ink_elec @ 24.12.2011, 19:11) *
ПУЭ 7 требует 1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки.

А причем здесь требования к соединениям (проводников между собой) и присоединениям (к чему либо) ?
Хотите обосновать необходимость неразрывности (монолитности) защитных проводников ?
Даже для стали запрета болтового соединения нет. Для прочих подавно. ПУЭ7 НЕ требует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 24.12.2011, 21:37
Сообщение #67


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 24.12.2011, 23:59) *
Нет ни "коренного переустройства" ни "изменения параметров" ЭУ. Использовался ЭП 1 класса.
Реконструкция - предполагается добавление новой функции - защитного проводника.
Чтобы присоединить РЕ проводник - нужен РЕN. Его там не было. И назвать его так нельзя, потому как РЕN недопустим.
Поделитесь опытом, в квартирах ЭП 1 класса (кроме плиты) в 70-х годах как зануляли? icon_confused.gif

Цитата(Олега @ 24.12.2011, 23:59) *
У меня иной магистрали кроме PEN не наблюдается. Плита занулена.

Это пример для подражания? У кого то в розетках перемычки, до сих пор живы, тоже вариант зануления?


Сообщение отредактировал ink_elec - 24.12.2011, 22:04


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ал-др_*
сообщение 24.12.2011, 22:16
Сообщение #68





Гости






Я не особо силён в правилах, что-бы цитировать их на память, но ни за что не подключу корпус той-же стиралки к "0" не убедившись на 100 (СТО)% в его надёжности. Дело было давно. У нас был прекрасный, непрерывный нулевой проводник (сейчас его называют РЕN). А потом, в один далеко не прекрасный момент, он почему-то перестал быть непрерывным. Для меня всё закончилось ремонтом магнитофона и заменой пары лампочек. С тех пор я с "0" весьма осторожен.
С уважением: Ал-др.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.12.2011, 22:45
Сообщение #69


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17654
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ал-др @ 24.12.2011, 22:16) *
Дело было давно.

А ведь как запомнилось.. Сочувствую Вам Ал-др.
Хочу у Вас спросить (ведь надо же так..) у Вас СМ в настоящее время занулена или под УЗОм?
Как Вы с "0" осторожность соблюдаете? Лабораторию ежегодно ( и те две лампочки ещё..) приглашаете? ППР производите?
При каких условиях наступает полное личное убеждение "на 100 (СТО)% в его надёжности"?

Цитата(ink_elec @ 24.12.2011, 21:37) *
Реконструкция - предполагается добавление новой функции - защитного проводника.

Разве это новая функция для рассматриваемой ЭУ? Наличие эл.плит показывает, что защитные проводники во время создания здания уже активно использовались. Или опять защитный проводник плиты будем искать? Да, получен ответвлением. Так иного и не предлагалось. В чем новизна?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 24.12.2011, 22:46
Сообщение #70


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 917
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Рискну вторгнуться в этот утомительный на мой взгляд диалог между нашими глубокоуважаемыми специалистами. Я разделяю то мнение, что требуется шина РЕ, протянутая от ВРУ, где есть глухая земля, то-есть некий болт, который можно обозвать РЕN. Но подобные новшества, даже если все по правилам должны вводить люди уполномоченные со всеми печатями и подписями. Эти люди должны проверить ЗУ и все остальное(именно провереть, а не подмахнуть протокол не глядя, как у нас бывает). Вопрос только, как их заставить. А пока на этажах есть только N из которого нельзя сделать РЕN. И есть щиты зануленные именно этим рабочим нулем, но они обслуживаются только спец. персоналом, это не кухня и не ванная. А если есть присоединение плит к таким нулям, то пусть это будет на совести лиц, решивших проблему подобным образом. А что-то там отсоединять или присоединять самим жильцам не рекомендуется. Инициатива наказуема.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.12.2011, 22:55
Сообщение #71


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17654
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(protector @ 24.12.2011, 22:46) *
.. новшества..должны вводить люди уполномоченные .. А что-то там отсоединять или присоединять самим жильцам не рекомендуется.

Вы нас не правильно поняли. Ни кто ни в коем случае не рекомендует жильцам заменить специалистов.


Сообщение отредактировал Олега - 24.12.2011, 22:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 24.12.2011, 22:56
Сообщение #72


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 25.12.2011, 1:45) *
Разве это новая функция для рассматриваемой ЭУ? Наличие эл.плит показывает, что защитные проводники во время создания здания уже активно использовались. Или опять защитный проводник плиты будем искать?
Зачем? Ищем шину РЕ в этажном щите, кроме магистрали там больше "защитного" ничего нет.

Цитата(Олега @ 25.12.2011, 1:45) *
Да, получен ответвлением. Так иного и не предлагалось.
Кроме плиты, что еще из ЭП 1 класса зануляли и как?


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.12.2011, 23:28
Сообщение #73


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17654
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(protector @ 24.12.2011, 22:46) *
А пока на этажах есть только N из которого нельзя сделать РЕN.

А как по-вашему в принципе "делают PEN"?

Я спрашивал - использование защитного проводника - это новинка?, новая функция?

Цитата(ink_elec @ 24.12.2011, 22:56) *
Зачем? Ищем шину РЕ в этажном щите, кроме магистрали там больше "защитного" ничего нет.

Затем, что бы не усматривали некую новизну в защитном проводнике СМ.
Я не против магистрали заметьте, если такое счастье есть, чего ж отказываться.
Но есть она не у всех. И утверждать, что у ТС имеется - оснований нет.
И у вас спрошу: А как по-вашему в принципе "делают PEN"?
Что необходимо, чтобы вы лично признали за ним "защитность"?
PEN питающего кабеля "защитный"?
Конечно же в существующей, дожидающейся реконструкции ЭУ.

Цитата(ink_elec @ 24.12.2011, 21:37) *
Поделитесь опытом, в квартирах ЭП 1 класса (кроме плиты) в 70-х годах как зануляли? icon_confused.gif

"Когда я был маленьким" меня это вопрос не интересовал вовсе.
А появившиеся "Вятки" занулял ответвлением.

Цитата(ink_elec @ 24.12.2011, 21:37) *
..в розетках перемычки..

"Это не наш метод".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 24.12.2011, 23:35
Сообщение #74


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 25.12.2011, 2:20) *
Я спрашивал - использование защитного проводника - это новинка?, новая функция?
С вашим нулем - да.


Цитата(Олега @ 25.12.2011, 2:20) *
И утверждать, что у ТС имеется - оснований нет.
Я не утверждал, что у ТС-а в щите есть РЕ.


Цитата(Олега @ 25.12.2011, 2:20) *
И у вас спрошу: А как по-вашему в принципе "делают PEN"?
А как у вас появился PEN, когда его там не было? Сейчас его там так же нет.


Цитата(Олега @ 25.12.2011, 2:20) *
Что необходимо, чтобы вы лично признали за ним "защитность"?
Предлагаете внести поправки в Госты?

Цитата(Олега @ 25.12.2011, 2:20) *
PEN питающего кабеля "защитный"?
На него пока запрета не встречал.


Цитата(Олега @ 25.12.2011, 2:20) *
А появившиеся "Вятки" занулял ответвлением.
Это в прошлом то тысячилетии? Или в нынешнем? icon_biggrin.gif


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.12.2011, 0:10
Сообщение #75


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17654
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 24.12.2011, 23:35) *
Это в прошлом то тысячилетии? Или в нынешнем?

Каким тысячелетием интересовались, про такое и ответил. Что не так?
"Поделитесь опытом, в квартирах ЭП 1 класса (кроме плиты) в 70-х годах как зануляли?"Надеюсь на вопрос ответил. icon_smile.gif

Цитата(ink_elec @ 24.12.2011, 23:35) *
На него пока запрета не встречал.

Я про запреты не спрашивал.
PEN питающего кабеля "защитный"? или только "рабочий"?


Цитата(ink_elec @ 24.12.2011, 23:35) *
Предлагаете внести поправки в Госты?

Нет, хотел узнать, что необходимо, чтобы вы лично признали за проводником "защитность"?


Цитата(ink_elec @ 24.12.2011, 23:35) *
А как у вас появился PEN, когда его там не было? Сейчас его там так же нет.

Мое представление появления PENа изложено в п.61.

А как по-вашему в принципе "делают PEN"?


Цитата(ink_elec @ 24.12.2011, 23:35) *
Я не утверждал, что у ТС-а в щите есть РЕ.

Продолжаете упираться, что и у меня, и (возможно) у ТС в этажных щитах кошмар?
Защитные проводники плит подключены к незащитному N?
Как же нам сирым быть до реконструкции.. ума не приложу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 25.12.2011, 0:29
Сообщение #76


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 25.12.2011, 2:58) *
PEN питающего кабеля "защитный"? или только "рабочий"?
Питающий - да совмещенный.

Цитата(Олега @ 25.12.2011, 2:58) *
Нет, хотел узнать, что необходимо, чтобы вы лично признали за проводником "защитность"?
В стояке? Покуда в Госте прописан запрет, не признаю.
А у вас в щите что, ни какого дублирующего проводника N совсем не предусмотрено, раз плита занулена? Дело конечно хозяйское.

Цитата(Олега @ 25.12.2011, 2:58) *
А как по-вашему в принципе "делают PEN"?
Так, чтобы он не представлял опасности.

Цитата(Олега @ 25.12.2011, 3:10) *
Продолжаете упираться, что и у меня, и (возможно) у ТС в этажных щитах кошмар?
У ТС достоверно не знаю. У вас там с ваших слов только N и ничего более. Так, что не надо выдумывать.

Цитата(Олега @ 25.12.2011, 3:10) *
Защитные проводники плит подключены к незащитному N?
Пора избавляться от старых привычек, может за свой счет реконструкцию? Это не запрещено.

Цитата(Олега @ 25.12.2011, 3:10) *
Как же нам сирым быть до реконструкции.. ума не приложу.
Не надо с больной головы на здоровую перекладывать. В Гост четко указано на счет стоякового PEN и не считаться с этим низя.

Сообщение отредактировал ink_elec - 25.12.2011, 0:30


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.12.2011, 0:32
Сообщение #77


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17654
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 25.12.2011, 0:20) *
А у вас в щите что, ни какого дублирующего проводника N

Никакого. Три L и 1 PEN. Цельный такой, не резаный. Какому правилу на время строительства (76г.) это не соответствовало?

Цитата(ink_elec @ 25.12.2011, 0:29) *
Питающий - да совмещенный.

А почему?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 25.12.2011, 0:36
Сообщение #78


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 25.12.2011, 3:30) *
Какому правилу на время строительства (76г.) это не соответствовало?

Прошлое - забыто, будущее - закрыто, в настоящем - комплекс "защитных" мер не соответствует реальности.
Нет у вас PE. Копите деньги.
Цитата(Олега @ 25.12.2011, 3:32) *
А почему?

Не запрещен и повторно заземляется, что снижает шансы его обрыва.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.12.2011, 0:37
Сообщение #79


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17654
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 25.12.2011, 0:29) *
В стояке? Покуда в Госте прописан запрет, не признаю.

В ГОСТе прописан запрет для уже существующих зданий? Признать PENы незащитными?
Раз незащитные, нужно немедленно гнать жильцов нахрен, как без защитных проводников эксплуатировать здание? icon_eek.gif

Без реконструкции и магистраль ваша не законна. Всех вон!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 25.12.2011, 0:45
Сообщение #80


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 25.12.2011, 3:37) *
В ГОСТе прописан запрет для уже существующих зданий? Признать PENы незащитными?
Реконструкция квартиры проводится в соответствии с действующими нормами.
То что вы свой теперь уже N назвали PENом - уровень электробезопасности для вашей семьи повысился?

Или ужесточение норм снижает уровень эл.безопасности?

Сообщение отредактировал ink_elec - 25.12.2011, 0:47


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения