Значит нужно использовать третий провод - зануление? Нет, РЕ используется для противопожарной цели (в розетках он не подключается, подключается только в щите к нулю). Когда в эт. щите будет шина РЕ, тогда и занулите.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
|
24.12.2011, 19:34
Сообщение
#62
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
... мне казалось, УЗО за тем и придумали, чтобы использовать его в двупроводной системе (без заземления) для недопущения поражения человека эл. током, в случае пробоя на корпус. Вообще-то несколько иначе. УЗО придумано для обеспечения безопасности человека (если говорим о 10мА и 30мА), что бы при возникновении опасных утечек при неисправности электропроводки или оборудования оно отключило эту линию. Третий провод при этом необходим. А в двухпроводке применять УЗО допускается, причём, как временная мера для повышения безопасности. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
24.12.2011, 20:23
Сообщение
#63
|
Гости |
|
|
|
24.12.2011, 20:30
Сообщение
#64
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
А защитит ли? Другого не дано. Сомневаешься, ставь 2 последовательно.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
24.12.2011, 22:18
Сообщение
#65
|
Гости |
|
|
|
24.12.2011, 22:31
Сообщение
#66
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 29.5.2008 Из: город на Неве Пользователь №: 11332 |
savelij®, спасибо за пояснение. Просто, знаете, в своей практике часто наблюдал как ставят УЗО на двухпроводную систему не как временную меру, а как постоянную.
|
|
|
24.12.2011, 22:49
Сообщение
#67
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Объясните, как УЗО будет защищать если человек дотронется до находящегоcя под напряжением корпуса стиральной машины? Уже не раз об этом писали, поиск рулит.Видимо читать влом, смотрите фильму ТЫНЦ -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
24.12.2011, 23:01
Сообщение
#68
|
Гости |
Уже не раз об этом писали, поиск рулит. Видимо читать влом, смотрите фильму Почему же влом. Тынц.. Читаю: 1.7.50. Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты от прямого прикосновения: основная изоляция токоведущих частей; ограждения и оболочки; установка барьеров; размещение вне зоны досягаемости; применение сверхнизкого (малого) напряжения. Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. Дополнительная защита не есть основная. Наверное не с проста так написали. Вы уверены, что за время пока УЗО сработает человеку будет безопасно? |
|
|
24.12.2011, 23:16
Сообщение
#69
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Вы уверены, что за время пока УЗО сработает человеку будет безопасно? Вы уверены, что вопрос был именно в этом, а не в том почему сработает УЗО? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
24.12.2011, 23:23
Сообщение
#70
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
25.12.2011, 6:59
Сообщение
#71
|
Гости |
Вы уверены, что вопрос был именно в этом, а не в том почему сработает УЗО? А Вам что важно, что бы УЗО сработало или что бы чела от стиральной машины вперед ногами не унесли? УЗО - основная защита. Только при косвенном прикосновении. Читайте следующий пункт ПУЭ. Следующий пункт читал. Рекомендованный вариант подключения РЕ уж больно своеобразен. 3. В эт. щите РЕ линий подключаем, в розетках РЕ не подключаем. В случае пробоя на корпус оборудования РЕ не участвует (УЗО срабатывает в момент удара током человека) Куда уж яснее. Вариант 3 + УЗО, все работает, в случае чаво УЗО защитит Как вы считаете, при таком подключении PЕ, можно считать, что будет выполнена защита от поражения электротоком человека, если произойдет замыкание на проводящий корпус машинки? Защитит ли УЗО? |
|
|
25.12.2011, 12:24
Сообщение
#72
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Как вы считаете, при таком подключении PЕ, можно считать, что будет выполнена защита от поражения электротоком человека, если произойдет замыкание на проводящий корпус машинки? Защитит ли УЗО? Другого не дано, что смущает? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
25.12.2011, 13:00
Сообщение
#73
|
Гости |
Другого не дано, что смущает? Не понятен ответ. Вас устраивает, что человек может погибнуть? 1. Если ребенок сунет гвоздь на фазу розетки и при этом будет другой ручкой держаться за батарею, которая не включена в систему уравнивания потенциалов, он может погибнуть если линия защищена УЗО? 2. Если корпус стиральной машинки, не присоединенный к РЕ, будет под потенциалом 220 В из -за повреждения внутри машинки и к этой машинке подойдет ребенок и дотронется до ее корпуса и до батареи, он может погибнуть если линия защищена УЗО? |
|
|
25.12.2011, 13:10
Сообщение
#74
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Не понятен ответ. Вас устраивает, что человек может погибнуть? 1. Если ребенок сунет гвоздь на фазу розетки и при этом будет другой ручкой держаться за батарею, которая не включена в систему уравнивания потенциалов, он может погибнуть если линия защищена УЗО? 2. Если корпус стиральной машинки, не присоединенный к РЕ, будет под потенциалом 220 В из -за повреждения внутри машинки и к этой машинке подойдет ребенок и дотронется до ее корпуса и до батареи, он может погибнуть если линия защищена УЗО? Извините, но вы несете бред. Если ребенок сунет гвоздь на фазу розетки и при этом будет другой ручкой держаться за батарею, то кроме как на УЗО расчитывать больше не на что. То что ребенок бревно (имеет высокое сопротивление) либо на батареи не будет иметь связь с нулем я не рассматриваю. Про корпус аналогично. Разберитесь с работой УЗО. Сообщение отредактировал ink_elec - 25.12.2011, 13:11 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
25.12.2011, 13:18
Сообщение
#75
|
Гости |
Извините, но вы несете бред. Если ребенок сунет гвоздь на фазу розетки и при этом будет другой ручкой держаться за батарею, то кроме как на УЗО расчитывать больше не на что. Разберитесь с работой УЗО. Не извиню, ибо не Вы понимаете почему УЗО всего лишь дополнительная мера защиты от прямого прикосновения, а не основная. И бред несусветный несете Вы, когда предлагаете не присоединять РЕ проводник со строны электроприемника. Кулибин, блин. Разберитесь сами с работой УЗО, посмотрите за какое время ваше УЗО сработает, посмотрите сколько времени может понадобиться человеку, находящегося по напряжением 220 В, что бы отойти в мир иной. |
|
|
25.12.2011, 13:55
Сообщение
#76
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Не извиню, ибо ... Уважаемый, Вас что там под пытками заставляют хвататься за фазы? Или так от пытливости ума? Олега вас уже носом ткул куда читать. Сообщение отредактировал ink_elec - 25.12.2011, 13:58 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
25.12.2011, 15:04
Сообщение
#77
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
У Олеги вопрос возник.
Хорошо, оторвали РЕ от корпуса СМ, но при этом "вынос" в квартиру может приключиться по конструкциям здания, по трубам.. Опять не 100%. Может, как создатели СП31 велят, стоит вначале заняться починкой? А то кто - успеет УЗО завести, а кто-то.. Сообщение отредактировал Олега - 25.12.2011, 15:14 |
|
|
25.12.2011, 16:02
Сообщение
#78
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Опять не 100%. Может, как создатели СП31 велят, стоит вначале заняться починкой? Починкой чего?-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
25.12.2011, 16:38
Сообщение
#79
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
25.12.2011, 16:55
Сообщение
#80
|
Гости |
Олега вас уже носом ткул куда читать. И я вас уже давно тыкаю, только вижу, не понимаете. Вы в ветке для чайников и несете такое Вы понимаете разницу между мерами защиты от прямого прикосновения и мерами защиты при косвенном прикосновении. Почему УЗО в одном случае - это дополнительная мера, а в другом "основная"? ГОСТ 12.1.038-82 вам в помощь |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 3:33 |
|