Два независимых контура заземления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Два независимых контура заземления |
9.1.2012, 17:42
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 9.1.2012 Из: Москва Пользователь №: 25637 |
Для звукового оборудования сцены заказчик требует выполнить независимый контур заземления.
Если я правильно понимаю - основа электробезопасности в системе TN - это уравнивание потенциалов. По этому собственно повторное заземление на вводе делают и объединяют все проводящие коммуникации и конструкции в ГЗШ. Второй независимый контур заземления - это прямое нарушение т.к. потенциал на двух независимых контурах будет разный и в случае одновременного прикосновения человек (или оборудование) получит разряд. Как быть в такой ситуации? Может кто-нибудь нормы видел или типовые решения по данному вопросу? |
|
|
|
10.1.2012, 8:31
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Таких узкоспецилизированых норм не встречал. По этому вопросу бывают противоречия и в медецинских учереждениях, оборудовании. В вашем случае думаю удовлетворить требования заказчика и применить отдельное заземляющее устройство, но соеденить его с основным (горизонтальным зазелителем в земле или проводником на ГЗШ). Разность потенциалов будет не значительная
|
|
|
10.1.2012, 9:09
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17632 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
кто-нибудь нормы видел.. 7.2.60. Металлические корпуса и конструкции кинотехнологических устройств, а также распределительных систем и сетей электроакустики, телевидения, связи и сигнализации должны присоединяться к защитному заземлению. Электротехнические и звуковоспроизводящие кинотехнологические установки, а также оборудование связи и телевидения, требующие пониженного уровня шумов, должны подключаться, как правило, к самостоятельному заземляющему устройству, заземлители которого должны находиться на расстоянии не менее 20 м от других заземлителей, а заземляющие проводники должны быть изолированы от проводников защитного заземления электроустановок. Сопротивление самостоятельного заземляющего устройства должно соответствовать требованиям предприятия - изготовителя аппаратуры или ведомственным нормам, но не должно превышать 4 Ом. О выполнении рабочего заземления читайте в том же ПУЭ. Электробезопасность может обеспечиваться не только уравниванием потенциалов. Сообщение отредактировал Олега - 10.1.2012, 9:11 |
|
|
10.1.2012, 9:34
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
СО 153-34.21.122-2003 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций (далее - Инструкция) распространяется на все виды зданий, сооружений и промышленные коммуникации независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности. 3.2.3. Заземлители 3.2.3.1. Общие соображения Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов. Сообщение отредактировал ink_elec - 10.1.2012, 9:34 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
|
10.1.2012, 10:39
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17632 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Общие соображения по каким-либо технологическим соображениям.. Общие соображения инструкции отменили часть ПУЭ? Как и РД34? По тексту:"эти заземлители" включают следующие заземлители: заземлитель молниезащиты, заземлитель электроустановки и заземлитель средств связи. Всё. Заземлитель для звуковоспроизводящего оборудования сцены отсутствует. |
|
|
10.1.2012, 11:20
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Заземлитель для звуковоспроизводящего оборудования сцены отсутствует. У пожарных свои тараканы.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
10.1.2012, 11:40
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17632 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
|
10.1.2012, 12:40
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Опять ГОСТ 12.1.004-91 ? Нет, эта СО 153 сама под пожарниками и исполняется всеми.
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
10.1.2012, 12:47
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17632 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
10.1.2012, 13:42
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
1 Что есть "под пожарниками", поясните. 2 Исполняется в части указаний. В отношении конкретно перечисленных заземлителей. К неперечисленным не стоит относить. 1 Юрисдикция МЧС - требуют так, иначе как то не то чтобы доказывать, а согласовывать нужно. ИМХО 2 Там сказано во всех случаях (исключение указано), а названий может быть много. Может вы и правы, выдвинул лишь версию. Желающих как то много попадалось по АСУшным делам иметь отдельный заземлитель. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
|
10.1.2012, 14:14
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17632 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
МЧС - требуют так, иначе как то не то чтобы доказывать, а согласовывать нужно. 2 Там сказано во всех случаях (исключение указано), а названий может быть много. Может вы и правы, выдвинул лишь версию. Желающих как то много попадалось по АСУшным делам иметь отдельный заземлитель. Да, голодный (алчущий) пожарник пытается пользовать все подряд, лишь бы мзду сорвать. В абзаце указаны не исключения, а то к чему относится требование. Наше дело спроектировать в соответствием с задание Заказчика (в бумажном виде). Если пож.надзор завернет, то за доп.оплату с радостью доработаем (уравняем). |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2025, 14:00 |
|