По телефону консультирую людей по вопросам электричества, также принимаем заявки что нет электричества. Один из вопросов который мы уточняем у клиентов, это не выбиты ли предохранители дабы увериться что проблема не во внутренней сети. Но довольно часто клиенты говорят что у них пакетники, импонируя что им не надо ничего проверять.
Об устройстве пакетника я нашёл информацию, но не смог найти ответа на вопрос, пакетники под воздействием внешних сил механически не меняют свое положентие, как например обычные предохранители? Для примера, если произошёл скачок электричества, и пропал свет у человека, нужно ли ему проверять свои пакетники? Заранее спасибо за ответ. |
|
|
|
14.1.2012, 14:25
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 541 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
|
|
|
14.1.2012, 14:44
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 14.1.2012 Пользователь №: 25730 |
Мы спрашиваем не выключились ли предохранители, на что часто дают ответ что у человека не предохранители, а пакетники. О принципе работы пакетников я мало знаю, поэтому и решил уточнить здесь. Во время скачка напряжения они же должны как то цепь разъединять. не так ли?
|
|
|
14.1.2012, 15:28
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22898 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
По телефону консультирую людей по вопросам электричества обалдеть, с такими вопросами... -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
14.1.2012, 15:42
Сообщение
#5
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 16.12.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская обл. Пользователь №: 12852 |
Да уж, техподдержка
Цитата Во время скачка напряжения они же должны как то цепь разъединять. не так ли? Не так. |
|
|
14.1.2012, 16:06
Сообщение
#6
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 541 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
на что часто дают ответ что у человека не предохранители, а пакетники Потому такой ответ и дают. Люди знают и видели, что это не автоматическое устройство. Это своего рода выключатель, размыкающий и замыкающий цепь при вращении рукоятки. Немного, но понятно здесь http://www.electromonter.info/device/pvm.html А лучше купите, разберите и посмотрите |
|
|
14.1.2012, 16:08
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 14.1.2012 Пользователь №: 25730 |
Я ценю ваш вклад, о том насколько я просвещен по данному вопросу, но меня всё же интересует ответ на вопрос. И ещё уточню что мы не по вопросам устройств консультируем, а насчёт документов и прочедур выдачи оных для различных целей, именно регистрация неполадок, это вторичная функция. Поэтому не надо выводы делать, не имея всех фактов. Если не затруднит, объясните каков принцип действия пакетника, если же он не прерывает цепь.
Потому такой ответ и дают. Люди знают и видели, что это не автоматическое устройство. Это своего рода выключатель, размыкающий и замыкающий цепь при вращении рукоятки. Немного, но понятно здесь http://www.electromonter.info/device/pvm.html А лучше купите, разберите и посмотрите Читал, но тогда возникает вопрос: По сравнению с рубильниками пакетные выключатели имеют значительно меньшие размеры, при отключении цепи создают в ней одновременно два разрыва, а благодаря пружинному механизму мгновенного отключения размыкание цепи происходит очень быстро, что увеличивает стойкость контактов по отношению к электрической дуге. Если это не автоматическое устройство, то каким образом происходит разрыв цепи? Сообщение отредактировал Riley - 14.1.2012, 16:12 |
|
|
|
14.1.2012, 16:17
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Все кто говорит "ГЫ" - видимо не сталкивались с подобным , "народ" пакетниками называет АЕ-шки http://www.ukr-prom.com/img/alboms/2805201...-2672939670.jpg , поэтому и отвечают , что мол чего ему будет , а что такое именно "пакетник" http://www.electro-mpo.ru/pic/0v12flj9.jpg , они (народ) - не знают
Как то так, имхо -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
14.1.2012, 16:24
Сообщение
#9
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 |
Читал, но тогда возникает вопрос: По сравнению с рубильниками пакетные выключатели имеют значительно меньшие размеры, при отключении цепи создают в ней одновременно два разрыва, а благодаря пружинному механизму мгновенного отключения размыкание цепи происходит очень быстро, что увеличивает стойкость контактов по отношению к электрической дуге. Если это не автоматическое устройство, то каким образом происходит разрыв цепи? Пакетный выключатель управляется в ручную. Разрыв цепи происходит по средством образования воздушного зазора между контактами в следствие механического воздействия на переключающий механизм (РУКОЙ !!!!!!!!). Про стойкость контактов правильно написано. Сообщение отредактировал Аккомо-Т - 14.1.2012, 16:25 -------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
|
|
|
14.1.2012, 16:37
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 14.1.2012 Пользователь №: 25730 |
Пакетный выключатель управляется в ручную. Разрыв цепи происходит по средством образования воздушного зазора между контактами в следствие механического воздействия на переключающий механизм (РУКОЙ !!!!!!!!). Про стойкость контактов правильно написано. Понятно, но вы акцент делаете на то что это ручной механизм, столько я понял, я не всё ещё не могу понять что именно происходит когда идёт скачок напряжения, пробки в таких случаях выбивает, а в пакетнике что происходит? Все кто говорит "ГЫ" - видимо не сталкивались с подобным , "народ" пакетниками называет АЕ-шки http://www.ukr-prom.com/img/alboms/2805201...-2672939670.jpg , поэтому и отвечают , что мол чего ему будет , а что такое именно "пакетник" http://www.electro-mpo.ru/pic/0v12flj9.jpg , они (народ) - не знают Как то так, имхо Это вы правильно заметили. |
|
|
|
14.1.2012, 17:03
Сообщение
#11
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 16.12.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская обл. Пользователь №: 12852 |
Цитата Понятно, но вы акцент делаете на то что это ручной механизм, столько я понял, я не всё ещё не могу понять что именно происходит когда идёт скачок напряжения, пробки в таких случаях выбивает, а в пакетнике что происходит? Ничего не происходит! Стоит как стоял. Это в принципе НЕ аппарат защиты! Ему сиренево и ток, и напряжение в линии. Даже если все провода сгорят, он никак не отреагирует - у него нет такой функции. Ну и гугль в помощь: |
|
|
14.1.2012, 17:12
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 14.1.2012 Пользователь №: 25730 |
Спасибо за ответ.
|
|
|
14.1.2012, 20:20
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 9.1.2012 Из: Украина Пользователь №: 25644 |
Если пакетник старого образца - может сгореть внутри проволока. Если Автоматический выключатель старого образца - то может остаться на месте,но внутри контакт отойти - поэтому , когда Вы будете консультировать - говорите чтобы брали прибор и проверяли все!Вообщем говорите - пусть все ровно идут и проверяют!
|
|
|
14.1.2012, 20:44
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 10.1.2012 Из: Киров Пользователь №: 25669 |
Если пакетник старого образца - может сгореть внутри проволока. Если Автоматический выключатель старого образца - то может остаться на месте,но внутри контакт отойти - поэтому , когда Вы будете консультировать - говорите чтобы брали прибор и проверяли все!Вообщем говорите - пусть все ровно идут и проверяют! И не забудьте указать марку и модель прибора,и чтобы был обязательно проверен госповерителем. |
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
14.1.2012, 21:06
Сообщение
#15
|
Гости |
Уважаемый Riley не забивайте голову себе и людям своим вопросом,если вы консультируете людей в вопросах электричества,то вам стыдно не знать принцип работы пакетника(именно пакетника),как сказал выше haramamburu,обыватели обзывают пакетником АЕшки(АЕ-1031) и модульные автоматы.
|
|
|
14.1.2012, 21:31
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 14.1.2012 Пользователь №: 25730 |
Уважаемый Riley не забивайте голову себе и людям своим вопросом,если вы консультируете людей в вопросах электричества,то вам стыдно не знать принцип работы пакетника(именно пакетника),как сказал выше haramamburu,обыватели обзывают пакетником АЕшки(АЕ-1031) и модульные автоматы. И ещё уточню что мы не по вопросам устройств консультируем, а насчёт документов и прочедур выдачи оных для различных целей, именно регистрация неполадок, это вторичная функция. Читайте внимательнее. Я просто уточню если я не ясно выразился, мы регистрируем неполадки и информацию и потом передаём диспечерам, которые в свою очередь сами выясняют род неполадки, нам же нужно только отфильтровать тех, у кого неполадка во внутренней сети от тех у кого электричества нет из-зи сбойа устройств оператора. Так что не надо пальцем тыкать и критиковать, что я идиот и неквалифицированный оболтус, род работы совсем другой. |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
14.1.2012, 21:51
Сообщение
#17
|
Гости |
По телефону консультирую людей по вопросам электричества, также принимаем заявки что нет электричества. Один из вопросов который мы уточняем у клиентов, это не выбиты ли предохранители дабы увериться что проблема не во внутренней сети. Но довольно часто клиенты говорят что у них пакетники, импонируя что им не надо ничего проверять. Об устройстве пакетника я нашёл информацию, но не смог найти ответа на вопрос, пакетники под воздействием внешних сил механически не меняют свое положентие, как например обычные предохранители? Для примера, если произошёл скачок электричества, и пропал свет у человека, нужно ли ему проверять свои пакетники? Заранее спасибо за ответ. А Вы диагнозы болезней не пробовали по телефону ставить? Ведь вопросы по электроснабжению люди задают отнюдь не электрики! Судя по Вашей информации, (извините, но, судя по ней, у Вас весьма низкая квалификация для консультироования), если Вы не знаете даже принцип работы пакетного выключателя! |
|
|
14.1.2012, 22:12
Сообщение
#18
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Будни тех поддержки:
АБонент: Здравствуйте, у меня нет света в квартире, на площадке свет есть. Дежурный: Здравствуйте. Подойдите пожалуйста к квартирному щитку. Все ли автоматы/рубильники/etc. смотрят вверх? А: Да, всё включено. Д: Отлично. Выйдите, пожалуйста, в коридор, на площадку, откройте свой щиток. Это там, где счетчик. Там тоже все смотрит вверх? А: Нет, один вниз. Д: Поднимите вверх. А: НЕ поднимается. Д: Нажмите конопочку черненькую, рядом с которой написано "Возврат". Нажали? А: Да. Д.: ПОднимите вверх. Вариант №1 А: О! Появился свет! Большое спасибо!!! Д: Пожалуйста. Всего хорошего. Вариант №2 А: Нет, опять сработало. Д: Пожалуйста, вернитесь в квартиру, вытащите все, повторяю, ВСЕ, приборы из розеток, уточняю - из розеток, переведите выключатели света в режим "выключено" и повторите процедуру. ПОсле этого последовательно включайте электроприборы в розетку. Если проблема не исчезнет - звоните. А: Спасибо. Оказывается, мы мыли электрочайник и случайно залили водой подставку для чайника. Д: Ну, что ж. В следующий раз будьте аккуратней. Всего хорошего. А: Спасибо огромное!!! Сообщение отредактировал S-cream - 14.1.2012, 22:13 -------------------- |
|
|
14.1.2012, 22:36
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 14.1.2012 Пользователь №: 25730 |
S-cream +1
|
|
|
14.1.2012, 23:44
Сообщение
#20
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Я к чему привел типичный диалог с абонентом? К тому - что мне нафик не надо знать принцип работы пакетника, автомата, УЗО или диф.автомата для выявления проблемы у абонента.
-------------------- |
|
|