Расцветка проводов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Расцветка проводов |
18.1.2012, 14:22
Сообщение
#1
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 |
Уважаемые участники форума. Разъясните, пожалуйста, вопрос в расцветке проводников. Согласно ПУЭ 1.1.30 ...Шины должны быть обозначены:
1) при переменном трехфазном токе: шины фазы А - желтым, фазы В — зеленым, фазы С - красным цветами; здесь речь идет о шинах 2) согласно, ГОСТ Р 50462 «Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям» фазы А - коричневым, фазы В — черным, фазы С - серым цветами. а здесь о проводниках. Следует вывод, что нужно выбирать провода по цвету ГОСТ, а подключать к шинам по цвету в соответствие с ПУЭ? |
|
|
|
18.1.2012, 14:57
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Приложение А ГОСТа справочное, п.5.2.3 цвета являются предпочтительными, т.е. не обязательными
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
18.1.2012, 17:16
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
ИМХО, выйдет новое ПУЭ или дополнение к действующему - тогда и стоит заморачиваться
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
19.1.2012, 6:57
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 |
Приложение А ГОСТа справочное, п.5.2.3 цвета являются предпочтительными, т.е. не обязательными Выходит, что любые справочные данные являются предпочтительными и не обязательны? В ПУЭ говорится о расцветке шин. Где же тогда говорится о расцветке проводов, которые не предпочтительны, а обязательны? |
|
|
|
19.1.2012, 7:38
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
там же в ПУЭ есть ссылка на указанный Вами ГОСТ и я не говорил, что не нужно его использовать
что касаемо самого вопроса - в ГОСТе нет обозначений фаз в отличие от ПУЭ -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
19.1.2012, 13:53
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
В ПУЭ говорится о расцветке шин. Где же тогда говорится о расцветке проводов, которые не предпочтительны, а обязательны? В тех же ПУЭ и присутствует ссылка на ГОСТЦитата 1.1.29. Для цветового и цифрового обозначения отдельных изолированных или неизолированных проводников должны быть использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462 ”Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям”. И там чётко указано, какие цвета допускается применять (раздел 5). Фразу "предпочнительно применять" не стоит воспринимать, как "следует применять" или "обязательно к применению" и всё встанет на свои места... Обязательность применения относится только к защитному и нулевому проводнику. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
22.12.2021, 11:37
Сообщение
#7
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 27.2.2012 Из: Моск. обл. г.Солнечногорск. Пользователь №: 26290 |
Правильно ли я понимаю что в 2009 (по другим данным в 2012 году) введён новый ГОСТ, в котором принята европейская расцветка фаз: коричневый, чёрный, серый? Общепринятая ж/з/к уже не катит? "Википедия" говорит что мол вообще в России до 2009 года применялись белый, чёрный и красный цвета...откуда такие данные - непонятно. Кто как расцвечивает фазы?
Сообщение отредактировал Bor2905 - 22.12.2021, 11:38 |
|
|
|
22.12.2021, 12:32
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ГОСТ 31947-2012
ГОСТ 31996-2012 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
11.1.2022, 18:44
Сообщение
#9
|
Гости |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
ПИСЬМО от 27 мая 2011 года N 10-00-12/1699 О требованиях ПУЭ и ГОСТ ... Управление государственного энергетического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору рассмотрело обращение и сообщает. Требования Правил устройства электроустановок и ГОСТ носят рекомендательный характер. |
|
|