подключение ас.двигателя

Андрей.М
сообщение 29.1.2012, 10:33
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 9.1.2012
Пользователь №: 25646



U=380В, 3ф, ас.двигателя: один на 200 кВт, второй на 250 кВт - подключены: Авт. выключатель 1000А, контактор электромагнитный серии КТ 6000,
кабель КГЭ 3х70 + 1х16
кабель греется, у кого есть опыт, что посоветуете?
P.S. каждый двигатель запитан отдельно

Сообщение отредактировал Андрей.М - 19.2.2012, 7:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аккомо-Т
сообщение 29.1.2012, 11:00
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Регистрация: 2.1.2011
Из: Казахстан
Пользователь №: 20912



Не понятно - этим кабелем запитаны

1-оба двигателя?? 

2-каждый отдельно???

На вскидку тонковат кабель (Ток двиг.250кВт -около 460А.

200кВт около360А)






--------------------
Китайское электричество до конца не изучено......
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 29.1.2012, 11:01
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Андрей.М @ 29.1.2012, 7:33) *
U=380В, 3ф, ас.двигателя: один на 200 кВт, второй на 250 кВт - подключены: Авт. выключатель 1000А, контактор электромагнитный серии КТ 6000,
кабель КГЭ 3х70 + 1х16
кабель греется, у кого есть опыт, что посоветуете?
Это вы на кабель с сечением 70мм нагрузили 450 кВт?
Вы что там.... охренели?
Тут не опытом делиться нужно, а просто заменить кабель либо выволнить автономную разводку на каждый двигатель, но опять же с заменой кабеля.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ElectroFox
сообщение 29.1.2012, 14:31
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Регистрация: 25.10.2011
Пользователь №: 24747



Говорите, на движки 200 и 250 кВт кабель Ø70 кв.мм. ?
Прикрепленное изображение

Как-то ещё к пожару не привело.
Менять питающий кабель, однозначно. Сечение смотрите по таблицам, и учитывайте где проходит кабель.

Сообщение отредактировал ElectroFox - 29.1.2012, 14:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 7:57
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены