U=380В, 3ф, ас.двигателя: один на 200 кВт, второй на 250 кВт - подключены: Авт. выключатель 1000А, контактор электромагнитный серии КТ 6000,
кабель КГЭ 3х70 + 1х16 кабель греется, у кого есть опыт, что посоветуете? P.S. каждый двигатель запитан отдельно Сообщение отредактировал Андрей.М - 19.2.2012, 7:34 |
|
|
|
29.1.2012, 11:00
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 |
Не понятно - этим кабелем запитаны
1-оба двигателя?? 2-каждый отдельно??? На вскидку тонковат кабель (Ток двиг.250кВт -около 460А. 200кВт около360А) -------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
|
|
|
29.1.2012, 11:01
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
U=380В, 3ф, ас.двигателя: один на 200 кВт, второй на 250 кВт - подключены: Авт. выключатель 1000А, контактор электромагнитный серии КТ 6000, Это вы на кабель с сечением 70мм нагрузили 450 кВт?кабель КГЭ 3х70 + 1х16 кабель греется, у кого есть опыт, что посоветуете? Вы что там.... охренели? Тут не опытом делиться нужно, а просто заменить кабель либо выволнить автономную разводку на каждый двигатель, но опять же с заменой кабеля. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|