коэффициент абсорбции , силового маслянного трансформатора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
коэффициент абсорбции , силового маслянного трансформатора |
30.1.2012, 17:23
Сообщение
#41
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 29.1.2012 Пользователь №: 25928 |
НЕ ЗНАЮ. Но тоже интересно.
А у Коэфф. абсорбции должно быть объяснение. |
|
|
|
30.1.2012, 20:26
Сообщение
#42
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 |
у коэф абсобции есть объяснение
-------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
|
|
30.1.2012, 21:32
Сообщение
#43
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 29.1.2012 Пользователь №: 25928 |
имел в виду почему отношение 60 к 15!
|
|
|
31.1.2012, 22:27
Сообщение
#44
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
имел в виду почему отношение 60 к 15! В универе препод объяснял, что якобы через 60 секунд в изоляции заканчиваются процессы, связанные с накоплением зарядов. Однако, когда я измерял 10 кВ кабель мегаомметром, стрелка больше 2-х минут ползла и больше. Про 15 секунд не помню (ту лекцию прогулял). |
|
|
|
1.2.2012, 12:23
Сообщение
#45
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 29.1.2012 Пользователь №: 25928 |
Спроси у одногрупников или у преподавателя! Ну очень интересно!
|
|
|
2.2.2012, 21:05
Сообщение
#46
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
|
|
|
3.2.2012, 21:33
Сообщение
#47
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 29.1.2012 Пользователь №: 25928 |
Не шучу!
Ну очень интересно! |
|
|
|
6.2.2012, 20:06
Сообщение
#48
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
В универе препод объяснял, что якобы через 60 секунд в изоляции заканчиваются процессы, связанные с накоплением зарядов. Однако, когда я измерял 10 кВ кабель мегаомметром, стрелка больше 2-х минут ползла и больше. Про 15 секунд не помню (ту лекцию прогулял). Мегер у Вас был на 1000в или "длинный и толстый" ---кабель потому и стрелка ползла по истечение двух минут в остальном ваш преподователь изъяснил правильно. -------------------- |
|
|
14.2.2012, 15:10
Сообщение
#49
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 3.2.2012 Пользователь №: 25976 |
Я слышал, что сейчас америкосы отошли от 60/15 коэффициента абсорбции и измеряют коэффициент поляризации. То есть за 60 сек на мощных трансах процесс насыщение не успевает пройти полностью и продолжается гораздо дольше, что заметно по 10-минутному коэф-ту поляризации. Но в России это еще не прижилось. В "Объемах и нормах испытаний..." от коэф-та абсорбции на трансах уже ушли, а коэф-ту поляризации еще не пришли.
|
|
|
Гость_1TOM1_* |
15.3.2012, 13:52
Сообщение
#50
|
Гости |
Не только америкосы, но и в европе повсеместно используют коеф. поляризации. Правда про абсорбцию тож не забывают. При этом в новых мегерах есть есчо и коэфициент старения. Пример фирма метрел.
|
|
|
|
Гость_Гость_* |
18.7.2017, 11:10
Сообщение
#51
|
Гости |
Ребята, помогите разобраться. У меня на проверке новый сухой маломощный трансформатор на входе 380В, на выходе 220в (мощность 10кВА). При проверке коэффициента абсорбции получается в среднем 1,01 - 1,04. По идее это означает, что ТС подлежит сушке, но это все написано для трансформаторов от 6кВ. Вопрос на маломощные сухие трансформаторы так же распространяется норма Кабс > 1,3 ? Либо для них это норма?
|
|
|
18.7.2017, 12:25
Сообщение
#52
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
ПУЭ 1.8.16.Сухие и заполненные негорючим жидким диэлектриком трансформаторы всех мощностей испытываются по пп. 1 - 7, 12, 14.
1. Определение условий включения трансформаторов. Следует производить в соответствии с указаниями завода-изготовителя. Больше о Кабс не менее 1,3 не написано нигде ( о силовых трансформаторах) Если в указаниях завода-изготовителя отсутствует требование о величине Кабс., то смело можно "забить" |
|
|
Гость_Гость_* |
19.7.2017, 8:58
Сообщение
#53
|
Гости |
В паспорте кроме названия ТСТ-О-10/0,5 У2, рабочих напряжений с мощностью и габаритных размеров больше данных никаких нет. Но в любом случае измерить параметры то никто не мешает же. Вот мне и не понятно - почему измеренные сопротивления изоляции за 15 и 60 секунд практически не отличаются (порядка 1,1 ГОм на напряжении 2,5кВ).
|
|
|
21.7.2017, 10:37
Сообщение
#54
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2009 Из: Новокуйбышевск Пользователь №: 13131 |
Для начала разберитесь с понятиями "явление поляризации", процессами, происходящими при приложении выпрямленного напряжения , видами изоляции и их характеристиками. В сухом трансформаторе литая (монолит) изоляция, токи поляризации практически 0, токи сквозной проводимости 0, поэтому и коэф. абсорбции практически равен 1. По этому вопросу звонили технологи и испытатели со СВЭЛ, т.к. у них возник такой же вопрос в ввиду того, что в регламентах компании прописаны коэф. абсорбции "не менее 1,3". Для инфо Э.С.Мусаэлян "Наладка и испытания электрооборудования станций и подстанций"
Сообщение отредактировал OWOd - 21.7.2017, 10:39 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2024, 17:44 |
|