возник вопрос !надеюсь на полноценную помощь!слышал такое -если пустить на выключатель в разрыв -ноль то на корпусе люстры может появиться -фаза!если это так то в следствии чего она там будет!поясните !и если же фаза будет на корпусе и какие могут быть последствия ?при замене лампы или же промывка при выключенном выключателе может ударить током?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokoloff79
сообщение 7.2.2012, 20:58
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23434



Цитата(sept @ 7.2.2012, 20:25) *
если пустить на выключатель в разрыв -ноль то на корпусе люстры может появиться -фаза!

Не поверишь! Даже если ты фазу пустишь в разрыв, то на корпусе люстры тоже (при некоторых условиях) может оказаться фаза!
Цитата(sept @ 7.2.2012, 20:25) *
если это так то в следствии чего она там будет!поясните !

Плохой (поврежденной, отсутствующей) изоляции проводов (скрутки и т.п.) замыкающихся на корпус лампы или просто затупил с подключением icon_biggrin.gif
Цитата(sept @ 7.2.2012, 20:25) *
и если же фаза будет на корпусе и какие могут быть последствия ?

Могут быть печальными
Цитата(sept @ 7.2.2012, 20:25) *
при замене лампы или же промывка при выключенном выключателе может ударить током?

При некоторых условиях ДА
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sept
сообщение 7.2.2012, 21:11
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 19.9.2009
Пользователь №: 15595



Цитата
Не поверишь! Даже если ты фазу пустишь в разрыв, то на корпусе люстры тоже (при некоторых условиях) может оказаться фаза!

если включить выключатель...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 8.2.2012, 13:23
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



Цитата(sept @ 7.2.2012, 19:11) *
если включить выключатель...

нет, смотри второй коментарий


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Current
сообщение 8.2.2012, 14:13
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 57
Регистрация: 5.2.2012
Из: Украина. Сумы
Пользователь №: 26000



На корпус люстры фаза может попасть при повреждении изоляции провода или патрона,а также при воздействии влаги.Подключив фазу к светильнику через выключатель,Вы исключаете попадание фазы на корпус при выключенном выключателе,что позволяет обезопасить процесс замены лампы и обслуживания светильника.В противном случае нужно отключать автомат на всю группу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Эдуард_*_*
сообщение 11.2.2012, 15:16
Сообщение #6





Гости






Вобще то опытные электрики всегда фазу пускают через (вык).Так безопасно в работе.Если дом новый то люстру лучше всего заземлить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.2.2012, 11:03
Сообщение #7





Гости






Цитата(Гость_Эдуард_* @ 11.2.2012, 15:16) *
Вобще то опытные электрики всегда фазу пускают через (вык).Так безопасно в работе.Если дом новый то люстру лучше всего заземлить.

Вообще-то это требование ПУЭ: "6.6.28. В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 12.2.2012, 12:57
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
Вообще-то это требование ПУЭ

Да тут дело не в правилах и требованиях. если перефразировать автора темы то (ИМХО) он желает знать почему появились эти правила и требования, что такого опасного в том что будет вот так а не так, и почему? Ответы обычно лежат в образовательных учереждениях, и те кто их прошел\понял таких вопросов ПРОСТО не ЗАДАЮТ.
В жизни , таким людям я отвечаю вопросом на вопрос - а почему нельзя ехать на красный свет сетофора?.................. а почему красный?