![]() Как правильно заполнить бланк наряда-допуска |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Как правильно заполнить бланк наряда-допуска |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 8.2.2012 Пользователь №: 26048 ![]() |
Доброго времени суток!
Требуется проведение работ на блочной ТП 6\0.4 кВ 25 КВА . В блоке три помещения размером два на два метра имеющие отдельные входы с улицы а сам блок два на шесть метра. Первое помещение "Источник основного питания" в нём находится УВН, Трансформатор и ПР. Второе помещение ЭХЗ . Третье помещение Телемеханики. Электроустановка действующая. Нужно проводить работы по прокладке кабелей и установке электрооборудования во втором и третьем помещениях хотя часть оборудования в этих помещениях уже в работе а кабельный канал роходит через помещение "Источник основного питания" На время монтажа отключить ТП нельзя оборудование очень важно Как правильно заполнить бланк наряда-допуска? Электромонтажные работы будут проводится командированным персоналом. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
что именно в наряде интересует как заполнять?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 8.2.2012 Пользователь №: 26048 ![]() |
Нужен ли ответственный руководитель работ?
Нужен ли наблюдающий? Что писать в таблице "Меры по подготовке рабочих мест"? если ничего не отключается. Что писать в строке "Под напряжением остались"? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. как правило, нужен - п.2.1.5
2. тоже думаю нужен - п.2.1.9 3. "не требуется" или что то вроде этого 4. РУ-6 ТП такая то, РУ-0,4 ТП такая то -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 8.2.2012 Пользователь №: 26048 ![]() |
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ И НАЛАДОЧНЫХ РАБОТАХ Часть 4
(3.4.7. Электромонтажным организациям производить работы в действующих электроустановках без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них запрещается. Электромонтажные работы в действующих электроустановках со снятием напряжения следует выполнять после снятия напряжения со всех токоведущих частей, находящихся в зоне производства работ, их отсоединения от действующей части электроустановки, обеспечения видимых разрывов электрической цепи и заземления отсоединенных токоведущих частей. В порядке исключения в действующих электроустановках могут выполняться работы без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением, по письменному разрешению главного инженера монтажного управления, оформляемому подписью на утверждаемом им ППР, и наряду-допуску от эксплуатирующей организации. Зона производства работ должна быть отделена от действующей части электроустановки таким образом, чтобы исключить возможность доступа работающих к токоведущим частям, находящимся под напряжением.) ___________________________________________________________ Как можно отделить зону производства работ в помещении два на два метра чтобы не нарушить пункт 3.4.7 если от трансформатора до стены всего метр а кабели которых 18 шт должны быть проложены вплотную к распределительному щиту. Как соблюсти все правила и заполнить правильно наряд исходя из этих условий . И вообще можно ли производить работы без снятия напряжения в конкретном случае? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 8.2.2012 Пользователь №: 26048 ![]() |
132 посещения а ответов нет. Следовательно тема неинтересна или нет знающих людей. На интересующие вопросы получил ответы на другом форуме. Всего доброго.
-1 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |