![]() Раскритикуйте схему проводки к квартирному щитку |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Раскритикуйте схему проводки к квартирному щитку |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
Собственно, вот схема разводки по квартирному щитку
Ну там, ессно, на розетки ВВГ нг ls 3х2,5, на освещение 3х1,5, на ввод 3х4 Вроде все правильно развел? По номиналам нормально? На кондиционер достаточно однополюсного АВ, или дифф надо? УЗО в целях экономии не предлагать, ибо дифф компактнее. Сообщение отредактировал roadster - 17.2.2012, 18:23 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Вроде все правильно развел? По номиналам нормально? Да Да ЗЫ. Последний диф 16/0,01 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Правильно, но, как по мне, избыточно.
С "ЗЫ" от savelij®, согласен. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 ![]() |
с применением узо можно-бы было сэкономить 1 место... так все замечательно, но вот на кухню можно автоматик помощней- (если ставить не дифф, а узо)
ну про 16мА на ванную уже сказали- таких не бывает -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
с применением узо можно-бы было сэкономить 1 место... так все замечательно, но вот на кухню можно автоматик помощней- (если ставить не дифф, а узо) ну про 16мА на ванную уже сказали- таких не бывает А, ну да, дифф в ванную 10 mA, опечатался ![]() По экономии места: Не вижу, как это можно сделать. Если ставить одно УЗО плюс три однополюсника на, например, три розеточные группы, то экономия места будет. Однако, в случае утечки замучаешься искать, поэтому после УЗО надо двухполюсники. А это уже не экономи, а перерасход на 2 юнита... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 ![]() |
поверьте! у вас не промпредприятие с щитком на 48 мест. выявить приемник с соединенным нулем и землей при наличии узо, а не диффов, будет не намного сложней.
из практики-заканчиваю квартиру 60 кв.м. щит- как раз 48мест + допы. писец! а вот хозяин хотел, чтоб чуть-ли не каждая группа розеток была под своим автоматом.... просто его остановила цена на такие ящички... -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
Еще вопрос по данной схеме.
Хочу поставить в щиток УЗМ-51М от меандра. Плюс противопожарное узо типа А на 100 мА утечки. 1. Никак не соображу, в каком порядке отностительно ввода ставить вводной автомат, узо и УЗМ. 2. И, как я полагаю, в квартирном щитке можно отказаться от вводного автомата. Ибо такой же автомат есть на этажном щитке, до узо, а после узо будут групповые автоматы/диффавтоматы. Верно? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |