Переход с труб на лотки , Как выглядит???

Dashutka
сообщение 23.2.2012, 10:23
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 27.5.2011
Из: Донецк
Пользователь №: 22957



Доброго времени суток!
Строится здание. Монолитное. Проводка по стенам выполняется в трубах, разводка по потолку - в лотке. Не представляю как должен выглядеть переход из лотка к трубам... Переходник найти не могу.
Поделитесь опытом как в таких случаях поступать...
Хочется и красиво и качественно)


--------------------
Фаза - капризная барышня...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 23.2.2012, 16:16
Сообщение #2





Гости







Что-то я сомневаюсь, что существуют такие переходники. Просто "нырнул" без натяжения провод с полки кабельного лотка в трубу и всё. Главное, что-бы он не мешал, при возможном демонтаже, других проводов (кабелей).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.2.2012, 17:19
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22894
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



из трубы в лоток, если только гофра


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 23.2.2012, 17:39
Сообщение #4





Гости






Цитата(с2н5он @ 23.2.2012, 17:42) *
из трубы в лоток, если только гофра

Да, чуть не забыл: на трубу устанавливаетя пластиковая втулка, чтобы оболочка кабеля не повредилась об острые кромки трубы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dashutka
сообщение 23.2.2012, 17:56
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 27.5.2011
Из: Донецк
Пользователь №: 22957



мне предлагали вариант: в месте ответвления поставить переходник на лоток меньшего диаметра и вот с этим переходником войти в трубу. А в месте соединения поставить гермоввод... Но все равно как-то в общественном здании... Это ж не завод...


--------------------
Фаза - капризная барышня...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.2.2012, 18:54
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22894
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а трубы и лотки по стенам и потолкам не в общественном?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dashutka
сообщение 24.2.2012, 10:56
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 27.5.2011
Из: Донецк
Пользователь №: 22957



Цитата(с2н5он @ 23.2.2012, 20:17) *
а трубы и лотки по стенам и потолкам не в общественном?


Лотки прячутся под подвесной поток, трубы монтируются в стены...


--------------------
Фаза - капризная барышня...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spac78
сообщение 24.2.2012, 14:14
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 9.4.2011
Пользователь №: 22387



могу посоветовать 2 варианта:
1. легкий и быстрый, так как переход закрыт (за потолком) и его не видно, пофиг как
2. в лотке высверливаете для трубы отверстие, в лоток вводите трубу и контргайками закрепляете, конструкция получается надежная и довольно симпатичная

Сообщение отредактировал Spac78 - 24.2.2012, 14:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dashutka
сообщение 24.2.2012, 15:05
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 27.5.2011
Из: Донецк
Пользователь №: 22957



Цитата(Spac78 @ 24.2.2012, 15:37) *
могу посоветовать 2 варианта:
1. легкий и быстрый, так как переход закрыт (за потолком) и его не видно, пофиг как
2. в лотке высверливаете для трубы отверстие, в лоток вводите трубу и контргайками закрепляете, конструкция получается надежная и довольно симпатичная

А вот по поводу контргаек интересно... Правда объем работ будет... Жалко мне монтажников... Но зато в некоторых местах это будет ой как оправдано)))
Хотя тут подумала... Можно ведь не контргайки, а готовый гермоввод поставить... не так надежно, но объем работ уменьшится.

Сообщение отредактировал Dashutka - 24.2.2012, 15:09


--------------------
Фаза - капризная барышня...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 24.2.2012, 16:28
Сообщение #10





Гости






Цитата(Spac78 @ 24.2.2012, 14:37) *
могу посоветовать 2 варианта:
1. легкий и быстрый, так как переход закрыт (за потолком) и его не видно, пофиг как
2. в лотке высверливаете для трубы отверстие, в лоток вводите трубу и контргайками закрепляете, конструкция получается надежная и довольно симпатичная

Вы лоток с кабель-каналом или кабельным коробом не перепутали? Где в кабельном лотке нужно сверлить отверстие и зачем?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dashutka
сообщение 24.2.2012, 17:52
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 27.5.2011
Из: Донецк
Пользователь №: 22957



Цитата(Гость сочувствующий @ 24.2.2012, 17:51) *
Вы лоток с кабель-каналом или кабельным коробом не перепутали? Где в кабельном лотке нужно сверлить отверстие и зачем?

Сбоку кабельного лотка сделать отверстие,для того что бы подсодинить трубу. а контргайки - для того что б эту трубу закрепить...


--------------------
Фаза - капризная барышня...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 24.2.2012, 18:46
Сообщение #12





Гости






Цитата(Dashutka @ 24.2.2012, 18:15) *
Сбоку кабельного лотка сделать отверстие,для того что бы подсодинить трубу. а контргайки - для того что б эту трубу закрепить...

Снова встаёт вопрос о точности технических формулировок: у классического кабельного лотка нет никаких стенок, только две профильных направляющих, соединённых между собой перфорированными перемычками. Стандартная длина - 2 метра, ширина от 100 до 400 мм.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.2.2012, 19:33
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22894
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



может тогда термоусад?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 25.2.2012, 11:10
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Кто может конкретно указать на норматив по переходу из трубной прокладки в метал.гофру до ввода технологического оборудования во взрывоопасной зоне согласно ПУЭ-6 В-1Г,согласно ГОСТ Р513309-99 –класс 1 категория и группа взрывоопасной смеси паров метанола с воздухом по ГОСТ 12.1.011 IIA-T2 , : ВСН 332-74 Инструкция по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон; ПУЭ-7 глава 7.3. Электроустановки во взрывоопасных зонах; ГОСТ Р МЭК. ГОСТ Р МЭК 60079-14-2008. Взрывоопасные среды. Монтажники выполнили следующим образом без вводных муфт типа МВ соеденив переходы через термоусадку .
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 25.2.2012, 11:15
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Dashutka @ 24.2.2012, 12:19) *
Лотки прячутся под подвесной поток, трубы монтируются в стены...

Тогда в чём проблема? На трубу, что в стене, надеть гофротрубу бОльшего диаметра и зафиксировать изолентой или термоусадкой. Гибкий вывод ввести в лоток через боковое отверстие в стенках (если лоток глухой или перфорированный)
Если герметичность не нужна, то самое то.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dashutka
сообщение 25.2.2012, 19:08
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 27.5.2011
Из: Донецк
Пользователь №: 22957



Всем спасибо!
Думала есть что-то более изящное и красивое. А получается как всегда. Через задницу. Буду еще искать. Пока время позволяет...


--------------------
Фаза - капризная барышня...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 25.2.2012, 19:38
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Более изящное и красивое, в отличии от обычного (то, что по вашему через зад), можете найти в каталоге ДКС, например.
См. раздел "Пыле-влагозащитные аксессуары", там и гибкие переходы, и сальники, которые можно "красиво" врезать в лоток...
ИМХО, всё это не оправданная трата материальных средств и сил монтажников.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 26.2.2012, 7:36
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Кто может что-то сказать по типу заделки фото пост №14 правильно-неправильно?



Сообщение отредактировал ez81 - 26.2.2012, 7:36


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.3.2012, 0:42
Сообщение #19





Гости






Цитата(ez81 @ 26.2.2012, 7:36) *
Кто может что-то сказать по типу заделки фото пост №14 правильно-неправильно?

Доводилось в начале 70-х годов прошлого века монтировать освещение во взрывоопасных зонах на газокомпрессорной станции. Вся проводка заключалась в стальные трубы, соединения и ответвления проводов - в чугунных герметичных фитингах. Фитинги наворачивальсь на трубы на резьбе с уплотнением сантехническим льном и свинцовым суриком, примерно так, как до недавнего времени делали слесари-сантехники. Светильники взрывозащищённые, если память не изменяет, Н4Б. После монтажа вся эта система ставилась под давление сжатым воздухом и по манометру отслеживалось падение давления за определённое время, цифры, к сожалению не помню. Все резьбовые соединения проверялись мыльным раствором, как газовики делают. Если с такими требованиями подходить к указанному Вами рисунку - явное нарушение во всём.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 5.3.2012, 16:53
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Гость сочувствующий спасибо за ответ но тут не та категория-В1-Г несколько иначе (менее требовательно зона взрываопасная -3м от оборудования и наруже)но всеравно никто не может дать четкого ответа. Проектный институт в ступоре ждем от них конкретики.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >