![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
Собственно, кирпичная стена, ВВГнг 3х2,5, проводка будет заштукатурена гиповой штукатуркой, распаечные коробки утоплены в стену, крышки коробок будут вровень со стеной или покрыты тонким (1-2 мм) слоем штукатурки и заклеены обоями.
Способ соединения проводов в коробке- паяная скрутка (оловяный припой, в качестве флюса- раствор канифоли в спирте). Так вот, какой изолентой изолировать концы проводов в коробках? ПВХ или тряпочной? Сообщение отредактировал roadster - 22.2.2012, 18:45 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
я термоусадкой делал
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Фена нету ![]() зажигалочкой))) ХБ-изолента более термостойка. если скрутка будет греться - ПВХ расплавится, а ХБ - нет. хотя я не думаю что при соединении пайкой это актуально. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
У текстильной изоленты есть какие плюсы перед ПВХ? ХБ изолента не плавится и не сползает с распайки при перегреве, который бывает при плохом контакте и не правильном выборе защитной аппаратуры. В нормальных условиях ПВХ изолента вполне достойная альтернатива ХБ. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Понятно, что раньше ПВХ изолента была твердая и не липкая, но ХЗ... А вот, кстати и нет! Первая ПВХ изолента (70-е годы) была даже очень ничего. Её можно было спустя 30 лет размотать с соединения и использовать повторно. Это потом уже стали делать г...но. Я бы предпочел в коробках ХБ. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
Гость_Гость дми-й_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
а какая разница? можно колпачки надеть. зачем вы написали, что стена кирпичная, что замазано гипсовой штукатуркой, что коробка утоплена в стену??? думаю, что при деревянной стене, при наружной коробке, и если бы вы замазали коробку чем-то другим, то это не повлияло бы на выбор изоленты.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 6.2.2012 Пользователь №: 26009 ![]() |
Я скрутки пропаял, обмотал ПВХ и надел колпачек из 2-гр. шприца. Может слишком, но делал для себя. За 10 лет никаких проблем. Раз в год коробки проверяю.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Я скрутки пропаял, обмотал ПВХ и надел колпачек из 2-гр. шприца. Может слишком, но делал для себя. За 10 лет никаких проблем. Раз в год коробки проверяю. С 1966 года в многоквартиных домах стоят коробки, в коробках простые скрутки, изолента ХБ, никто их, как Вы "Раз в год коробки проверяю", не проверяет. А они, вопреки современным требованиям, стоят и стоят, ничего им не делается, наверное не догадываются о современных требованиях НТД. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 6.2.2012 Пользователь №: 26009 ![]() |
Своя ноша не грузит, можно и проверить. Дом для себя строил. А сейчас один пылесос потребляет столько сколько в 1966 г. вся бытовая техника в доме включая освещение потребляли.
|
![]() |
|
Гость_Гость дми-й_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А они, вопреки современным требованиям, стоят и стоят, ничего им не делается, наверное не догадываются о современных требованиях НТД. Утрировать не стоит, в 66 году на защиту этих проводков ставили керамические пробки по 6А... а ныне что? А посему стоят эти "вековые скрутки" до поры до времени..., а точнее до ближайшей хорошей нагрузки и до пожара. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Утрировать не стоит, в 66 году на защиту этих проводков ставили керамические пробки по 6А... а ныне что? А посему стоят эти "вековые скрутки" до поры до времени..., а точнее до ближайшей хорошей нагрузки и до пожара. А Вы думаете, что эти "керамические пробки по 6А" до сих пор стоят, и жители современной техникой не пользуются? Да ничего подобного, стоят автоматические выключатели, на крайний случай ПАР-ы, и стоят и скрутки и проводка. А единственный пожар в посёлке с 20 тысячным населением "из-за электричества", был два года назад - самопроизвольно включилась пустая микроволновка. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата А Вы думаете, что эти "керамические пробки по 6А" до сих пор стоят... А предыдущий пост полностью прочли? ![]() А то, что "ваши" скрутки (в указанном посёлке) трудятся на сверхнагрузках и живут, то это повезло... В других местах не так сладко..., а может просто у них ![]() В любом случае, положительный пример долгожительсва скруток, не есть повод закрывать глаза на нормативные требования. ИМХО -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
А предыдущий пост полностью прочли? ![]() А то, что "ваши" скрутки (в указанном посёлке) трудятся на сверхнагрузках и живут, то это повезло... В других местах не так сладко..., а может просто у них ![]() В любом случае, положительный пример долгожительсва скруток, не есть повод закрывать глаза на нормативные требования. ИМХО Полностью согласен с Вами, что не следует нарушать действующие нормативные требования! А когда делались эти скрутки, нормативные требования были таковы: провода, сечением до 10 мм квадратных включительно, соединялись простой скруткой, без сварки и пайки. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Не могу судить о нормативных требованиях 1966 г.р.... я тогда пошёл только в первый класс и про электричество знал только одно
Цитата Не суй руки, а то протянешь ноги.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 29.2.2012 Пользователь №: 26318 ![]() |
в коробках все изолируется только хб
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22968 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
с чего Вы взяли?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
с чего Вы взяли? Можно исходить из практических соображений: от перегрузок и КЗ никто не застрахован, поэтому, даже при сработавшей защите, имеет место нагрев проводов (до какой темперетуры, на какое время это определяется конкретным случаем). А изолента ПВХ, по сравнению с ХБ, менее термостокая, вот отсюда и предпочтение. И ещё: я не энаю как на Западе, но во времена СССР изолента ПВХ изначально предназначалась для концевых разделок силовых кабелей (в несколько слоёв, в зависимости от напряжения, с последующим покрытием лаком при напряжении выше 1000 В) и изоляции "корешков" при разделке контрольных кабелей. Ну и конечно при монтаже соединительных муфт на контрольных кабелях и кабелях связи в пластиковой изоляции. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |