Определение витковых замыканий в сухих трансформаторах |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Определение витковых замыканий в сухих трансформаторах |
Гость_grad0ff_* |
23.2.2012, 12:34
Сообщение
#1
|
Гости |
Всем привет.
Нужна помощь по технической диагностике. Может кто подсказать или дать ссылку, какие существуют методы определения витковых замыканий в сухих трансформаторах серии ТС? Заранее спасибо! |
|
|
|
5.3.2012, 16:46
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1856 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
При испытаниях замеряете напряжение на выходе, у исправного транса оно должно быть равно заявленому. Если в какой катушке зихер, значит там и межвитковое.
Можно просто замерить омическое, в идеале на всех трёх катушках должно быть одинаковое, +- 2 %. Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
|
|
9.3.2012, 17:48
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
При испытаниях замеряете напряжение на выходе, у исправного транса оно должно быть равно заявленому. Если в какой катушке зихер, значит там и межвитковое. Можно просто замерить омическое, в идеале на всех трёх катушках должно быть одинаковое, +- 2 %. Удачи. Перечисленные меры, увы не помогут обнаружить междувитковое замыкание. |
|
|