сообщение 3.3.2012, 7:04
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 353
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 26080



Купил еще год назад в Леруа в Самаре 50 метров ВВГнгП 3х2,5 и 20 метров 50 метров ВВГнгП 3х1,5
Вчера в коробках перебирал, попался в руки микрометр.
Решил замерить диаметр жилы. Мерял фазные жилы на обоих кабелях, считал сечение.
Результаты- 1,88 и 1,17 мм2 соответственно. То есть, сечение меньше на 25% и 22%
Чьего изготовления провод- не знаю, но подлецы однозначно.

Однако, ГОСТ 22483-77 - Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и шнуров
1.4а. Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта.

Так-то вроде логично, но не 25% же, не так ли?
Короче, поеду в магазин за 3х4. Там уж точно 2,5 мм2 будет icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 3.3.2012, 9:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Провода надо покупать ГОСТовские для себя, это Кольчугинский завод, Рыбинский завод. Такой кабель как правило дороже общепринятых цен процентов на 30-40. К примеру ТУ ВВГнг 3*2,5 я закупаю по 25руб, ГОСТ про-ва Рыбинского завода по 32руб.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Carpovich
сообщение 3.3.2012, 9:39
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 23.1.2010
Пользователь №: 17040



[quote name='roadster' date='3.3.2012, 8:04' post='225159'
Вчера в коробках перебирал, попался в руки микрометр.
Решил замерить диаметр жилы. Мерял фазные жилы на обоих кабелях, считал сечение.
Результаты- 1,88 и 1,17 мм2 соответственно.
[/quote]
Позвольте полюбопытствовать-какой диаметр показал Ваш микрометр?


--------------------
Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 3.3.2012, 10:12
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1482
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Тема стара, надо объеденить http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...hl=диаметр+жилы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
roadster
сообщение 3.3.2012, 13:43
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 353
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 26080



Цитата(Carpovich @ 3.3.2012, 10:39) *
[quote name='roadster' date='3.3.2012, 8:04' post='225159'
Вчера в коробках перебирал, попался в руки микрометр.
Решил замерить диаметр жилы. Мерял фазные жилы на обоих кабелях, считал сечение.
Результаты- 1,88 и 1,17 мм2 соответственно.

Позвольте полюбопытствовать-какой диаметр показал Ваш микрометр?

1,55 и 1,22.
Сегодня в четырех магазинах мерял жилу на 3х2,5, только в одном 2,1 мм2 было, в остальных и до 2 мм2 не дотягивает...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 6.3.2012, 14:36
Сообщение #6





Гости






Цитата(roadster @ 3.3.2012, 7:04) *
Купил еще год назад в Леруа в Самаре 50 метров ВВГнгП 3х2,5 и 20 метров 50 метров ВВГнгП 3х1,5


у меня вопрос, если ВВГнг не поддерживает горение, то и затягивать в гофру его не надо? есть особенности применения ВВГнг и просто ВВГ в затяжке в гофру, или это как кому нравится.
Почитал: кабель ВВГнг для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Кабели не распространяют горение. - можно вообще от гофры отказаться, почему тогда ее применяют?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.3.2012, 15:27
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22972
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



гофра не от горения, а мех. защита


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 6.3.2012, 15:37
Сообщение #8


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



+ принцип сменяемости проводов.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 6.3.2012, 15:46
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



+ если чЁ, ловит брызги горящего металла.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 6.3.2012, 16:30
Сообщение #10





Гости






Цитата(S-cream @ 6.3.2012, 15:37) *
+ принцип сменяемости проводов.

вот об этом поподробнее, в чем заключается этот принцип?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 6.3.2012, 16:38
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Старый кабель (теоретически) можно использовать как протяжку для нового. Но в жизни, получается хуже.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения