Вопрос по подключению и по дросселю к лампе ДНаТ

teapot
сообщение 29.3.2012, 14:19
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 29.3.2012
Пользователь №: 26723



Здравствуйте, уважаемые.
В наличии имеется лампа ДНаТ 100Вт (Philips SON-T), дроссель Ein Hashofet 125Вт и ИЗУ Helvar. Подключил, всё работает, но есть несколько вопросов от чайника:

1) Нормально ли, что я использую дроссель большей мощности (125Вт) с лампой 100Вт? Или стоит сдать его обратно и искать именно 100-ваттный (в магазине вроде не было 100-ваттного).

2) Дроссель сильно греется, после 20 минут работы палец уже не держит более секунды. Нормально ли это? Может попробовать поменять дроссель на Helvar, может он качественнее будет?

3) Подключал по такой схеме:

Смущает, что внизу схемы указаны фаза и ноль. Важно ли вилку подключать так, чтобы фаза со схемы совпала с фазой в розетке?

Заранее спасибо за толковые ответы и объяснения.

Сообщение отредактировал teapot - 29.3.2012, 14:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 29.3.2012, 14:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



1.Нет,не нормально ищите 100 ватный
2.Нормально,это значит температура не превышает 60-70 градусов (иначе палец и секунды не выдержал)
3.Стандартная схема подключения,где фаза где ноль значения не имеет в этой схеме.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 29.3.2012, 14:38


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
teapot
сообщение 29.3.2012, 14:54
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 29.3.2012
Пользователь №: 26723



Спасибо за ответ!
Скажите, а почему плохо использовать 125-ваттный дроссель со 100-ваттной лампой?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 29.3.2012, 15:01
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Лампа выйдет из строя раньше времени.


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Артур_*_*
сообщение 30.3.2012, 0:07
Сообщение #5





Гости






Дроссель для ламп ДРЛ на 125 Вт по своим параметрам должен примерно подходить для ДНаТ-100, при этом ток лампы будет примерно равен номинальному, у ДНаТ и ДРЛ немного разные параметры. По крайней мере, с советскими дросселями все работает и не греется слишком сильно. Что касается нагрева современных дросселей, то родные на 100 Вт тоже очень нехило греются, сейчас стали на всем экономить и рассчитывать дроссели так, что они работают в режимах, близких к пограничным crush.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
teapot
сообщение 30.3.2012, 16:15
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 29.3.2012
Пользователь №: 26723



Уважаемые, простите за занудство, но сегодня мне знакомый электрик сказал, что без разницы на сколько Вт дроссель, главное чтобы он был не меньше номиналом чем лампа.
Т.е. он говорит что не нужно заморачиваться и менять 125-ваттный дроссель на 100-ваттный..
Интересно услышать еще мнения...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 30.3.2012, 16:32
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Знакомый электрик - не истина в последней инстанции, но в Вашем случае, всё же соглашусь с Гость_Артур - не заморачиваться.

Смотрите тут - раздел "Подключение". По поводу соответствия мощностей ЭПРА и лампы - мощности должны быть адекватными друг другу.

Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 30.3.2012, 16:44


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
teapot
сообщение 30.3.2012, 17:33
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 29.3.2012
Пользователь №: 26723



зелёный желторотик,
Пока читал текст по вашей второй ссылке возникла пара вопросов, позволите?

1) "Не забудьте при разработке схемы предусмотреть место для установки предохранителя, вещь в хозяйстве нужная и полезная, и от неприятностей избавит, пожары и взрывы ламп в случае повреждения дросселя, никому не нужны."
Если это действительно нужно, то не расскажете подробнее что мне нужно сделать?

2) "Как вы наверно поняли, для соединения применяется провод с двумя или тремя жилами, при этом сечение должно быть большим."
У меня сечение 0.75мм^2, это нормально? Напоминаю, что лампа 100Вт.

Сообщение отредактировал teapot - 30.3.2012, 17:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 30.3.2012, 17:44
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



По предохранителю ничего сказать не могу: наверное, всё же желателен. А вот автомат обязан быть на любой линий - даже на освещение.

0,75 мм - вроде нормально, но вообще, на освещение принято тянуть 1,5 квадрата. Что касается трёх- или двухпроводки - ПУЭ обязывает прокладывать линии освещения трёхпроводными, даже если конструкция светильника не предусматривает подключения РЕ. Решение о целесобразности соблюдения требований Правил принимать Вам и только Вам.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
teapot
сообщение 30.3.2012, 18:14
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 29.3.2012
Пользователь №: 26723



зелёный желторотик,
Ну автомат то уже есть на щитке... А предохранители бывают в каких-то удобных для подключения коробочках? Так чтобы я провода с двух сторон в клеммы зажал и все..
Как я понимаю предохранитель нужен где-то на 1 ампер (если лампа 100Вт и дроссель 125Вт)? Или 1-амперный выбьет каким-нибудь импульсом при включении?

0.75мм это я имею в виду у меня чисто на одну эту лампу, а так до розетки идет 1.5мм.

Сообщение отредактировал teapot - 30.3.2012, 18:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 30.3.2012, 18:28
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



А вот до розеток вообще 2,5 мм кв должны идти! И это - по меди. Для люминия сечение ещё больше должно быть!

Предохранители не выбивает - там проволочка сгорает.

Держатели распространены вот такие (может, что и поновее стало выпускаться - не знаю)
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 30.3.2012, 18:32


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
teapot
сообщение 30.3.2012, 18:48
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 29.3.2012
Пользователь №: 26723



Ну это у меня розетка идет на освещение на балконе, там максимум пара ламп будет гореть. Хотя может когда-нибудь захочется обогреватель включить, но и его 1.5 мм должны выдержать с запасом...

По поводу предохранителя я правильно написал что 1-амперный подойдет?

Сообщение отредактировал teapot - 30.3.2012, 18:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 30.3.2012, 18:59
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(teapot @ 30.3.2012, 19:48) *
обогреватель включить, но и его 1.5 мм должны выдержать с запасом...

Зашибись!!!!

Предохраниетль 1А - в принципе, да. Нужно знать мощность ПРА, его класс (В1; В2; С), косинус фи... Но вроде как 1А подходит. Если не прав, думаю, меня кто-нибудь поправит.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
teapot
сообщение 30.3.2012, 19:04
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 29.3.2012
Пользователь №: 26723



>Зашибись!!!!

Я что-то не так сказал? Обогреватели в среднем 1000Вт где-то, хотя у нас 500-ваттный, но возьмем 1000Вт, т.е. это около 5 ампер, а 1.5мм медный провод выдержит 15 ампер. Где ошибка?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 30.3.2012, 19:13
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Какого года постройки здание? Сколько лет проводке? И я правильно понял, что она - алюминий, а не медь?

И где Вы вообще откопали обогреватель 500Вт? Дамские фены - и те помощнее будут!


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
teapot
сообщение 30.3.2012, 19:22
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 29.3.2012
Пользователь №: 26723



Здранию 20 лет, проводке столько же. До розетки в зале идет алюминиевый провод не знаю какого сечения, дальше идет ответвление от розетки на балкон 1.5мм медным многожильным проводом. Это еще до меня прошлый владелец сделал, но по-моему для балкона этого должно хватить вполне.

Обогреватель... ну у нас маленький такой.. icon_smile.gif Но в расчетах выше я специально взял помощнее - киловаттный.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 30.3.2012, 19:29
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Скажу просто: либо никаких обогревателей, либо менять проводку. 1,5 мм кв по алюминию - это где-то ампер 10 максимум, т.е. по эксплуатационному "потолку". Это - для нового провода, а не для старого. Иначе будет не зашибись, а заискрись_и_пожарным_обзвонись!


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
teapot
сообщение 30.3.2012, 19:35
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 29.3.2012
Пользователь №: 26723



Я же написал, что 1.5 мм медным проводом идет ответвление от розетки в стене.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 30.3.2012, 19:43
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Да, мой косяк - не внимательно прочёл. Тогда потолок 19А. По току 1кВт проходит, но всё равно ... не то....


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 30.3.2012, 19:45
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(зелёный желторотик @ 30.3.2012, 20:43) *
Да, мой косяк - не внимательно прочёл. Тогда потолок 19А.....
Это с чего же? Может будем определять нагрузочную способность линии не огрызком провода от розетки, а тем проводом, что к розетке от щита приходит, аднакама??


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы