Вопрос по подключению и по дросселю к лампе ДНаТ

teapot
сообщение 30.3.2012, 19:51
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 29.3.2012
Пользователь №: 26723



savelij®,
Конечно, но я думаю что от щита к розетке идёт нормальный провод, иначе бы куча проблем была у всего города.
Хотя чисто на глаз диаметр где-то чуть больше миллиметра, т.е. сечение на глаз 1-2 квадрата. Че-то по-моему такие провода от щитка к розеткам вообще не должны идти по правилам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 30.3.2012, 19:54
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(teapot @ 30.3.2012, 20:51) *
...но я думаю что от щита к розетке идёт нормальный провод, иначе бы куча проблем была у всего города.

А при чём тут весь город?
У Вас на розеточной линии автоматик стоит или напильник?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 30.3.2012, 20:12
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(savelij® @ 30.3.2012, 20:45) *
а тем проводом, что к розетке от щита приходит, аднакама??

Да, запутался, млин!! И ведь ни грамма сегодня не принял, даже пива, а туплю... Абидна....

А к розетке идёт 1,5 мм кв алюминия - значит, тогда пост 17 в данном случае считаю верным - маловато по мощности!


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Артур_*_*
сообщение 30.3.2012, 20:27
Сообщение #24





Гости






Предохранитель в схеме ПРА к ДНаТ-100 нужен, так как дроссель при межвитковом замыкании может неслабо гореть. Пламенем. grobovschik.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 31.3.2012, 7:51
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



товарисч, а 1.5 алюминий разве бывает??


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 31.3.2012, 9:43
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А что там было на складах 20 лет назад?....


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
teapot
сообщение 31.3.2012, 15:57
Сообщение #27


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 29.3.2012
Пользователь №: 26723



Цитата(savelij® @ 30.3.2012, 19:54) *
А при чём тут весь город?

Дома однотипные, очень много домов строилось почти в одно время.


Цитата(savelij® @ 31.3.2012, 9:43) *
А что там было на складах 20 лет назад?....

А вот что:
Прикрепленное изображение



Т.е. сечение 1.5 мм^2 icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 31.3.2012, 16:15
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(teapot @ 31.3.2012, 19:57) *
Т.е. сечение 1.5 мм^2 icon_sad.gif

На глаз 2.5 квадрата люминия ИМХО.


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
teapot
сообщение 31.3.2012, 16:17
Сообщение #29


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 29.3.2012
Пользователь №: 26723



Ну я в нескольких местах померил, диаметр в среднем получается где-то 1.4мм, т.е. получаем сечение = 3.14 * (0.7^2) = 1.53 мм^2. Но точно не больше 2 квадратов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 31.3.2012, 21:02
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



у современного кабеля 2,5 сечение такое же pain05.gif


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 31.3.2012, 21:19
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(teapot @ 31.3.2012, 16:57) *
А вот что:

а имеем то, что диаметр меряется либо штангерциркулем, либо микрометром (первого - достаточно), а не советской линейкой "Можга"! Я, конечно, против такого "прибора" ничего не имею, и сам только такие покупал, когда на машиностроителя учился, но только у таких линеек сами риски толщиной с миллиметр (иронически).

Диаметр провода 2,5 мм кв: корень (2,5:0,785) = 1,78 мм. У Вас глаз - алмаз??? На серьёзном измерительном инструменте - том же штангенциркуле - риски тонкие, там 0,4 мм лично я на глаз поймаю (т.е. увижу разницу между 1,4 и 1,80), но только не на Можговской линейке - там просто не реально понять, где 0, а где 2 мм.

Чтобы было понятнее, прикрепляю изображение. Возьмите свою линейку, и попытайтесь понять, где у 0 риски начинается отсчёт (1/2/3), и где у риски 2 переход между <2 и >2.
Прикрепленное изображение

Извините за резкость, но такой подход - это очень глупо с Вашей стороны!

Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 31.3.2012, 21:21


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
teapot
сообщение 31.3.2012, 22:38
Сообщение #32


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 29.3.2012
Пользователь №: 26723



Как вы правильно написали, чтобы сечение было 2.5 квадрата, нужен диаметр в 1,78 мм. Если конечно линейка не врет очень сильно, то такого диаметра там явно нет.

Но ок, теперь постараюсь надыбать штангенциркуль и померить, раз уж завязался такой спор icon_smile.gif

Кстати, даже если там каким-то чудом для меня окажется 2.5 квадрата алюминия, то ведь это все равно, как я понимаю, меньше чем должно идти на розетку в стене по правилам?

Сообщение отредактировал teapot - 31.3.2012, 22:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 31.3.2012, 23:13
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Я не спорю. Я высказал своё аргументированное мнение. Площадь сечения железнодорожной цистерны можно точно узнать, используя ватерпас и ниточку, а в Вашем случае - не те размеры измеряемого с учётом особенностей измерителя. Тем более - на глаз.

Что касается "меньше чем должно идти на розетку в стене по правилам?" - дважды да! Во-первых, на розетку должны идти 2,5 мм по меди, а не по алюминию, во-вторых, алюминий действующей редакцией ПУЭ разрешён начиная с 16 мм (если не ошибаюсь - лень ПУЭ листать).

Объективности ради, за применение алюминия Вами в Вашей квартире никто Вам штраф не выпишет, и менять на медь не обяжет.

Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 31.3.2012, 23:18


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 31.3.2012, 23:30
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Действующая редакция ПУЭ в этой теме не роляет... Проводка старая и уж какая есть, такая и будет. А коль там 1,5 мм2, то от этого и плясать...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 31.3.2012, 23:47
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Ну уж если так, то ПУЭ7 не роляет и при ремонте проводки в новостройке - есть квартира, у неё есть собственник - физ. лицо, и никакой ИРТН туда уже не сунется.

Аппелирование к ПУЭ - всего лишь как один из аргументов. И писались они не для того, чтобы, как ТС полагает, производители руки грели, а чтоб по 01 и 03 меньше звонили! (вспомните его слова - дескать, "полагаю, что скрутки запретили, чтоб производители клеммников обогатились". А клеммники-то копейки стоят, и никто не будет проплачивать принятие НТД из-за сонительного размера прибыли.

Чел купил хату, собирается ремонт делать. Сейчас он с проводкой намудрит, потом обои поклеит. А через пару лет его обогреватель на 1,5 по люминю заставит его менять проводку со вскрытием штроб, оштукатуриванием и поклейкой новых обоев.

Вот так я вижу ситуацию. Может, и ошибаюсь.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 31.3.2012, 23:55
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Чел купил хату, собирается ремонт делать. Сейчас он с проводкой намудрит, потом обои поклеит.
Простите, но просмотрел ещё разок тему и ... не заметил того места, где "чел" собрался делать ремонт с заменой проводки.... icon_wink.gif
Может это в другой теме было?

Если начинается ремонт в новострое, то слово "новострой" уже подразумевает работы должны вестись в соответствии с действующими нормативами... Если же появится желание наплевать на их существование, что частному лицу не запрещено... icon_wink.gif, то стоит помнить, что страховать такое жилище будет очень сложно.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 1.4.2012, 0:10
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(savelij® @ 1.4.2012, 0:55) *
Может это в другой теме было?

"Соединение алюминия с медью" - там ТС говорит о переезде в новую квартиру, а в этой ветке - упоминание про предыдущего владельца. Работы с проводкой кипят!

Ремонт с заменой проводки - это был мой личный анонс на будущее.

Цитата(savelij® @ 1.4.2012, 0:55) *
Если же появится желание наплевать на их существование, что частному лицу не запрещено... icon_wink.gif

А я обратного и не утверждал! Кроме того, сам же неоднократно говорил ТС, что он право имеет плевать на ПУЭ.

Страхование жилища.... а что понимает страховой агент в ПУЭ и ПТЭЭП? А ведь есть ещё газовое хозяйство, ГВС и ХВС... И все эти НТД на плечи хрупкой двадцатилетней мокрощёл***???


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
teapot
сообщение 1.4.2012, 1:14
Сообщение #38


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 29.3.2012
Пользователь №: 26723



Пока на ремонт, к сожалению, денег нет. Я пока чисто так... косметические правки решил сделать - звукоизоляцию розеток, вывод дополнительной розетки.

А вообще обидно.. сколько вот строители сэкономили на кабелях в одной квартире? 1000 рублей (по нынешним ценам если взять)? А сколько гемороя может создать эта экономия icon_sad.gif

Кстати, будете смеяться, тут еще и 3 комнаты с половиной коридора на один автомат повешены (7-8 розеток и 5-6 источников освещения на потолке) icon_smile.gif

Сообщение отредактировал teapot - 1.4.2012, 1:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.4.2012, 12:09
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22968
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(teapot @ 1.4.2012, 1:14) *
звукоизоляцию розеток

технологию не подскажете?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
teapot
сообщение 1.4.2012, 13:32
Сообщение #40


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 29.3.2012
Пользователь №: 26723



Цитата(с2н5он @ 1.4.2012, 12:09) *
технологию не подскажете?

Сначала затолкал сантиметра 3 минеральной ваты, а затем сделал перегородочку в пару сантиметров из строительного гипса.
Эффект очень неплохой - теперь из розетки что-то можно услышать только прильнув ухом (раньше просто находясь в комнате недалеко от розетки можно было понять что говорят соседи если они громко говорили), да и то уже нельзя разобрать слов.
Кстати, если кто-то знает как сделать еще более эффективную звукоизоляцию - поделитесь, а то мне еще у родителей розетки изолировать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения