Выбор защитной аппаратуры , Какой взять автомат серии АП-50-3МТ ?

Гость_Register_*
сообщение 30.3.2012, 18:45
Сообщение #1





Гости






Помогите с вопросом " Какой взять автомат серии АП-50-3МТ для защиты трёхфазного Асинхронного двигателя мощностью 4 КВТ? "
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 30.3.2012, 20:22
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



4кВт это грубо 8 ампер. (Посмотрите на шильдике). Ближайший номинал АП-50 10 ампер.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Register_*
сообщение 31.3.2012, 10:10
Сообщение #3





Гости






Напишите расчёт пожалуйста или формулу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 31.3.2012, 11:09
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(uvk2 @ 30.3.2012, 17:22) *
Ближайший номинал АП-50 10 ампер.
Ближайший и точно совпадающий номинал 6,3 Ампера!
Если двигатель с очень тяжёлыми условиями пуска, тогда действительно можно взять на ток в 10 Ампер и скорректировать при этом ток (там есть такая возможность).
Цитата
Какой взять автомат серии АП-50-3МТ для защиты трёхфазного Асинхронного двигателя
А почему не тепловое реле в совокупе с эл.магнитным пускателем в корпусе?

Сообщение отредактировал Rezo - 31.3.2012, 11:16


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 31.3.2012, 11:49
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10837
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Register @ 31.3.2012, 9:10) *
Напишите расчёт пожалуйста или формулу.

Ток=мощность/660. Тяжелые условия пуска - это какой коэффициент?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 31.3.2012, 12:05
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата
Тяжелые условия пуска - это какой коэффициент?
Например двигатели лифтов имеют очень низкий коэффициент (кажется что-то на уровне чуть более 0,63 - в зависимости от двигателя).
Это двигатели (устройства) с длительным (затяжным) временем "выбега" на рабочий режим.
Мы не знаем, что там и к чему у автора, поэтому это как доп.информация к сведению.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 31.3.2012, 12:14
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10837
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Почему АП-50? icon_eek.gif


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 31.3.2012, 12:40
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Предполагаю, что автор будет его использовать для пуска/остановки, поэтому и решил пойти с использованием АП-50, которые имеют вдобывок и тепловую защиту (именно с индексом "МТ").


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Register_*
сообщение 31.3.2012, 12:42
Сообщение #9





Гости






Цитата(Rezo @ 31.3.2012, 11:09) *
Ближайший и точно совпадающий номинал 6,3 Ампера!
Если двигатель с очень тяжёлыми условиями пуска, тогда действительно можно взять на ток в 10 Ампер и скорректировать при этом ток (там есть такая возможность). А почему не тепловое реле в совокупе с эл.магнитным пускателем в корпусе?

потомучто вналичии пускатель есть только второй величины, а автоматы любые!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Register_*
сообщение 31.3.2012, 12:44
Сообщение #10





Гости






Цитата(Rezo @ 31.3.2012, 12:40) *
Предполагаю, что автор будет его использовать для пуска/остановки, поэтому и решил пойти с использованием АП-50, которые имеют вдобывок и тепловую защиту (именно с индексом "МТ").

точно, так и есть!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 31.3.2012, 16:06
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



АП-50 советскии автомат? На них буковки B,С,D не распостраняются? icon_eek.gif

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 31.3.2012, 16:12


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 31.3.2012, 19:19
Сообщение #12





Гости






Ну и что ,что не распространяются буковки A,B и С.АП-50 выпускаются с фиксированной уставкой 6,8,10,12Iн,а т.к. обычно маломощные движки имеют низкий косинус,то подойдет на 10А с уставкой 12Iн.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 31.3.2012, 19:31
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Имхо топикасеру нужен автомат с установкой на дин рейку 6.3 А категории D,АП в любом случае не подходит.


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 31.3.2012, 20:32
Сообщение #14





Гости






[quote name='Мастер Джу' date='31.3.2012, 19:31' post='230473']
Имхо топикасеру нужен автомат с установкой на дин рейку 6.3 А категории D,АП в любом случае не подходит.
[/quote

Вроде про дин-рейку не было речи,а 6.3А на 4кВт маловато будет,номинальный ток ни куда не денешь,а он примерно 8А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 31.3.2012, 21:06
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата(Гость_Алексей_* @ 31.3.2012, 19:19) *
АП-50 выпускаются с фиксированной уставкой 6,8,10,12Iн

Видел в релейке АП50 с кратностью 3.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
roadster
сообщение 1.4.2012, 12:09
Сообщение #16


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 353
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 26080



Цитата(Register @ 30.3.2012, 19:45) *
Помогите с вопросом " Какой взять автомат серии АП-50-3МТ для защиты трёхфазного Асинхронного двигателя мощностью 4 КВТ? "

Главное назначение автомата- защита питающей цепи.
Поэтому выбирай по сечению...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.4.2012, 12:21
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22872
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



оригинальное решение - а сечение как выбирать?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 1.4.2012, 14:16
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(с2н5он @ 1.4.2012, 16:21) *
оригинальное решение - а сечение как выбирать?

По автомату


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
roadster
сообщение 2.4.2012, 17:24
Сообщение #19


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 353
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 26080



Цитата(с2н5он @ 1.4.2012, 12:21) *
оригинальное решение - а сечение как выбирать?

Сечение кабеля выбирается по токовой нагрузке, создаваемой потребителем.
Автомат выбирается под сечение кабеля таким образом, чтобы он сработал раньше, чем кабель нагреется выше предельной температуры.
То есть, Ан<Аа<Ап, где:
Ан - потребляемый ток
Аа - номинал автомата
Ап - максимальная допустимая длительная токовая нагрузка на жилу(ы)

Сообщение отредактировал roadster - 2.4.2012, 17:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 3.4.2012, 20:09
Сообщение #20





Гости






Цитата(roadster @ 2.4.2012, 17:24) *
Сечение кабеля выбирается по токовой нагрузке, создаваемой потребителем.
Автомат выбирается под сечение кабеля таким образом, чтобы он сработал раньше, чем кабель нагреется выше предельной температуры.
То есть, Ан<Аа<Ап, где:
Ан - потребляемый ток
Аа - номинал автомата
Ап - максимальная допустимая длительная токовая нагрузка на жилу(ы)


Да действительно "оригинальный" совет.Это с каких пор автомат подгоняют под сечение кабеля.Не вводите людей в заблуждение,правильно будет так-сначало выбирают аппарат защиты по номинальному току потребителя(не забываем про пусковые токи),а уже затем сечение кабеля в зависимости от его длины по потере напряжения и токов к.з.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения