Частотник 220 В |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Частотник 220 В |
9.3.2012, 14:56
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.1.2011 Пользователь №: 21225 |
Здравствуйте! Есть частотник с вход. напряжением 1ф 220 В , на выходе - 3 ф 220 В. Двигатель вентилятора 380/220 В, т.е . надо переключать на треугольник. Вопрос: как изменятся характеристики вентилятора при таком подключении?
|
|
|
|
9.3.2012, 15:40
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Так как Вы переключите обмотки в треугольник и подадите соответствующее питающее напряжение ( 3ф 220В), то на характеристике вентилятора это никак не скажется. Будет выше номинальный рабочий ток эл.двигателя. в 1,73 раза
Сообщение отредактировал ЛЕША - 9.3.2012, 15:41 |
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
9.3.2012, 20:05
Сообщение
#3
|
Гости |
Вообще-то чудес не бывает и из одной фазы сделать три нельзя,скорее всего в этом частотнике заложен принцип фазосдвигающего конденсатора,а если так,то имеем падение мощности.
|
|
|
10.3.2012, 15:24
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 13.2.2011 Из: Киров Пользователь №: 21545 |
Уважаемый Гость Алексей,а приходилось вам вообще сталкиваться с частотниками?
-------------------- Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
|
|
|
|
4.4.2012, 20:01
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Так как Вы переключите обмотки в треугольник и подадите соответствующее питающее напряжение ( 3ф 220В), то на характеристике вентилятора это никак не скажется. Будет выше номинальный рабочий ток эл.двигателя. в 1,73 раза Интересно на сколько частотник больше тянет с однофазной сети ампер? если сравнить что он потребляет на одной фазе с тем что уже выдает в трехфазной цепи.Простыми словами если двигатель 2.2кВт/ 3Ф/ 220/ 9.3 ампера и сколько потянет частотник однофазный 2.2кВт чтобы обеспечить этот двигатель?А то все частотники на работе трехфазные.
|
|
|
4.4.2012, 20:38
Сообщение
#6
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 |
шахтер,
можете обеснить людям откуда вы взяли ШТО 2.2кВт/ 3Ф/ 220 и 9,3А это есть его ток? преобрезователи частоты с однои фазы на три, его хватет на долго если правелино его эксплуатировать, Сообщение отредактировал ROMAN 3 - 4.4.2012, 21:02 |
|
|
5.4.2012, 4:39
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
шахтер, Могу даже тебе обеснить: прочитал на заводском шильдике электродвигателя.Шильдик это такая табличка на двигателе которая крепится сбоку электродвигателя слева(если смотреть со стороны вентилятора) На ней указывается марка АД, ток,мощность,напряжение,косинус,КПД. Ну примерно так: можете обеснить людям откуда вы взяли ШТО 2.2кВт/ 3Ф/ 220 и 9,3А это есть его ток? преобрезователи частоты с однои фазы на три, его хватет на долго если правелино его эксплуатировать, Тип 7АИ100L4 , U 380 В , Р 2.2 кВт, Ток 5.6 А , 1410(об/мин.), КПД 76(%) , cos 0.76, Вес 38кг Если вам не понятно почему здесь ток всего 5.6 ампера,или если это надо объяснить вашим людям вы пишите, время будет я раскажу почему при 380 вольтах ток электродвигателя 5.6А а при 220 вольтах он станет 9.3 ампера.Это хорошо что вы и ваши люди наконец начали интересоваться электричеством. А то пишете разную хрень не понимая что пишете и зачем пишете.Вот написали что частотника хватит надолго если его правильно эксплуатировать,мысля очень глубокая и умная.Только мне интересно КТО и ГДЕ, ТУТ спросил на сколько его хватит, или кто это оспаривал? Сообщение отредактировал шахтер - 5.4.2012, 5:29 |
|
|
|
5.4.2012, 11:58
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Для справки частотник шнейдер на 2,2кВт ATV11HU41M2E входной ток однофазный 20,8А, выходной трехфазный 9,6А
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
5.4.2012, 20:16
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
|
|
|
Гость_Гость_* |
9.4.2012, 14:05
Сообщение
#10
|
Гости |
переключить на треугольник не только можно , но и нужно. Движок ведь на 220-3ф.
|
|
|
|
12.6.2012, 20:29
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
А скажите пожалуйста, можно ли к одному частотнику подключить параллельно несколько однотипных двигателей? Суммарной мощностью не более мощности ЧП?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
13.6.2012, 6:40
Сообщение
#12
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 5.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 23450 |
А скажите пожалуйста, можно ли к одному частотнику подключить параллельно несколько однотипных двигателей? Суммарной мощностью не более мощности ЧП? Можно подключить несколько, как вы сказали суммарной мощностью не более мощности ЧП. Надо переключать на треугольник. Вопрос: как изменятся характеристики вентилятора при таком подключении? У вас будет стоят частотник, в любой момент можно придти и подкорректировать скорость вращения электродвигателя, большие изменения у вас будут из-за того что стали использовать частотник, нежели чем переключение в треугольник. |
|
|
13.6.2012, 8:54
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
А скажите пожалуйста, можно ли к одному частотнику подключить параллельно несколько однотипных двигателей? Суммарной мощностью не более мощности ЧП? Можно. Все расписано в каталогах (например у Шнейдеров для ATV), надо только после частотника ставить на каждый двигатель тепловое реле. -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 16:32 |
|