Баркут
сообщение 8.4.2012, 12:05
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 8.12.2011
Пользователь №: 25300



Помогите пожалуйста чайнику)))вобщем ситуация такая.как правильно все зделать чтоб без нарушений)))
Вобщем металический ангар-станция тех.осмотра.Ввод 16мм2 алюминий.с автомата вводного хочу на счетчик вывести 10ку медью(это не будет нарушением?)
1)-разводка на розетки будет в металорукаве провод ввгнг-это допустимо???
2)металический щиток приварен к металическим стенам ангара,заземления нет нарушение ли занулять на рабочий нуль)если нет ,то как правильно поступить?
3)на розетки закуплены простые автоматы,возможно ли без узо и диф.автоматов все это закамутировать,либо же после вводного автомата поставить общее узо,если же это возможно то как правильно рассчитать узо???
4)вводной атомат 75А,а счетчик 60А нужно ли заменить вводн.автомат на 50А или не обязательно?
заранее спасибо
будут еще вопросы но пока эт самое оснавное))))

Сообщение отредактировал Баркут - 8.4.2012, 16:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 8.4.2012, 16:59
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



1.Конечно допустимо
2.Подключите РЕ проводник к крпусу щитка
3.Возможно комутировать и без диф автоматов и узо
4.Можите не менять


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Баркут
сообщение 8.4.2012, 17:26
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 8.12.2011
Пользователь №: 25300



Спасибо Мастер Джу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Оглядач
сообщение 8.4.2012, 18:32
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 6.4.2012
Пользователь №: 26822



Цитата(Баркут @ 8.4.2012, 12:05) *
Помогите пожалуйста чайнику)))

Чайник, чайник, я кастрюля, прием.
Цитата
вобщем ситуация такая.как правильно все зделать чтоб без нарушений)))
Вобщем металический ангар-станция тех.осмотра.Ввод 16мм2 алюминий.с автомата вводного хочу на счетчик вывести 10ку медью(это не будет нарушением?)

Не будет.
Цитата
1)-разводка на розетки будет в металорукаве провод ввгнг-это допустимо???

Если мет. рукав будет соединен с заземлением или заземленными конструкциями.
Цитата
2)металический щиток приварен к металическим стенам ангара,заземления нет нарушение ли занулять на рабочий нуль)если нет ,то как правильно поступить?

Сам ангар имеет достаточный контакт с землей?
Если контакт с землей хорош (сопротивление менее 4 Ом.), то можешь соединить с нулем,
при условии, что до этого нет УЗО или Диф автомата.
Сам ангар будет играть роль заземления.
Цитата
3)на розетки закуплены простые автоматы,возможно ли без узо и диф.автоматов все это закамутировать,либо же после вводного автомата поставить общее узо,если же это возможно то как правильно рассчитать узо???

Общее УЗО желательно.
Не думай, просто поставь на 50А; 30мА.
Если при подключение ноля через УЗО оно хлопнет (сработает), то замени на более грубое 50А; 100мА.
(если и так хлопнет, то скорей всего ты что-то неправильно делал при монтаже).
Цитата
4)вводной атомат 75А,а счетчик 60А нужно ли заменить вводн.автомат на 50А или не обязательно?

Желательно поменять на 50А .

Заранее пожалуйста.

Сообщение отредактировал Оглядач - 8.4.2012, 18:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Баркут
сообщение 8.4.2012, 19:24
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 8.12.2011
Пользователь №: 25300




Если мет. рукав будет соединен с заземлением или заземленными конструкциями.

Какие есть способы заземления мет.рукова)))

Сообщение отредактировал Баркут - 8.4.2012, 19:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Оглядач
сообщение 8.4.2012, 22:01
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 6.4.2012
Пользователь №: 26822



Цитата(Баркут @ 8.4.2012, 20:24) *
Если мет. рукав будет соединен с заземлением или заземленными конструкциями.

Какие есть способы заземления мет.рукова)))

Как хош заземляй - прикручивай (хомутами) к любому железу, по которому ток пойдет в землю (можешь приварить или припаять, если это у тебя получится).

Сообщение отредактировал Оглядач - 8.4.2012, 22:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 9.4.2012, 4:30
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Цитата(Оглядач @ 8.4.2012, 23:32) *
Чайник, чайник, я кастрюля, прием.

Не будет.

Если мет. рукав будет соединен с заземлением или заземленными конструкциями.

Сам ангар имеет достаточный контакт с землей?
Если контакт с землей хорош (сопротивление менее 4 Ом.), то можешь соединить с нулем,
при условии, что до этого нет УЗО или Диф автомата.
Сам ангар будет играть роль заземления.

Общее УЗО желательно.
Не думай, просто поставь на 50А; 30мА.
Если при подключение ноля через УЗО оно хлопнет (сработает), то замени на более грубое 50А; 100мА.
(если и так хлопнет, то скорей всего ты что-то неправильно делал при монтаже).

Желательно поменять на 50А .

Заранее пожалуйста.


Повторное заземление не нормируется. Поетому про 4 ома лишнее. Где гарантия что ангар имеет надежное соединение с землей? (глупо, но все же...) забей пару уголков в землю и соединить на вводе с нуликом и зданием. Просмотреть металлосвязь по всей трассе, если есть сомнения, то лучше бросить 5 жилу от ввода.
Если в розетки планируется включать переносное оборудование ( а воно скорей всего будет) то линию розеток однозначно защищать УЗО. Для освещения (яма и переноски) использовать низкое напряжение (12,24,36 В) с разделением от сети (не автотрансформатор). Вводной автомат мона не менять (длительный ток 75 А). Все розетки обязательно с заземлением (от щита 3ей жилой).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Баркут
сообщение 9.4.2012, 5:40
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 8.12.2011
Пользователь №: 25300



с разделением от сети (не автотрансформатор).
Есть 2 понижающих трансформатора на 36в,их же можно подключить в щиток на 1 автомат???они по 250вт всего.....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Оглядач
сообщение 9.4.2012, 10:19
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 6.4.2012
Пользователь №: 26822



Цитата(Баркут @ 9.4.2012, 5:40) *
с разделением от сети (не автотрансформатор).
Есть 2 понижающих трансформатора на 36в,их же можно подключить в щиток на 1 автомат???они по 250вт всего.....

500Вт - 2,2А - естественно можно.

Сообщение отредактировал Оглядач - 9.4.2012, 10:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Баркут
сообщение 9.4.2012, 19:21
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 8.12.2011
Пользователь №: 25300



линию розеток однозначно защищать УЗО

вот я расключил автоматы осталось теперь только с узо определиться.либо после счетчика на все автоматы,либо только на розеточные группы поставить)
как правельнее поступить, на розеточные группы там нагрузка не большая,а если все на узо вешать там только этот стенд для проверки тормозов 9квт +всякие там вытяжки да двигателя на воротах и т.д)))
ну и как его все таки рассчитать это узо то)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Оглядач
сообщение 9.4.2012, 22:06
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 6.4.2012
Пользователь №: 26822



Цитата
Не думай, просто поставь на 50А; 30мА.
Если при подключение ноля через УЗО оно хлопнет (сработает), то замени на более грубое 50А; 100мА.


Сообщение отредактировал Оглядач - 9.4.2012, 22:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 10.4.2012, 3:55
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



для защиты от косвенного прикосновения ставится УЗО (или диф.) на 30мА на линию (розеток), на освещение (все) 100 мА учитывается утечка в кабелях или же на несколько групп розеток. На вводе 300 мА как доп. защита. У вас достаточно 30 мА на линию розеток по нагрузке 25 А не ошибетесь кабель 2,5 мм2. Ток расчитывается как для обычного автомата только если УЗО + автомат, УЗО выбирается больше (чтоб при сработке автомата УЗО не развалилось). Стационарное оборудование защищать не нужно, главное надежно заземлить
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Баркут
сообщение 10.4.2012, 7:08
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 8.12.2011
Пользователь №: 25300



учитывается утечка в кабелях

на розеточные группы разошлось 70 м кабеля,-достаточно будет 30мА,либо перестраховаться поставить 100мА???
вобще получилось 4 роз. группы,максимальная нагрузка я думаю не будет превышать 6-7квт(общая -на 3 фазы)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 10.4.2012, 7:22
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(Баркут @ 10.4.2012, 10:08) *
учитывается утечка в кабелях

на розеточные группы разошлось 70 м кабеля,-достаточно будет 30мА,либо перестраховаться поставить 100мА???
вобще получилось 4 роз. группы,максимальная нагрузка я думаю не будет превышать 6-7квт(общая -на 3 фазы)

30мА - для защиты людей;
100мА - для защиты от пожара.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mae
сообщение 10.4.2012, 8:44
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 7.5.2010
Пользователь №: 18221



По установке УЗО можно определится на соответствие ангара пункту 7.1.1. ПУЭ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.4.2012, 8:51
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22968
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а ангар это жилое, общественное или административное здание?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Оглядач
сообщение 10.4.2012, 11:47
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 6.4.2012
Пользователь №: 26822



Цитата(Баркут @ 10.4.2012, 7:08) *
учитывается утечка в кабелях

на розеточные группы разошлось 70 м кабеля,-достаточно будет 30мА,либо перестраховаться поставить 100мА???
вобще получилось 4 роз. группы,максимальная нагрузка я думаю не будет превышать 6-7квт(общая -на 3 фазы)

Шеф, какая глубокая мысль тебя прошибла признаться в этом посту, что у тебя не одна фаза, а три.
Так сколько у тебя фаз?
И сколько ампер позволено счетчиком протекать по каждой фазе?

Перестраховка - это вместо 100мА поставить 30мА.
(защитить себя не только от пожара, но и от удара током)

Сообщение отредактировал Оглядач - 10.4.2012, 11:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mae
сообщение 10.4.2012, 15:02
Сообщение #18


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 7.5.2010
Пользователь №: 18221



Цитата(с2н5он @ 10.4.2012, 9:51) *
а ангар это жилое, общественное или административное здание?
Вот именно! А нужно ли УЗО в обязательном порядке?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения