Помогите пожалуйста чайнику)))вобщем ситуация такая.как правильно все зделать чтоб без нарушений)))
Вобщем металический ангар-станция тех.осмотра.Ввод 16мм2 алюминий.с автомата вводного хочу на счетчик вывести 10ку медью(это не будет нарушением?) 1)-разводка на розетки будет в металорукаве провод ввгнг-это допустимо??? 2)металический щиток приварен к металическим стенам ангара,заземления нет нарушение ли занулять на рабочий нуль)если нет ,то как правильно поступить? 3)на розетки закуплены простые автоматы,возможно ли без узо и диф.автоматов все это закамутировать,либо же после вводного автомата поставить общее узо,если же это возможно то как правильно рассчитать узо??? 4)вводной атомат 75А,а счетчик 60А нужно ли заменить вводн.автомат на 50А или не обязательно? заранее спасибо будут еще вопросы но пока эт самое оснавное)))) Сообщение отредактировал Баркут - 8.4.2012, 16:42 |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
1.Конечно допустимо
2.Подключите РЕ проводник к крпусу щитка 3.Возможно комутировать и без диф автоматов и узо 4.Можите не менять -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 8.12.2011 Пользователь №: 25300 ![]() |
Спасибо Мастер Джу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 6.4.2012 Пользователь №: 26822 ![]() |
Помогите пожалуйста чайнику))) Чайник, чайник, я кастрюля, прием. Цитата вобщем ситуация такая.как правильно все зделать чтоб без нарушений))) Вобщем металический ангар-станция тех.осмотра.Ввод 16мм2 алюминий.с автомата вводного хочу на счетчик вывести 10ку медью(это не будет нарушением?) Не будет. Цитата 1)-разводка на розетки будет в металорукаве провод ввгнг-это допустимо??? Если мет. рукав будет соединен с заземлением или заземленными конструкциями. Цитата 2)металический щиток приварен к металическим стенам ангара,заземления нет нарушение ли занулять на рабочий нуль)если нет ,то как правильно поступить? Сам ангар имеет достаточный контакт с землей? Если контакт с землей хорош (сопротивление менее 4 Ом.), то можешь соединить с нулем, при условии, что до этого нет УЗО или Диф автомата. Сам ангар будет играть роль заземления. Цитата 3)на розетки закуплены простые автоматы,возможно ли без узо и диф.автоматов все это закамутировать,либо же после вводного автомата поставить общее узо,если же это возможно то как правильно рассчитать узо??? Общее УЗО желательно. Не думай, просто поставь на 50А; 30мА. Если при подключение ноля через УЗО оно хлопнет (сработает), то замени на более грубое 50А; 100мА. (если и так хлопнет, то скорей всего ты что-то неправильно делал при монтаже). Цитата 4)вводной атомат 75А,а счетчик 60А нужно ли заменить вводн.автомат на 50А или не обязательно? Желательно поменять на 50А . Заранее пожалуйста. Сообщение отредактировал Оглядач - 8.4.2012, 18:44 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 8.12.2011 Пользователь №: 25300 ![]() |
Если мет. рукав будет соединен с заземлением или заземленными конструкциями. Какие есть способы заземления мет.рукова))) Сообщение отредактировал Баркут - 8.4.2012, 19:24 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 6.4.2012 Пользователь №: 26822 ![]() |
Если мет. рукав будет соединен с заземлением или заземленными конструкциями. Какие есть способы заземления мет.рукова))) Как хош заземляй - прикручивай (хомутами) к любому железу, по которому ток пойдет в землю (можешь приварить или припаять, если это у тебя получится). Сообщение отредактировал Оглядач - 8.4.2012, 22:01 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Чайник, чайник, я кастрюля, прием. Не будет. Если мет. рукав будет соединен с заземлением или заземленными конструкциями. Сам ангар имеет достаточный контакт с землей? Если контакт с землей хорош (сопротивление менее 4 Ом.), то можешь соединить с нулем, при условии, что до этого нет УЗО или Диф автомата. Сам ангар будет играть роль заземления. Общее УЗО желательно. Не думай, просто поставь на 50А; 30мА. Если при подключение ноля через УЗО оно хлопнет (сработает), то замени на более грубое 50А; 100мА. (если и так хлопнет, то скорей всего ты что-то неправильно делал при монтаже). Желательно поменять на 50А . Заранее пожалуйста. Повторное заземление не нормируется. Поетому про 4 ома лишнее. Где гарантия что ангар имеет надежное соединение с землей? (глупо, но все же...) забей пару уголков в землю и соединить на вводе с нуликом и зданием. Просмотреть металлосвязь по всей трассе, если есть сомнения, то лучше бросить 5 жилу от ввода. Если в розетки планируется включать переносное оборудование ( а воно скорей всего будет) то линию розеток однозначно защищать УЗО. Для освещения (яма и переноски) использовать низкое напряжение (12,24,36 В) с разделением от сети (не автотрансформатор). Вводной автомат мона не менять (длительный ток 75 А). Все розетки обязательно с заземлением (от щита 3ей жилой). |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 8.12.2011 Пользователь №: 25300 ![]() |
с разделением от сети (не автотрансформатор).
Есть 2 понижающих трансформатора на 36в,их же можно подключить в щиток на 1 автомат???они по 250вт всего..... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 6.4.2012 Пользователь №: 26822 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 8.12.2011 Пользователь №: 25300 ![]() |
линию розеток однозначно защищать УЗО
вот я расключил автоматы осталось теперь только с узо определиться.либо после счетчика на все автоматы,либо только на розеточные группы поставить) как правельнее поступить, на розеточные группы там нагрузка не большая,а если все на узо вешать там только этот стенд для проверки тормозов 9квт +всякие там вытяжки да двигателя на воротах и т.д))) ну и как его все таки рассчитать это узо то))) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 6.4.2012 Пользователь №: 26822 ![]() |
Цитата Не думай, просто поставь на 50А; 30мА.
Если при подключение ноля через УЗО оно хлопнет (сработает), то замени на более грубое 50А; 100мА. Сообщение отредактировал Оглядач - 9.4.2012, 22:07 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
для защиты от косвенного прикосновения ставится УЗО (или диф.) на 30мА на линию (розеток), на освещение (все) 100 мА учитывается утечка в кабелях или же на несколько групп розеток. На вводе 300 мА как доп. защита. У вас достаточно 30 мА на линию розеток по нагрузке 25 А не ошибетесь кабель 2,5 мм2. Ток расчитывается как для обычного автомата только если УЗО + автомат, УЗО выбирается больше (чтоб при сработке автомата УЗО не развалилось). Стационарное оборудование защищать не нужно, главное надежно заземлить
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 8.12.2011 Пользователь №: 25300 ![]() |
учитывается утечка в кабелях
на розеточные группы разошлось 70 м кабеля,-достаточно будет 30мА,либо перестраховаться поставить 100мА??? вобще получилось 4 роз. группы,максимальная нагрузка я думаю не будет превышать 6-7квт(общая -на 3 фазы) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
учитывается утечка в кабелях на розеточные группы разошлось 70 м кабеля,-достаточно будет 30мА,либо перестраховаться поставить 100мА??? вобще получилось 4 роз. группы,максимальная нагрузка я думаю не будет превышать 6-7квт(общая -на 3 фазы) 30мА - для защиты людей; 100мА - для защиты от пожара. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18221 ![]() |
По установке УЗО можно определится на соответствие ангара пункту 7.1.1. ПУЭ.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22968 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а ангар это жилое, общественное или административное здание?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 6.4.2012 Пользователь №: 26822 ![]() |
учитывается утечка в кабелях на розеточные группы разошлось 70 м кабеля,-достаточно будет 30мА,либо перестраховаться поставить 100мА??? вобще получилось 4 роз. группы,максимальная нагрузка я думаю не будет превышать 6-7квт(общая -на 3 фазы) Шеф, какая глубокая мысль тебя прошибла признаться в этом посту, что у тебя не одна фаза, а три. Так сколько у тебя фаз? И сколько ампер позволено счетчиком протекать по каждой фазе? Перестраховка - это вместо 100мА поставить 30мА. (защитить себя не только от пожара, но и от удара током) Сообщение отредактировал Оглядач - 10.4.2012, 11:53 |
![]() |
|
![]()