![]() 2 Преобрвзователя постоянного тока запаралелить |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() 2 Преобрвзователя постоянного тока запаралелить |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 5.4.2012 Из: Горки 10 Пользователь №: 26813 ![]() |
Мне нужно из 50 в сделать 12 вольт и дать нагрузку 25 ампер,
У меня есть два Преобрвзователя с 50 на 24 в по 8 ампер максимум , и есть Один с 24 на 12 в до 35 а максимум. Если я возьму и соеденю параллельно 2 Преобразователя по 24 в то выход будет 24 в и 16 а Можно дать нагрузку? А потом третий с 24 на 12 в (максимум 35 а ) и будет у меня 12 в и 16 а максимум ? Сообщение отредактировал VDJMAR - 9.4.2012, 21:20 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
А откуда вы берёте 50 В? Я к тому, что может проще переделать 50 в 24?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 5.4.2012 Из: Горки 10 Пользователь №: 26813 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
А сделать отвод от четвёртой части батарей можно?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 5.4.2012 Из: Горки 10 Пользователь №: 26813 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Сегодня подключил все , и последний преобразователь с 24 на 12 в задымился , почему ? Потому что подключать нужно правильно!Да и вообще - сначала узнают как, что к чему, а потом подключают, но не наоборот. Впрочем..... многие делают как раз наоборот, тогда зачем вопросы задавать? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 5.4.2012 Из: Горки 10 Пользователь №: 26813 ![]() |
Потому что подключать нужно правильно! Да и вообще - сначала узнают как, что к чему, а потом подключают, но не наоборот. Впрочем..... многие делают как раз наоборот, тогда зачем вопросы задавать? Это да, меня начальник заставил , у них все быстро делаться , думать не надо ))) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Чтобы несколько преобразователей подключить в паралель, должны выполняться следующие условия:
1. Преобразователи должны быть выполнены по одной схеме. Т.е. если у вас один преобразователь "однотактный прямоход", то и остальные преобразователи должны быть такими же. 2. Преобразователи должны иметь одинаковую частоту преобразования, работать синхронно и в одинаковой фазе. 3. Преобразователи должны быть настроены на идентичные выходные напряжения при одинаковых режимах работы. 4. Цепи защиты преобразователей должны быть взаимосвязаны. Другими словами, на коленке в домашних условиях это всё сделать очень проблемматично. Как итог- преобразователи все должны быть одного заводского типа и изначально расчитанные на подключение в паралельном режиме. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Ну я бы например так "жёстко" не подходил к этому.
Например: 1. Очень желательно, но не абсолютно обязательно. 2. Не соглашусь, но в принципе желательно. 3. Полностью согласен. 4. Полностью согласен 5. Преобразователи должны быть одной (или очень близкой) мощности по выходу Другими словами, на коленке в домашних условиях это всё сделать очень проблемматично. Всё же не совсем так, исходя из моего мнения.Цитата Как итог- преобразователи все должны быть одного заводского типа и изначально расчитанные на подключение в паралельном режиме. Желательно, но вовсе не обязательно.Если следовать пунктам 1-5 (в моей редакции), то необходимо только выполнить "развязку" выходов преобразователей (обычно диодами)!.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
У автора задымили не параллельные преобразователи, а последний, 24/12. Непонятно почему. Был неисправен?, полярность не напутали? А начальнику надо сказать, что быстрота нужна при ловле насекомых. В других случаях быстро почти всегда означает плохо.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 5.4.2012 Из: Горки 10 Пользователь №: 26813 ![]() |
У автора задымили не параллельные преобразователи, а последний, 24/12. Непонятно почему. Был неисправен?, полярность не напутали? А начальнику надо сказать, что быстрота нужна при ловле насекомых. В других случаях быстро почти всегда означает плохо. Сегодня обнаружилось что под корпусом минус входа болтался как не припаяный ), брак наверно, или отгорел . Его модель пн1 -35. Причем. Мне надо было 24 вольта на бмс( контроль акамуляторов) , а после преобразователя с 24 на 12 12 вольт Для вебасто и приборки . Фишка в том что у пн1-35 Минус на входе и выходе общий . Не страшно это ? Когда на общем минусе сидят потребители на 24 и на 12 вольт ? Сообщение отредактировал VDJMAR - 10.4.2012, 20:35 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
У автора задымили не параллельные преобразователи, а последний, 24/12. Непонятно почему. Да я автору отвечал о возможности параллельной работы 2-х преобразователей в принципе. О том почему сгорел я даже и говорить не стал, поскольку нет ровным счётом никакой информации об этом, а только нечто общее и не совсем понятное (мягко сказано).А может просто данный преобразователь нельзя держать без нагрузки, вот и результат. Да и вообще..... его описания мне не совсем понятны - то там фигурирует 50 Вольт, теперь 24 и 12. А в самом первом сообщении, так вообще хочет каскадное преобразование получить и при этом даже как-минимум видимо не подумал о том, что на выходе первых 2-х преобразователей, может быть 24 вольта переменки или даже если и постоянка, то только по направлению тока (пульсирующий). Повторюсь - совершенно нет никакой достоверной информации, поэтому разговор собственно ни о чём! Ну.... может только за исключением того, что его начальник полный "дуб". Вот только непонятно, зачем подчинённый при этом делает непонятно что, реализуя "дубизм" руководителя.... Сообщение отредактировал Rezo - 10.4.2012, 21:39 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 5.4.2012 Из: Горки 10 Пользователь №: 26813 ![]() |
скажите пожалуйста - если у инвертора, который DC преобразует в АС , подключить заместо плюса минус , и в место минуса плюс то он сгорит ? что именно сгорит ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Автомобиль водите? Если аккумулятор подключить не в той полярности что именно сгорит? Практически вся электроника. Поэтому и сгорел ваш 24/12? Тогда ещё одно подтверждение теории о насекомых. Вы бы хоть схемы какие-то продемонстрировали. Принципиальных скорее всего нет, хотябы функциональную нарисовали, как и что у вас соединялось друг с другом.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
На "правильном" преобразователе, должна быть блокировка от неправильного подкючения питания!
А вот что там у автора?..... Думаю ни ему, ни его начальнику неизвестно..... PS: Складывается впечатление, что это не на предприятии происходит, а в кружке "очумелые руки", где соответствующий руководитель. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
На "правильном" преобразователе, должна быть блокировка от неправильного подкючения питания! А вот что там у автора?..... Думаю ни ему, ни его начальнику неизвестно..... PS: Складывается впечатление, что это не на предприятии происходит, а в кружке "очумелые руки", где соответствующий руководитель. или хичится что то с машиной, от ключа видимо не заводится, а блокировку пытаются обойти! Кроме этого из личного подобного опыта касаемо источников тока в параллель. В параллель можно ставить только источники одной и той же фирмы с одними и теми же характеристиками. Чтобы легче понять почему глянуть надо осциллограмму и вспомнить как происходит выпрямление. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 5.4.2012 Из: Горки 10 Пользователь №: 26813 ![]() |
Спасибо ') , схем нет , все делается на бум))). . Я вообще офигиваю , нет ни одной схемы ))) . Я у руководителя спрашиваю- почему бы не сесть и рисовать ??? Он говорит делайте так . Обычный электро авто без двс
Какая именно защита сработает от не правильной полярности на инверторе с постоянного тока на переменный ( tn/ts - 1500 mean weel )??? Сможет диод какой нить перепаять ? Ато инвертор какой то левый без инструкции на русском и без схем. Сообщение отредактировал VDJMAR - 12.4.2012, 6:58 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
В параллель можно ставить только источники одной и той же фирмы с одними и теми же характеристиками. Почему?С характеристиками согласен, но почему одной и той же фирмы? Если по заданным параметрам по выходу выполнили скажем на 5 кВт преобразователь Вы и с теми же выходными параметрами, выполнил преобразователь я - почему их нельзя завести в параллель? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Почему? С характеристиками согласен, но почему одной и той же фирмы? Если по заданным параметрам по выходу выполнили скажем на 5 кВт преобразователь Вы и с теми же выходными параметрами, выполнил преобразователь я - почему их нельзя завести в параллель? потому что подобрать на глаз и видя лишь тех.хар-ки источника постоянного тока нельзя. Вот почему: Выпрямители классифицируют по следующим признакам: по степени использования полупериодов переменного напряжения однополупериодные — пропускают в нагрузку только одну полуволну[6]; двухполупериодные — пропускают в нагрузку обе полуволны; неполноволновые — не полностью используют синусоидальные полуволны; полноволновые — полностью используют синусоидальные полуволны; по схеме выпрямления — мостовые, с умножением напряжения, трансформаторные, с гальванической развязкой, бестрансформаторные и пр.; по количеству используемых фаз — однофазные, двухфазные, трёхфазные и многофазные; по типу электронного вентиля — полупроводниковые диодные, полупроводниковые тиристорные, ламповые диодные (кенотронные), газотронные, игнитронные, электрохимические и пр.; по управляемости — неуправляемые (диодные), управляемые (тиристорные); по количеству каналов — одноканальные, многоканальные; по величине выпрямленного напряжения — низковольтные (до 100В), средневольтовые (от 100 до 1000В), высоковольтные (свыше 1000В); по назначению — сварочный, для питания микроэлектронной схемы, для питания ламповых анодных цепей, для гальваники и пр.; по степени полноты мостов — полномостовые, полумостовые, четвертьмостовые; по наличию устройств стабилизации — стабилизированные, нестабилизированные; по управлению выходными параметрами — регулируемые, нерегулируемые; по индикации выходных параметров — без индикации, с индикацией (аналоговой, цифровой); по способу соединения — параллельные, последовательные, параллельно-последовательные; по способу объединения — раздельные, объединённые звёздами, объединённые кольцами; по частоте выпрямляемого тока — низкочастотные, среднечастотные, высокочастотные. Вы с первого раза сможете совместить у разных источников тока все эти параметры без приборов???? Я лично НЕТ! Я лично спалил 1 выпрямитель, 2 АКБ, один БП - личный опыт методом тыканья! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата Вы с первого раза сможете совместить у разных источников тока все эти параметры без приборов???? Далеко не все приведённые параметры нас должны интересовать по конкретному вопросу. Цитата Я лично спалил 1 выпрямитель, 2 АКБ, один БП - личный опыт методом тыканья! Я лично методом тыканья не работал никогда. В отдельных моментах так происходило исключительно по причине упущения чего-то, но не специально по типу " а вдруг что-то да выйдет".Для данной параллели нужно только близкие выходные параметры, например: ток, напряжение, мощность, выходное сопротивление, способ преобразования и частоту преобразования. А какая фирма будет делать тот или иной преобразователь и по какой схемотехнике, мало от этого что-то зависит. Главное, как я уже говорил, наши преобразователи нужно "развязать" по выходу, что бы как раз и не было влияния одного на другой, даже в случае выхода из строя одного из них. Нам всего-то нужно сложить мощность по постоянке! На практическом примере, в своё время, брал 6 БП от компа мощностью 200-250 Вт, и в параллели снимал с них около 1 кВт. С точки зрения практичности, это оказалось очень нецелесообразным (это изначально понятно было, но...) по ряду факторов. Но это уже другие проблемы.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 11:04 |
|
![]() |