http://www.news.elteh.ru/arh/2011/67/10.php посмотрите , и все будет понятно, разъяснение кто принимал участие в разработке правил.При создании новой комиссии-допустим сколотили новую организацию, все 5 членов должны сдавать экзамен в ростехнадзоре, а в дальнейшем ежегодно можно 3 только. у нас так принято- пишем письмо инсп ростехнадзора когда подходит срок сдачи с просьбой разрешить принять экзамен у 2-х членов комиссии в собственной комиссии, он дают разрешение -резолюцию в нашем письме ,обещает прийти на экзамен - но уже 7 лет ни разу не приходили на экзамены в нашу комиссию. Хотя считаю не надо просить у них на это разрешение- но так сложилось и нас это удовлетворяет, у нас сильный кадровый состав с опытом,это они знают. Подойти надо к этому разумно, чтоб в комиссии чтоб были грамотные .знающие специалисты; а не ради того,лишь бы сколотить эту комиссию, персонал надо учить,и безопасностью людей не не надо шутить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.2.2012, 11:44
Сообщение #42


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23015
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1. штамп в журнале Правилами не предусмотрен, но в принципе это Вам никто не запрещает, главное шоб запись была
2. от значит из-за чего тарифы растут
3. можете, как говорил, работать он не может, например АТП - механик, мастер хоз. участка и т.д.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 8.4.2012, 9:37
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Скажите пожалуйста, может ли комиссия предприятия аттестовать электрика (4 гр. рем. персонал) на право проведения испытаний повышенным напряжением? Кто должен входить в состав комиссии? Требуется ли предварительное обучение или стажровка работника в связи с тем, что перерыв в работе (конкретно в испытаниях) более 5лет?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.4.2012, 19:39
Сообщение #44


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23015
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



может, если 3 чела комисси аттестованы на спец. работы в РТН
требуется


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 8.4.2012, 22:55
Сообщение #45


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Требуется обучение или стажировка?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
CBI
сообщение 18.4.2012, 10:13
Сообщение #46


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 28.3.2012
Пользователь №: 26709



Можно ли в комиссию включить сотрудника со 2 гр. по ЭБ? В перспективе будет 3 я, но комиссия нужна сейчас. В нормах ничего про это не нашли. Можно или нам пока временно включить в группу сотрудника с 3 гр из другого подразделения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.4.2012, 15:14
Сообщение #47


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23015
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



со 2 гр. не советовал бы, если одно предприятие, то полагаю можно с 3 гр.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
CBI
сообщение 19.4.2012, 13:23
Сообщение #48


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 28.3.2012
Пользователь №: 26709



Цитата(с2н5он @ 18.4.2012, 16:14) *
со 2 гр. не советовал бы, если одно предприятие, то полагаю можно с 3 гр.

Не нашли про то какие группы должны быть у членов комиссии ни в одном документе. Только что "Все члены комиссии должны иметь группу по ЭБ и пройти проверку знаний в комиссии территориального органа РТН" Это условие у нас выполняется. У нас все члены комиссии проверены в РТН.
По то что присваивать 1 гр. можно имея не ниже 3 есть информация. А вот что в комиссии должны быть с группой не нихе 3 - такой нет.


включить то мы можем, но этот сотрудник с 3ей гр. территориально работает в другом месте. у него основное местоработы на объекте и у нас он редко появляется.

Сообщение отредактировал CBI - 19.4.2012, 13:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.4.2012, 14:00
Сообщение #49


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23015
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



я не говорил что в Правилах есть про группы
просто по логике приложение № 1 к ПОТРМ - требования к персоналу, что со 2 гр. делать в комиссии, он и рабрить то в ЭУ толком не может
у Вас нет третьего человека с 3 гр. для комиссии?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
CBI
сообщение 19.4.2012, 15:48
Сообщение #50


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 28.3.2012
Пользователь №: 26709



Цитата(с2н5он @ 19.4.2012, 15:00) *
я не говорил что в Правилах есть про группы
просто по логике приложение № 1 к ПОТРМ - требования к персоналу, что со 2 гр. делать в комиссии, он и рабрить то в ЭУ толком не может
у Вас нет третьего человека с 3 гр. для комиссии?

среди сотрудников есть те у кого 3 я группа. Но это либо начальник земснаряда , но он в карьере почти постоянно, либо ремонтный персонал базы - электромонтеры. есть еще сотрудник по совместительству работающий, с 3ей группой.

сейчас в комиссии двое с 5 й гр, один с 4 й гр и одни с 3ей гр.
через месяц инженер получит 3ю гр и вкючим его в комиссию. но пока может нам и не надо никого временно не включать? оставить пока 4х? Во время проверки у нас получается присуттствуют 4 члена комиссии, в том чиле председатель. Все в соответствии с п. 1.4.33 ПТЭЭП.
Инспектор из РТН ничего при проверке по этому поводу не сказал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.4.2012, 22:07
Сообщение #51


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23015
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



смотрите сами, но я бы на месяц для перестраховки поставил бы редко бывающего, все равно достаточно трех подписей в протоколе


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
CBI
сообщение 20.4.2012, 12:20
Сообщение #52


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 28.3.2012
Пользователь №: 26709



Цитата(с2н5он @ 19.4.2012, 22:07) *
смотрите сами, но я бы на месяц для перестраховки поставил бы редко бывающего, все равно достаточно трех подписей в протоколе

спасибо. подстрахуемся. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2025, 11:30
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены