Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Кабельная линия 10 кВ

Flicker
сообщение 20.4.2012, 21:02
Сообщение #21


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 5.7.2011
Из: Ижевск
Пользователь №: 23450



Цитата(uvk2 @ 20.4.2012, 21:59) *
раньше вроде бы даже штрафовали за реактивную энергию.

Я тоже так слышал, но пока на счет этого не читал, по мере поступления проблем читаю литературу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 20.4.2012, 21:14
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Flicker, если у вас преобладает индуктивная нагрузка, движки, светильники с дросселями и т.п., может и есть смысл включить, если они есть в наличии. С контролем косинуса конечно.

Цитата(Energo_Ek @ 20.4.2012, 13:29) *
У нас сейчас такая же фигня!
Но раньше, в начале моей профессиональной деятельности в энергетике, кабельные муфты и другие работы на кабелях выполняли своими силами, но для этого несколько человек из ремонтной бригады прошли обучение на кабельщиков и получили соответствующие удостоверения, ну и кабельные муфты соответственно сами делали.
Ну а в последнее время всё чаще стали привлекать подрядные организации для восстановления кабельных линий.

Нонешние пластиковые муфты слепить достаточно просто, и учиться ни к чему. А вот поиск повреждения сложное дело, поэтому наверное и привлекаете посторонних.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 20.4.2012, 21:23
Сообщение #23


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата(Flicker @ 20.4.2012, 20:36) *
На предприятии подстанция 10/0,4 кВ и два транса, подходит два кабеля от ТП 110/10 кВ. есть предохранители и разъединитель, на 0,4 секционник который не работает и автоматы. Это все что есть.

Вообще есть какие то нормы чтобы обязательно на предприятие были конденсаторные установки? Без них вроде как нельзя?

Ну так на 110/10 защита-то отработала же ж?

И как вы себе это представляете? где-то около ТП с трансами 10/0,4 ставить конденсаторные установки? Думаете мало таких предприятий - одна ТП и потребление на уровне 0,1 Мвт в месяц?

Цитата
Нонешние пластиковые муфты слепить достаточно просто, и учиться ни к чему. А вот поиск повреждения сложное дело, поэтому наверное и привлекаете посторонних.
не такое уж и сложное при наличии оборудования и квалифицированного персонала icon_smile.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flicker
сообщение 20.4.2012, 21:28
Сообщение #24


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 5.7.2011
Из: Ижевск
Пользователь №: 23450



Цитата(S-cream @ 20.4.2012, 21:23) *
Ну так на 110/10 защита-то отработала же ж?

И как вы себе это представляете? где-то около ТП с трансами 10/0,4 ставить конденсаторные установки? Думаете мало таких предприятий - одна ТП и потребление на уровне 0,1 Мвт в месяц?


На территории предприятия есть компрессорный цех, 4 электродвигателя мощностью 200 кВт, пускай работают не все вместе, а по очереди... и так много чего.

Сообщение отредактировал Flicker - 20.4.2012, 21:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 20.4.2012, 21:48
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



200 кВт это синхронники? Всё одно не вредно было бы иметь фазометры на каждой подстанции.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flicker
сообщение 21.4.2012, 8:33
Сообщение #26


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 5.7.2011
Из: Ижевск
Пользователь №: 23450



Цитата(uvk2 @ 20.4.2012, 21:48) *
200 кВт это синхронники? Всё одно не вредно было бы иметь фазометры на каждой подстанции.


Нет, асинхронный.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 21.4.2012, 9:32
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Блин, представляю пускоыве токи...


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flicker
сообщение 21.4.2012, 9:36
Сообщение #28


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 5.7.2011
Из: Ижевск
Пользователь №: 23450



Цитата(uvk2 @ 21.4.2012, 10:32) *
Блин, представляю пускоыве токи...


400-600 Ампер, стрелка амперметра на подстанции при запуске так и скачет.
Все-таки целесообразно ставит конденсаторные установки?
Или есть какое нибудь еще оборудования необходимое?

Сообщение отредактировал Flicker - 21.4.2012, 9:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 21.4.2012, 10:34
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Я уже рассказывал где-то что после включения конденсаторов резко снизился нагрев питающего кабеля, с 60 примерно градусов до окружающей температуры. Думаю, что это неплохо. Рискну также предположить, что снижается нагрев и шин и контактных соединений. Не помню марку установки, что-то нерусское было. Она отслеживает косинус и автоматически коммутирует конденсаторные батареи, стремясь свести его к единице. Если такие установки у вас есть на предприятии, попробуйте включить. Но косинус надо знать заранее, какой он у вас сейчас?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_shah12_*
сообщение 21.4.2012, 19:22
Сообщение #30





Гости






ПОСЛЕ АВАРИИ НА КЛ НУЖНО ПРОВЕРИТЬ ЕГО НЕ МЕГЕРОМ НА 500-1000В, А ЛАБАРАТОРИЕЙ, ЕСЛИ КЛ 10кВ ТО ПРОДАВИТЬ НУЖНО ОТ 15ДО 40кВ ЕСЛИ КАБЕЛЬ ВЫЖИЛ ПОСЛЕ ЕТОГО ТО ТОГДА НА МЕСТЕ КЗ ПОСТАВИТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНУЮ ТЕРМОМУФТУ. СВИНЦОВАЯ ЕТО ПРОШЛИЙ ВЕК, ОЧЕНЬ МНОГО ВОЗНИ.НО ЕСЛИ КАБЕЛЬ ПЛОХОЙ И ЛЕЖИТ В БОЛОТЕ ТО НЕ ТЕРМО НЕ СВЕНЦОВАЯ СТОЯТЬ НЕ БУДУТ. КОГДА РАЗДЕЛУЕТСЯ КАБЕЛЬ ПОД МУФТУ ТО БЕРЕТСЯ ВНУТРЕНЯЯ БУМАЖНАЯ ОПЛЕТКА И ПОДЖИГАЕТСЯ СМОТРИТСЯ НАЛИЧИЕ ВЛАГИ. МАСЛЯНИЕ КАБЕЛЯ ДОЛЖНЫ ВСЕГДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДАЖЕ ЕСЛИ НЕТ НАГРУЗКИ.

Сообщение отредактировал с2н5он - 22.4.2012, 6:15
Причина редактирования: капс локом не балуемся
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 21.4.2012, 19:57
Сообщение #31


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10829
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(shah12 @ 21.4.2012, 18:22) *
ПОСЛЕ АВАРИИ НА КЛ

Клавиатура накрылась? icon_wink.gif Или работаем с СТА-67Б?





--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 21.4.2012, 23:36
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата(shah12 @ 21.4.2012, 20:22) *

Цитата
ПОСЛЕ АВАРИИ НА КЛ НУЖНО ПРОВЕРИТЬ ЕГО НЕ МЕГЕРОМ НА 500-1000В, А ЛАБАРАТОРИЕЙ

У них кабель летит не в первый раз, и они его не в первый раз ремонтируют, значит находят место повреждения, значит лаборатория бывает, и знает что делать.
Цитата
ЕСЛИ КЛ 10кВ ТО ПРОДАВИТЬ НУЖНО ОТ 15ДО 40кВ

Откуда такие цифры?
Цитата
ЕСЛИ КАБЕЛЬ ВЫЖИЛ ПОСЛЕ ЕТОГО ТО ТОГДА НА МЕСТЕ КЗ ПОСТАВИТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНУЮ ТЕРМОМУФТУ

Кабель с КЗ прошел испытание?
Цитата
НО ЕСЛИ КАБЕЛЬ ПЛОХОЙ И ЛЕЖИТ В БОЛОТЕ ТО НЕ ТЕРМО НЕ СВЕНЦОВАЯ СТОЯТЬ НЕ БУДУТ

Плохой кабель нигде не будет стоять, независимо есть на нем муфты или их нет. А правильно смонтированая СТп будет лежать хоть где.
Цитата
МАСЛЯНИЕ КАБЕЛЯ ДОЛЖНЫ ВСЕГДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДАЖЕ ЕСЛИ НЕТ НАГРУЗКИ

Не согласен. Если оболочка не имеет повреждений и концевые муфты не сосут влагу, то кабелю пофиг есть напряжение или нет.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flicker
сообщение 25.4.2012, 17:05
Сообщение #33


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 5.7.2011
Из: Ижевск
Пользователь №: 23450



Кабель залатали, теперь руководство просит сделать чертеж(разметку) кабеля, чтоб в следующий раз найти было проще, подскажите как это делается? Можно образец или с чего начать)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 25.4.2012, 17:30
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



По правильному, это делается обязательно в момент укладки кабеля в траншею. Делать нужно на съемке местности в масштабе 200, 500, 1000, 2000. Трассу наносят на съемку с указанием расстояний до ближайших строений\рек\отметок высоты, отмечают углы поворота, и места расположения муфт.
PS мну в прошлом месяце пошутил, мну принес съемку трассы в GPS координатах, шутку не оценили. Хотя все точно было.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flicker
сообщение 25.4.2012, 17:56
Сообщение #35


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 5.7.2011
Из: Ижевск
Пользователь №: 23450



Цитата(Sinus @ 25.4.2012, 17:30) *
По правильному, это делается обязательно в момент укладки кабеля в траншею. Делать нужно на съемке местности в масштабе 200, 500, 1000, 2000. Трассу наносят на съемку с указанием расстояний до ближайших строений\рек\отметок высоты, отмечают углы поворота, и места расположения муфт.
PS мну в прошлом месяце пошутил, мну принес съемку трассы в GPS координатах, шутку не оценили. Хотя все точно было.


можно хоть какой нибудь образец, или как подробней это все сделать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 25.4.2012, 19:19
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Ну если вам нужен точный и официальный план местности, то может в каких-то геодезических конторах есть или в БТИ. А для себя, для служебного использования так хотя-бы на яндекс-картах. Потом на этот чертёж наносите трассу кабеля.

Сообщение отредактировал uvk2 - 25.4.2012, 19:21


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flicker
сообщение 27.4.2012, 16:14
Сообщение #37


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 5.7.2011
Из: Ижевск
Пользователь №: 23450



Цитата(uvk2 @ 21.4.2012, 10:34) *
Но косинус надо знать заранее, какой он у вас сейчас?


косинус фи=0,79
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2024, 14:55
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены