Куда подключать общий провод, объединяющий концы обмоток трансформаторов тока? , На ноль или на землю? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Куда подключать общий провод, объединяющий концы обмоток трансформаторов тока? , На ноль или на землю? |
23.4.2012, 6:49
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 14.2.2010 Пользователь №: 17351 |
Подскажите, пожалуйста, куда по правилам нужно подключать провод, объединяющий концы обмоток трансформаторов тока? В некоторых схемах на ноль подключают, а в других на землю. Как правильно, и вчем разница если по разному подключить. Будут различные показания счетчиков?
|
|
|
|
23.4.2012, 7:05
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Вторичные обмотки трансорматоров тока заземляются в одной точке. В целях электробезопасности. Значит на защитную РЕ-шину (землю).
Примечание. Провод объединяющий концы обмоток, это другой провод. |
|
|
23.4.2012, 7:21
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 14.2.2010 Пользователь №: 17351 |
Имеется ввиду провод, объединяющий по одному концу вторичных обмоток ТТ.
|
|
|
23.4.2012, 9:03
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Имеется ввиду провод, объединяющий по одному концу вторичных обмоток ТТ. Значит так!Неразрывным шлейфом: "земля" - ТТ(на каждый) - ИКК - счётчик. Это и есть самое правильное подключение и полый ответ на Ваш вопрос. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
|
23.4.2012, 18:44
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 14.2.2010 Пользователь №: 17351 |
|
|
|
23.4.2012, 19:00
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
А что Вы скажете про схему включения указанную во вложенном файле? Именно о ней и говорю (по ней и работаю) - даже предполагал так же отсканить и показать здесь.И что Вас в этой схеме включения (или из того, что я сказал) смущает? Цитата('Romanich85') ....вчем разница если по разному подключить. Будут различные показания счетчиков? Это защита, а в показаниях учёта разницы не будет (только при условии, что речь идёт именно о точке подключения).
Сообщение отредактировал Rezo - 23.4.2012, 19:03 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
23.4.2012, 19:32
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 14.2.2010 Пользователь №: 17351 |
Именно о ней и говорю (по ней и работаю) - даже предполагал так же отсканить и показать здесь. Просто в ней общий щлейф с ТТ посажен на ноль, а не на землю.Почему? Это защита, а в показаниях учёта разницы не будет (только при условии, что речь идёт именно о точке подключения). Может быть глупый вопрос, но интересно в чем физический смысл данной защиты? В каком случае и от чего защищает соединение одной из концов вторичной обмотки ТТ? И еще один вопрос по данной теме. Во многих схемах (к примеру в документации на счетчики АВВ) в цепь измерения напряжения включают предохранители. Интересно, допускается ли это нашими стандартами. Ведь при отключении защитного предохранителя (автомата) нарушаться измерения. Что Вы думаете по этому поводу. Схему из паспорта на счетчик прилагаю во вложении |
|
|
|
23.4.2012, 22:20
Сообщение
#8
|
||
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
А что Вы скажете про схему включения указанную во вложенном файле? Можно сказать, что за последнее время она несколько изменилась... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
||
24.4.2012, 6:52
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 14.2.2010 Пользователь №: 17351 |
Интересно всвязи с чем?
|
|
|
24.4.2012, 9:30
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата Просто в ней общий щлейф с ТТ посажен на ноль, а не на землю.Почему? Потому что этой схеме лет эдак.... 30 - не меньше.Сейчас есть чёткое подразделение на систему сети (систему заземления), поэтому в том или ином практическом случае эта схема может действительно несколько измениться - о чём уже указал "savelij®". Цитата Во многих схемах (к примеру в документации на счетчики АВВ) в цепь измерения напряжения включают предохранители. Интересно, допускается ли это нашими стандартами....Что Вы думаете по этому поводу. Нигде не встречал, что бы наши стандарты допускали такое. Да и не вижу особого смысла в этих предохранителях....
Сообщение отредактировал Rezo - 24.4.2012, 9:35 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
|
24.4.2012, 20:05
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 14.2.2010 Пользователь №: 17351 |
Потому что этой схеме лет эдак.... 30 - не меньше. Сейчас есть чёткое подразделение на систему сети (систему заземления), поэтому в том или ином практическом случае эта схема может действительно несколько измениться - о чём уже указал "savelij®". Так получается, что подключение на ноль или на землю зависит от системы заземления? |
|
|
24.4.2012, 21:57
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Да! Только если быть уж совсем точным, то нужно говорить не просто о земле (заземлении), а о проводниках "N" и "PE".
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
25.4.2012, 5:44
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 14.2.2010 Пользователь №: 17351 |
|
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
25.4.2012, 7:40
Сообщение
#14
|
Гости |
Вы свой вопрос задаете вроде как в разделе для профессионалов,REZO коротко и ясно ответил на поставленный вопрос и все равно Вы спрашиваете,на N подключать или РЕ.Подключать надо на РЕ,просто раньше не было разделения нуля на защитный и рабочий проводник и кто держал в руках предоставленную Вами схему,знали что ноль по умолчанию заземлен отсюда и название глухозаземленная нейтраль.
|
|
|
25.4.2012, 20:47
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 14.2.2010 Пользователь №: 17351 |
Вы свой вопрос задаете вроде как в разделе для профессионалов,REZO коротко и ясно ответил на поставленный вопрос и все равно Вы спрашиваете,на N подключать или РЕ.Подключать надо на РЕ,просто раньше не было разделения нуля на защитный и рабочий проводник и кто держал в руках предоставленную Вами схему,знали что ноль по умолчанию заземлен отсюда и название глухозаземленная нейтраль. Вот теперь все ясно. Спасибо!!! |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2025, 8:04 |
|