РУ-10 кВ с ячейками КСО. , Помогите разобраться.

Bor2905
сообщение 22.4.2012, 9:22
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 254
Регистрация: 27.2.2012
Из: Моск. обл. г.Солнечногорск.
Пользователь №: 26290



В скором времени буду монтировать блочную КТП на 2 транса по 400 кВА для большого коттеджного посёлка. В проекте в принципиальной схеме РУ-10 идут 6 камер КСО-298, затем последовательно после каждой ВНА-10/630. 2 из 6 камер вводные (приходят кабели), 2 другие отходящие на 2 транса, 2 оставщиеся отходящие резервные. Подстанция тупиковая, но возможно когда-то станет проходной. Ячейки КСО по плану располагаются следующим образом. По одной стенке помещения РУ-10 3 ячейки (вводная, трансовая, резервная), по другую такие же 3 зеркально. Между 2-мя рядами ячеек шинный мост с 2-мя (зачем с 2-мя непонятно...) разъединителями РВЗ-10/630.
На продольных и поперечных срезах ячеек КСО на чертеже видно что в "потрохах" их стоят обычные ВНА и вставки и всё! В интернете же про ячейки КСО-298 написано что они идут с 2-мя разъединителями (на приходящую и отходящую линии) и вакуумником с РЗиА и прочими делами. Вот тут я что-то совсем запутался. С какими ячейками всё-таки собирать РУ-10, как и написано в проекте с КСО-298, так там в них нет никаких ВНА, или я что-то не так понимаю? В принципиальной схеме ВНА указаны в рамках КСО, как я сейчас понимаю, так? Отсюда вопрос: есть ли такие КСО не с вакуумниками и РЗиА, а с обычными ВНА и вставками? И не будет монтаж из них РУ-10 противоречить правилам? Или всё-таки я не так понял и в КСО-298 присутствуют и ВНА и вакуумник? Может быть так? И вообще нужен ли вакуумник в тупиковой КТП? Ведь там всегда есть возможность снять нагрузку.
Подобного типа подстанцию монтирую впервые, поэтому буду рад любым советам. Заранее спасибо.
P.S. В нэте в описании КСО-204М написано "Камеры КСО и КРУ предназначены для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6(10) кВ в сетях с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью." У меня вопрос: где в трёхфазной сети 6 и 10 Кв у нас нейтраль???!!!

Сообщение отредактировал Bor2905 - 30.4.2012, 0:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 22.4.2012, 14:49
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11082
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Bor2905 @ 22.4.2012, 9:22) *
где в трёхфазной сети 6 и 10 Кв у нас нейтраль???!!!

Она есть, но ее не видно. icon_smile.gif


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bor2905
сообщение 22.4.2012, 14:58
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 254
Регистрация: 27.2.2012
Из: Моск. обл. г.Солнечногорск.
Пользователь №: 26290



Цитата(Roman D @ 22.4.2012, 15:49) *
Она есть, но ее не видно. icon_smile.gif

А поконкретнее? И что значит её заземление через дугогосящий реактор?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 23.4.2012, 11:17
Сообщение #4





Гости






как написано в проекте делать, комплектация ячейки зависит от заказчика- что захочеш то в ней и будет стоять
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bor2905
сообщение 23.4.2012, 21:55
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 254
Регистрация: 27.2.2012
Из: Моск. обл. г.Солнечногорск.
Пользователь №: 26290



Цитата(Гость @ 23.4.2012, 11:17) *
как написано в проекте делать, комплектация ячейки зависит от заказчика- что захочеш то в ней и будет стоять

Сами себе противоречите. Всё-таки как в проекте делать или ка заказчик захочет? Это как говориться 2 большие разницы. В проекте правда тоже разногласия есть. В принципиальной схеме указаны КСО-298, в тексте у поминаются вакуумные выключатели. На схеме в поперечных и продольных разрезах ячеек КСО нарисованы ВНА со вставками.

Сообщение отредактировал Bor2905 - 23.4.2012, 21:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.4.2012, 22:29
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23018
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



КСО-298 есть и с вакуумником


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bor2905
сообщение 23.4.2012, 22:41
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 254
Регистрация: 27.2.2012
Из: Моск. обл. г.Солнечногорск.
Пользователь №: 26290



Цитата(с2н5он @ 23.4.2012, 23:29) *
КСО-298 есть и с вакуумником

Это я как раз уяснил уже давно.))) Меня больше интересует есть ли КСО-298 с ВНА и вставками? И есть ли ещё такие, чтобы приход внизу был, а питание она подавала на верхнюю ошиновку?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 24.4.2012, 13:34
Сообщение #8





Гости






Цитата(Bor2905 @ 23.4.2012, 22:41) *
Это я как раз уяснил уже давно.))) Меня больше интересует есть ли КСО-298 с ВНА и вставками? И есть ли ещё такие, чтобы приход внизу был, а питание она подавала на верхнюю ошиновку?


Приход обычно бывает у наркоманов(шутка).Вы беретесь за монтаж подстанций,а куда девается нейтраль не знаете,как-то странно.А теперь по существу:
Цифра 298 подразумевает конструктив ячейки(габариты,установочные размеры,расположение сборных шин).КСО298 более современная ячейка,которую изготавливают на вакуумниках,зачем проектанты запихнули в эту ячейку ВНА остается загадкой,хотя скорее всего взяли типовой проект подстанции на ячейках КСО298 и привязали к вашему объекту.Вряд ли какой нибудь завод возмется в 298 корпус пихать ВНА,т.к. в этом случае РЗиА неначто ставить и вообще в более сложную металлоконструкцию(соответственно более дорогую) установить обыкновенный выкл.нагрузки,это извращение,для этого есть более простые по конструкции ячейкиКСО366;386;393.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bor2905
сообщение 28.4.2012, 18:26
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 254
Регистрация: 27.2.2012
Из: Моск. обл. г.Солнечногорск.
Пользователь №: 26290



Цитата(Гость_Алексей_* @ 24.4.2012, 13:34) *
Приход обычно бывает у наркоманов(шутка).

Шутку юмора оценил))) Спасибо...
Цитата(Гость_Алексей_* @ 24.4.2012, 13:34) *
Вы беретесь за монтаж подстанций,а куда девается нейтраль не знаете,как-то странно.

Про нейтраль я уже уяснил. Оказывается на некоторых подстанциях (например 35/10 кВ) обмотки ВН транса соединены в звезду, отсюда и нейтраль. Я просто этого не знал, думал что на всех подстанциях и питающих центрах от 6 Кв и выше обмотки соединяются в треугольник.
Цитата(Гость_Алексей_* @ 24.4.2012, 13:34) *
А теперь по существу:
Цифра 298 подразумевает конструктив ячейки(габариты,установочные размеры,расположение сборных шин).КСО298 более современная ячейка,которую изготавливают на вакуумниках,зачем проектанты запихнули в эту ячейку ВНА остается загадкой,хотя скорее всего взяли типовой проект подстанции на ячейках КСО298 и привязали к вашему объекту.Вряд ли какой нибудь завод возмется в 298 корпус пихать ВНА,т.к. в этом случае РЗиА неначто ставить и вообще в более сложную металлоконструкцию(соответственно более дорогую) установить обыкновенный выкл.нагрузки,это извращение,для этого есть более простые по конструкции ячейкиКСО366;386;393.

А так спасибо за разъяснение! Будем значит делать с КСО-298 с вакуумниками и РЗиА. Кстати, так ли они актуальны на тупиковых подстанциях? Я имею в виду ваккумники с РЗиА. Питающая кабельная линия защищена будет реклоузером.

Сообщение отредактировал Bor2905 - 2.5.2012, 21:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 29.4.2012, 22:08
Сообщение #10





Гости






Про нейтраль Вы опять не все поняли.На трансах напряжением 6 или 10кВ(имеется ввиду высокая сторона транса) обмотки могут соединяться как в звезду так и в треугольник,просто в треугольнике нуля нет в принципе,при соединении звездой нулевая точка есть ,но ее просто ни с чем не соединяют,отсюда и термин"изолированная нейтраль.Теперь по Вашему вопросу насчет ВНА,проектанты правильно заложили в проект подстанции выкл.нагрузки и предохранители,только зачем они запихнули ВНА в КСО298 не понятно,повторюсь,скорее всего взяли типовой проект на этих ячейках и привязали к проекту вашей подстанции.Обычно проектные организации при составлении проектов закладывают в них продукцию какого нибудь производителя,поинтересуйтесь у них какой завод-изготовитель выпускает 298 ячейки на ВНА и предохранителях и закажите эти ячейки у них.Такое ощущение,что проектантам было по хрену,что засунуть в проект,я понимаю когда идет реконструкция подстанции по программе ретрофит и старые корпуса(например КСО366) начиняют, вместо устаревшего хлама,вакуумниками не трогая при этом все остальное(имеется ввиду система сборных шин,отходящие кабели).Если найдете КСО298 на ВНА,киньте ссылку,интересно посмотреть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bor2905
сообщение 30.4.2012, 0:39
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 254
Регистрация: 27.2.2012
Из: Моск. обл. г.Солнечногорск.
Пользователь №: 26290



Цитата(Гость_Алексей_* @ 29.4.2012, 23:08) *
Про нейтраль Вы опять не все поняли.На трансах напряжением 6 или 10кВ(имеется ввиду высокая сторона транса) обмотки могут соединяться как в звезду так и в треугольник,просто в треугольнике нуля нет в принципе,при соединении звездой нулевая точка есть ,но ее просто ни с чем не соединяют,отсюда и термин"изолированная нейтраль.

Я всё именно так и понял. Читайте внимательнее моё сообщение. Просто не стал я подробно расписывать что нейтраль либо просто остаётся изолированной, либо заземляется через дугогосящий реактор....Вопрос изначально был в том, откуда она берётся вообще.
Цитата(Гость_Алексей_* @ 29.4.2012, 23:08) *
Обычно проектные организации при составлении проектов закладывают в них продукцию какого нибудь производителя,поинтересуйтесь у них какой завод-изготовитель выпускает 298 ячейки на ВНА и предохранителях и закажите эти ячейки у них.

Цитата из проекта: "Распределительное устройство 10 кВ (РУ-10кВ) комплектуется камерами КСО-298 с выключателями нагрузки ВНА-10/630 производства Самарского завода "Электрощит", выключателями силовыми вакуумными серии ВВ/TEL."
Цитата(Гость_Алексей_* @ 29.4.2012, 23:08) *
Если найдете КСО298 на ВНА,киньте ссылку,интересно посмотреть.

Ок, но пока не нашёл. А оснастить РУ-10 ячейками КСО-393 к примеру с ВНА и вставками будет наверное как-то не правильно? Или просто нужно пересогласовывать проект?

Сообщение отредактировал Bor2905 - 2.5.2012, 21:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 30.4.2012, 16:53
Сообщение #12





Гости






Не надо ни чего пересогласовывть,сначала пусть проектанты наведут порядок в вашем проекте,а то сплошные разногласия.Зачем-то ВНА засунули вместе с вакуумниками,хотя должны быть шинный и линейный РВЗ.Займите в этом вопросе твердую позицию,пусть уберут разночтения в схемах и текстовой части проекта,пора уже и проектантам отвечать за свои косяки,а то читаешь некоторые проекты и слезы льются.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
се-ренький
сообщение 3.5.2012, 9:13
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



Мэй би, имелось ввиду, что распредустройство 6(10 кВ) оснащается ячейками КАК с вакуумными выключателями, ТАК и с выключателями нагрузки, а не ДВА В ОДНОМ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 3.5.2012, 20:07
Сообщение #14





Гости






Цитата(се-ренький @ 3.5.2012, 9:13) *
Мэй би, имелось ввиду, что распредустройство 6(10 кВ) оснащается ячейками КАК с вакуумными выключателями, ТАК и с выключателями нагрузки, а не ДВА В ОДНОМ...


Хорошо,тогда укажите хоть один завод-изготовитель,у которого КСО298 выпускаются на ВНА и предохренителях.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bor2905
сообщение 5.5.2012, 22:04
Сообщение #15


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 254
Регистрация: 27.2.2012
Из: Моск. обл. г.Солнечногорск.
Пользователь №: 26290



Цитата(се-ренький @ 3.5.2012, 10:13) *
Мэй би, имелось ввиду, что распредустройство 6(10 кВ) оснащается ячейками КАК с вакуумными выключателями, ТАК и с выключателями нагрузки, а не ДВА В ОДНОМ...
Ну тогда бы было там фигурировало слово "или".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
димитри
сообщение 8.6.2012, 7:32
Сообщение #16


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 111
Регистрация: 9.5.2008
Из: Московская область
Пользователь №: 11155



У нас в сетях практикуется на вводных и отходящих ячейках ставить вакуумники а на транс ВН с предохранителями. В СЭС таких ТП полно а последнее время пошли именно КСО 298 из-за их габаритов. Кстати в КСО 298 я встречал только подпружиненные ВН.


--------------------
Истинное знание - знание причин.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Кирилл_*_*
сообщение 30.5.2013, 19:02
Сообщение #17





Гости






Здавствуйте уважаемые господа электрики и гл. энергетики!
У меня такой вопрос есть. Я студент, сейчас пишу диплом, тема диплома "Разработка проекта модернизации КРУ 10кВ. Замена масланого выключателя ВМП-10 на вакуумный выключатель ВВ-10 (BB/TEL)". Вопрос вот в чём, мне надо описать несколько способов модернизации, я нашол 1, который выдаётся на всех сайтах, это программа "Ретрофит". Не могли бы вы помоч мне, и сказать какие ещё существуют методы модернизации?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диманыч
сообщение 31.5.2013, 14:54
Сообщение #18


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 179
Регистрация: 5.3.2013
Из: Российская Империя
Пользователь №: 31351



Выкидываешь из КРУ старые ячейки и ставишь новые КСО с ВВ/TEL


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 1.6.2013, 19:29
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Цитата(Диманыч @ 31.5.2013, 15:54) *
Выкидываешь из КРУ старые ячейки и ставишь новые КСО с ВВ/TEL

На бумаге, это без проблемм)), а как быть с электроснабжением потребителей?. Да возможен такой вариант по секциям, если в КРУ 2 секции.
Есть и другой вариант с заменой выкатных элементов ВМП-10, на ВЭ с ВВ/ТЕЛ, без замены РЗА или с заменой на МП УРЗА.

Сообщение отредактировал Uran - 1.6.2013, 19:30