![]() РУ-10 кВ с ячейками КСО. , Помогите разобраться. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() РУ-10 кВ с ячейками КСО. , Помогите разобраться. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 254 Регистрация: 27.2.2012 Из: Моск. обл. г.Солнечногорск. Пользователь №: 26290 ![]() |
В скором времени буду монтировать блочную КТП на 2 транса по 400 кВА для большого коттеджного посёлка. В проекте в принципиальной схеме РУ-10 идут 6 камер КСО-298, затем последовательно после каждой ВНА-10/630. 2 из 6 камер вводные (приходят кабели), 2 другие отходящие на 2 транса, 2 оставщиеся отходящие резервные. Подстанция тупиковая, но возможно когда-то станет проходной. Ячейки КСО по плану располагаются следующим образом. По одной стенке помещения РУ-10 3 ячейки (вводная, трансовая, резервная), по другую такие же 3 зеркально. Между 2-мя рядами ячеек шинный мост с 2-мя (зачем с 2-мя непонятно...) разъединителями РВЗ-10/630.
На продольных и поперечных срезах ячеек КСО на чертеже видно что в "потрохах" их стоят обычные ВНА и вставки и всё! В интернете же про ячейки КСО-298 написано что они идут с 2-мя разъединителями (на приходящую и отходящую линии) и вакуумником с РЗиА и прочими делами. Вот тут я что-то совсем запутался. С какими ячейками всё-таки собирать РУ-10, как и написано в проекте с КСО-298, так там в них нет никаких ВНА, или я что-то не так понимаю? В принципиальной схеме ВНА указаны в рамках КСО, как я сейчас понимаю, так? Отсюда вопрос: есть ли такие КСО не с вакуумниками и РЗиА, а с обычными ВНА и вставками? И не будет монтаж из них РУ-10 противоречить правилам? Или всё-таки я не так понял и в КСО-298 присутствуют и ВНА и вакуумник? Может быть так? И вообще нужен ли вакуумник в тупиковой КТП? Ведь там всегда есть возможность снять нагрузку. Подобного типа подстанцию монтирую впервые, поэтому буду рад любым советам. Заранее спасибо. P.S. В нэте в описании КСО-204М написано "Камеры КСО и КРУ предназначены для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6(10) кВ в сетях с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью." У меня вопрос: где в трёхфазной сети 6 и 10 Кв у нас нейтраль???!!! Сообщение отредактировал Bor2905 - 30.4.2012, 0:42 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11082 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
где в трёхфазной сети 6 и 10 Кв у нас нейтраль???!!! Она есть, но ее не видно. ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 254 Регистрация: 27.2.2012 Из: Моск. обл. г.Солнечногорск. Пользователь №: 26290 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
как написано в проекте делать, комплектация ячейки зависит от заказчика- что захочеш то в ней и будет стоять
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 254 Регистрация: 27.2.2012 Из: Моск. обл. г.Солнечногорск. Пользователь №: 26290 ![]() |
как написано в проекте делать, комплектация ячейки зависит от заказчика- что захочеш то в ней и будет стоять Сами себе противоречите. Всё-таки как в проекте делать или ка заказчик захочет? Это как говориться 2 большие разницы. В проекте правда тоже разногласия есть. В принципиальной схеме указаны КСО-298, в тексте у поминаются вакуумные выключатели. На схеме в поперечных и продольных разрезах ячеек КСО нарисованы ВНА со вставками. Сообщение отредактировал Bor2905 - 23.4.2012, 21:55 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23018 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
КСО-298 есть и с вакуумником
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 254 Регистрация: 27.2.2012 Из: Моск. обл. г.Солнечногорск. Пользователь №: 26290 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Это я как раз уяснил уже давно.))) Меня больше интересует есть ли КСО-298 с ВНА и вставками? И есть ли ещё такие, чтобы приход внизу был, а питание она подавала на верхнюю ошиновку? Приход обычно бывает у наркоманов(шутка).Вы беретесь за монтаж подстанций,а куда девается нейтраль не знаете,как-то странно.А теперь по существу: Цифра 298 подразумевает конструктив ячейки(габариты,установочные размеры,расположение сборных шин).КСО298 более современная ячейка,которую изготавливают на вакуумниках,зачем проектанты запихнули в эту ячейку ВНА остается загадкой,хотя скорее всего взяли типовой проект подстанции на ячейках КСО298 и привязали к вашему объекту.Вряд ли какой нибудь завод возмется в 298 корпус пихать ВНА,т.к. в этом случае РЗиА неначто ставить и вообще в более сложную металлоконструкцию(соответственно более дорогую) установить обыкновенный выкл.нагрузки,это извращение,для этого есть более простые по конструкции ячейкиКСО366;386;393. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 254 Регистрация: 27.2.2012 Из: Моск. обл. г.Солнечногорск. Пользователь №: 26290 ![]() |
Приход обычно бывает у наркоманов(шутка). Шутку юмора оценил))) Спасибо... Вы беретесь за монтаж подстанций,а куда девается нейтраль не знаете,как-то странно. Про нейтраль я уже уяснил. Оказывается на некоторых подстанциях (например 35/10 кВ) обмотки ВН транса соединены в звезду, отсюда и нейтраль. Я просто этого не знал, думал что на всех подстанциях и питающих центрах от 6 Кв и выше обмотки соединяются в треугольник. А теперь по существу: Цифра 298 подразумевает конструктив ячейки(габариты,установочные размеры,расположение сборных шин).КСО298 более современная ячейка,которую изготавливают на вакуумниках,зачем проектанты запихнули в эту ячейку ВНА остается загадкой,хотя скорее всего взяли типовой проект подстанции на ячейках КСО298 и привязали к вашему объекту.Вряд ли какой нибудь завод возмется в 298 корпус пихать ВНА,т.к. в этом случае РЗиА неначто ставить и вообще в более сложную металлоконструкцию(соответственно более дорогую) установить обыкновенный выкл.нагрузки,это извращение,для этого есть более простые по конструкции ячейкиКСО366;386;393. А так спасибо за разъяснение! Будем значит делать с КСО-298 с вакуумниками и РЗиА. Кстати, так ли они актуальны на тупиковых подстанциях? Я имею в виду ваккумники с РЗиА. Питающая кабельная линия защищена будет реклоузером. Сообщение отредактировал Bor2905 - 2.5.2012, 21:46 |
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Про нейтраль Вы опять не все поняли.На трансах напряжением 6 или 10кВ(имеется ввиду высокая сторона транса) обмотки могут соединяться как в звезду так и в треугольник,просто в треугольнике нуля нет в принципе,при соединении звездой нулевая точка есть ,но ее просто ни с чем не соединяют,отсюда и термин"изолированная нейтраль.Теперь по Вашему вопросу насчет ВНА,проектанты правильно заложили в проект подстанции выкл.нагрузки и предохранители,только зачем они запихнули ВНА в КСО298 не понятно,повторюсь,скорее всего взяли типовой проект на этих ячейках и привязали к проекту вашей подстанции.Обычно проектные организации при составлении проектов закладывают в них продукцию какого нибудь производителя,поинтересуйтесь у них какой завод-изготовитель выпускает 298 ячейки на ВНА и предохранителях и закажите эти ячейки у них.Такое ощущение,что проектантам было по хрену,что засунуть в проект,я понимаю когда идет реконструкция подстанции по программе ретрофит и старые корпуса(например КСО366) начиняют, вместо устаревшего хлама,вакуумниками не трогая при этом все остальное(имеется ввиду система сборных шин,отходящие кабели).Если найдете КСО298 на ВНА,киньте ссылку,интересно посмотреть.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 254 Регистрация: 27.2.2012 Из: Моск. обл. г.Солнечногорск. Пользователь №: 26290 ![]() |
Про нейтраль Вы опять не все поняли.На трансах напряжением 6 или 10кВ(имеется ввиду высокая сторона транса) обмотки могут соединяться как в звезду так и в треугольник,просто в треугольнике нуля нет в принципе,при соединении звездой нулевая точка есть ,но ее просто ни с чем не соединяют,отсюда и термин"изолированная нейтраль. Я всё именно так и понял. Читайте внимательнее моё сообщение. Просто не стал я подробно расписывать что нейтраль либо просто остаётся изолированной, либо заземляется через дугогосящий реактор....Вопрос изначально был в том, откуда она берётся вообще. Обычно проектные организации при составлении проектов закладывают в них продукцию какого нибудь производителя,поинтересуйтесь у них какой завод-изготовитель выпускает 298 ячейки на ВНА и предохранителях и закажите эти ячейки у них. Цитата из проекта: "Распределительное устройство 10 кВ (РУ-10кВ) комплектуется камерами КСО-298 с выключателями нагрузки ВНА-10/630 производства Самарского завода "Электрощит", выключателями силовыми вакуумными серии ВВ/TEL." Если найдете КСО298 на ВНА,киньте ссылку,интересно посмотреть. Ок, но пока не нашёл. А оснастить РУ-10 ячейками КСО-393 к примеру с ВНА и вставками будет наверное как-то не правильно? Или просто нужно пересогласовывать проект? Сообщение отредактировал Bor2905 - 2.5.2012, 21:45 |
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Не надо ни чего пересогласовывть,сначала пусть проектанты наведут порядок в вашем проекте,а то сплошные разногласия.Зачем-то ВНА засунули вместе с вакуумниками,хотя должны быть шинный и линейный РВЗ.Займите в этом вопросе твердую позицию,пусть уберут разночтения в схемах и текстовой части проекта,пора уже и проектантам отвечать за свои косяки,а то читаешь некоторые проекты и слезы льются.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 ![]() |
Мэй би, имелось ввиду, что распредустройство 6(10 кВ) оснащается ячейками КАК с вакуумными выключателями, ТАК и с выключателями нагрузки, а не ДВА В ОДНОМ...
|
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 254 Регистрация: 27.2.2012 Из: Моск. обл. г.Солнечногорск. Пользователь №: 26290 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 9.5.2008 Из: Московская область Пользователь №: 11155 ![]() |
У нас в сетях практикуется на вводных и отходящих ячейках ставить вакуумники а на транс ВН с предохранителями. В СЭС таких ТП полно а последнее время пошли именно КСО 298 из-за их габаритов. Кстати в КСО 298 я встречал только подпружиненные ВН.
-------------------- Истинное знание - знание причин.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Кирилл_*_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
Здавствуйте уважаемые господа электрики и гл. энергетики!
У меня такой вопрос есть. Я студент, сейчас пишу диплом, тема диплома "Разработка проекта модернизации КРУ 10кВ. Замена масланого выключателя ВМП-10 на вакуумный выключатель ВВ-10 (BB/TEL)". Вопрос вот в чём, мне надо описать несколько способов модернизации, я нашол 1, который выдаётся на всех сайтах, это программа "Ретрофит". Не могли бы вы помоч мне, и сказать какие ещё существуют методы модернизации? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 5.3.2013 Из: Российская Империя Пользователь №: 31351 ![]() |
Выкидываешь из КРУ старые ячейки и ставишь новые КСО с ВВ/TEL
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Выкидываешь из КРУ старые ячейки и ставишь новые КСО с ВВ/TEL На бумаге, это без проблемм)), а как быть с электроснабжением потребителей?. Да возможен такой вариант по секциям, если в КРУ 2 секции. Есть и другой вариант с заменой выкатных элементов ВМП-10, на ВЭ с ВВ/ТЕЛ, без замены РЗА или с заменой на МП УРЗА. Сообщение отредактировал Uran - 1.6.2013, 19:30 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |