Добрый вечер!
Получил тех.условия расчетная мощность 5кВт (220В). Есть несколько вопросов. 1) Купил провод 2*16 (алюминий) пойдет от опоры до счетчика ( можно его сразу заводить на автомат до счетчика? 2) Правильно ли я все нарисовал на схеме? 3) внутриквартирная разводка и перемычки 2*4(медь) только цвет проводов синий и белый (какой кинуть на фазу? и не возникнет вопросов у электриков при подключении?). Спасибо! |
|
|
|
27.4.2012, 17:44
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9104 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
1. Не можно а нужно
2. Нет. Где разделение PEN на PE и N? 3. Цвета см. в ПУЭ P.S. Схемы не рисуют, Репин вы наш, схемы чертят -------------------- |
|
|
27.4.2012, 17:48
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 27.4.2012 Пользователь №: 27221 |
|
|
|
27.4.2012, 17:53
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9104 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
То же не правильно по п. 2
Блин, сразу не заметил, там и у вас и у соседа вообще бомба заложена - автомат в нуле, переделывать срочно нах.р. Какой м.дак из энергосбыта опломбировал соседу такую схему и ничего не скахзал -------------------- |
|
|
|
27.4.2012, 17:59
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 27.4.2012 Пользователь №: 27221 |
|
|
|
27.4.2012, 18:12
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9104 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
У него тоже не правильно. Нарисовать не могу. Короче, те два нижних автомата должны быть ОДНИМ двухполюсным. Как верхний. Про разделение PEN. От нулевого провода до счетчика (или после, точно не помню, другие поправят) должен идти еще один провод на шину РЕ и далее расходиться по приемникам как третий проводник к приемникам (в народе называется "земля")
-------------------- |
|
|
27.4.2012, 18:17
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 27.4.2012 Пользователь №: 27221 |
У него тоже не правильно. Нарисовать не могу. Короче, те два нижних автомата должны быть ОДНИМ двухполюсным. Как верхний. Про разделение PEN. От нулевого провода до счетчика (или после, точно не помню, другие поправят) должен идти еще один провод на шину РЕ и далее расходиться по приемникам как третий проводник к приемникам (в народе называется "земля") Так у нас у всех однофазный!! |
|
|
|
27.4.2012, 18:39
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9104 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
причем здесь однофазный? И кто однофазный?
Я пишу про замену двух однополюсных автоматов на один двухполюсный. про "землю" и про систему TN-C-S почитайте в ПУЭ -------------------- |
|
|
27.4.2012, 18:55
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 27.4.2012 Пользователь №: 27221 |
причем здесь однофазный? И кто однофазный? Я пишу про замену двух однополюсных автоматов на один двухполюсный. про "землю" и про систему TN-C-S почитайте в ПУЭ так мне надо было 3*16 брать что ли? мне в энергосбыте написали взять 2 жильный!!! я его уже купил 70 метров(( |
|
|
27.4.2012, 19:11
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Костян челябинский, не поддерживаю я Вас насчёт ссылок на ПУЭ. Это Вы мне можете на них указать, Sinusu, Мастеру Джу, c2h5oh, antno и прочим. Не_электрику, а просто домохозяину, предлагать перелопатить ПУЭ - ну, ветка-то для чайников и для просто случайных людей в электрике.
Провода маркируются так: синий (голубой) - НОЛЬ рабочий, зелёный (жёлто-зеленый) - ноль защитный. Белый, красный, серый, чёрный, фиолетовый, коричневый - всё фазные. К слову, менял вилку на торговом холодильнике (фирму не помню) - там РЕ был чёрным. А я бы сделал так. Но, это ещё выяснить надо, что там со стояком (есть ли действующее заземление) -------------------- |
|
|
|
27.4.2012, 19:24
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Костян челябинский, не надо нервничать, название раздела не изменится.
Автору. 1. Запрещено рвать (коммутировать, отключать...) нулевой провод отдельно от фазных, можно только одновременно с фазными. Иными словами, в указанных случаях грубое нарушение нормативов и безопасности (как вытекающее), а посему и рекомендовали Вам установить вместо двух однополюсных автоматов один двухполюсный. 2. Третий провод (РЕ) берётся либо с контура заземления и не соединяется более ни с чем, кроме защитных контактов розеток или корпусов стационарных аппаратов (система ТТ), либо этот проводок от заземления подключается к шине в щитке, куда подключается и вводной ноль и далее... если будет интересно, расскажут. Это нормативные требования, действующие уже не первый год. Странно, что об этом не намекнули местные энергосбытовцы. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
27.4.2012, 19:26
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 27.4.2012 Пользователь №: 27221 |
|
|
|
27.4.2012, 19:28
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
для начала предположу - речь о квартире в многоквартином доме?
по предыдущему посту № 10 в конце синей стрелки, рядом с буквой N я бы нарисовал ещё одну шину на изоляторах -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
27.4.2012, 19:33
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 27.4.2012 Пользователь №: 27221 |
для начала предположу - речь о квартире в многоквартином доме? по предыдущему посту № 10 в конце синей стрелки, рядом с буквой N я бы нарисовал ещё одну шину на изоляторах частный сектор, подключаю на летнюю кухню (как времянка) как подключат, ее снесу и поставлю 2 40 фунтовых контейнера, утеплю, буду жить |
|
|
27.4.2012, 19:33
Сообщение
#15
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10833 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А это что?
скажете - пломба. Отвечу: индульгенция. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
27.4.2012, 19:35
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
вот от этого столба, хочу тянуть! Раз у Вас ИЖС, то про стояк уже и молчим. У здания должен быть контур заземления. Его можно и у столба поискать, но не знаю, насколько это правомерно и безопасно. ************** ее снесу и поставлю 2 40 фунтовых контейнера, утеплю, буду жить Я бы автобус купил - и дом, и машина! ************* по предыдущему посту № 10 в конце синей стрелки, рядом с буквой N я бы нарисовал ещё одну шину на изоляторах Да шут с ней, с нулевой шиной, да ещё и изоляторы рисовать. Самое главное упустили: зелёная шина напрямую должна быть соединена с корпусом щитка! Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 27.4.2012, 19:43 -------------------- |
|
|
27.4.2012, 20:19
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 27.4.2012 Пользователь №: 27221 |
Костян челябинский, не поддерживаю я Вас насчёт ссылок на ПУЭ. Это Вы мне можете на них указать, Sinusu, Мастеру Джу, c2h5oh, antno и прочим. Не_электрику, а просто домохозяину, предлагать перелопатить ПУЭ - ну, ветка-то для чайников и для просто случайных людей в электрике. Провода маркируются так: синий (голубой) - НОЛЬ рабочий, зелёный (жёлто-зеленый) - ноль защитный. Белый, красный, серый, чёрный, фиолетовый, коричневый - всё фазные. К слову, менял вилку на торговом холодильнике (фирму не помню) - там РЕ был чёрным. А я бы сделал так. Но, это ещё выяснить надо, что там со стояком (есть ли действующее заземление) а что такое РЕ? так и не нашел, и почему стрелка вниз? напишите пожалуйста подробней, завтра пойду все куплю и установлю) |
|
|
27.4.2012, 20:29
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
РЕ - защитный ноль, в простонародье (и в системе ТТ) - заземление; N - рабочий ноль, L - фаза. В обычных хрущёвках и прочих домах без заземления фаза приходит в розетку, и через потребитель уходит в рабочий ноль.
А стрелки - это просто типа "к потребителю электроэнергии", т.е. дальше эти провода идут на розетки и освещение (в ИЖС это могут быть ещё скважинный насос, бойлер, вентиляция и прочее) -------------------- |
|
|
28.4.2012, 13:27
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 27.4.2012 Пользователь №: 27221 |
|
|
|
28.4.2012, 14:23
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Если
Да и автоматики на розетки, если они не силовые "груши", лучше поставить по 16А. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|