Щит |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Щит |
4.5.2012, 22:14
Сообщение
#21
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Не показалось. Просто автор забыл об этом упомянуть на нашем форуме...
Поэтому и нулевые шинки объединены. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
Гость_Гость_* |
4.5.2012, 22:24
Сообщение
#22
|
Гости |
|
|
|
5.5.2012, 4:25
Сообщение
#23
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Походу УЗО не подключены. Скорей всего они срабатывать начали при подключении. Неправильная разводка нулика. И нуль и земля, я так понял, запитаны с верхней общей шинки. Их нужно через УЗО пускать и убрать перемычки ЖЗ между нулями. (кто то про цветовую маркировку сказал что правильная?). 2 автоматика узрил на плиту (варочная поверхность) 25 А кабель 5х4 (кабель явно завышен 2,5 вполне хватило бы и что там за поверхность?порядка 17 кВт? круто! даже если 4х2000Вт и то 8 получается) и духовка 16А кабель 3х4 (ну принцип тот же) страшного ничего, запас по прочности в разы.
На стир. машину, полотенчик и теплый пол автомат 16 А(по схеме, в натуре номинал не видно), не маловато? может срабатывать и контакт греться. И по схеме несколько автоматов 2Р написаны установлены 1Р В остальном вроде нормально, если перемычки между автоматами без разрыва, а так периодически протягивать нуна, могет контакт потеряться |
|
|
Гость_Гость_* |
5.5.2012, 7:34
Сообщение
#24
|
Гости |
Походу УЗО не подключены. Скорей всего они срабатывать начали при подключении. Неправильная разводка нулика. И нуль и земля, я так понял, запитаны с верхней общей шинки. Их нужно через УЗО пускать и убрать перемычки ЖЗ между нулями. (кто то про цветовую маркировку сказал что правильная?). 2 автоматика узрил на плиту (варочная поверхность) 25 А кабель 5х4 (кабель явно завышен 2,5 вполне хватило бы и что там за поверхность?порядка 17 кВт? круто! даже если 4х2000Вт и то 8 получается) и духовка 16А кабель 3х4 (ну принцип тот же) страшного ничего, запас по прочности в разы. На стир. машину, полотенчик и теплый пол автомат 16 А(по схеме, в натуре номинал не видно), не маловато? может срабатывать и контакт греться. И по схеме несколько автоматов 2Р написаны установлены 1Р В остальном вроде нормально, если перемычки между автоматами без разрыва, а так периодически протягивать нуна, могет контакт потеряться На стиралку да 16А автомат. 2P передумал ставить. на схеме забыл убрать. |
|
|
|
5.5.2012, 8:11
Сообщение
#25
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата убрать перемычки ЖЗ между нулями. Я так понял если их убрать, обрыв рабочего нуля получиться. Проводники отходящих линий только синие к этим 3 шинам подключены, защитные внизу, к другой шине. Цитата кто то про цветовую маркировку сказал что правильная? Писал что понятная, защитные провода - желто-зеленые, рабочие нули - синии, перемычки фазные на автоматах выполнены своим цветом каждая фаза. Но до правильной ей конечно далеко. Так понял что питание по 4-х проводному кабелю приходит, в этом причина разделения нулей на отдельной шине? |
|
|
Гость_Гость_* |
5.5.2012, 8:32
Сообщение
#26
|
Гости |
Так понял что питание по 4-х проводному кабелю приходит, в этом причина разделения нулей на отдельной шине? Ноль на отдельную щину потому что все УЗО на одну нулевую шину сажать нельзя. Будет выбивать. Потому отходящий Н, от Узо подключаете на отдельные шинки. Со слов электрика. |
|
|
7.5.2012, 12:52
Сообщение
#27
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
про отдельные шины нуля после УЗО правильно говорит электрик. Поэтому и перемычки убирать нужно когда через узо пройдет ноль потом каждый на свою шину
|
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2024, 14:16 |
|