![]() 3ф. счетчики прямого включения , что лучше? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() 3ф. счетчики прямого включения , что лучше? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 8.6.2009 Из: Великий Новгород Пользователь №: 14750 ![]() |
Ребят, доброго всем времени суток! Сейчас стою на пороге выбора 3ф. счетчика для цеха по изготовлению мебели. Нагрузка будет достаточно высока, в районе 60А. Есть счетчики прямого включения типа Меркурий 230 АМ-02 10(100)А
Вопрос в следуйщим, на сколько он надежен, есть ли смысл с ним связываться или же проще по старинке поставить счетчик с трансформаторами тока? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
60А - это разве высокая?) вот 600А - это да! тут без ТТ никак. А в вашем случае прямое включение проще - не надо заморачиваться с поверкой и пломбировкой ТТ.. Меркурий - хорошие счетчики, ставьте смело.
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Ребят, доброго всем времени суток! Сейчас стою на пороге выбора 3ф. счетчика для цеха по изготовлению мебели. Нагрузка будет достаточно высока, в районе 60А. Есть счетчики прямого включения типа Меркурий 230 АМ-02 10(100)А Вопрос в следуйщим, на сколько он надежен, есть ли смысл с ним связываться или же проще по старинке поставить счетчик с трансформаторами тока? А зачем с трансформаторами тока? Есть индукционные счётчики прямого включения на ток до 100 А, пишу по памяти, возможна ошибка в названии:СА4-И678, где-то так. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 8.6.2009 Из: Великий Новгород Пользователь №: 14750 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 16.9.2011 Из: Рамбова Пользователь №: 24315 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Там еще подводный камень - сечение кабеля! Прямого включения вроде как до 25 мм2 или 35 мм2.
А то был случай в жизни, хлопцы пихали полста квадрат в счетчик, матерились жутко но поставили ТТ. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
думаю только из-за того, что он индукционный
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1856 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
У меркурия срок поверки 10 лет, у энергомеры 5 лет.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
У меркурия срок поверки 10 лет, у энергомеры 5 лет. У энергомеры поверка 1 раз в 16 лет. Клеммы надежнее у энергомеры , сечение у всех прямых до 35мм2. Сообщение отредактировал ez81 - 7.5.2012, 6:17 -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10992 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А ышшо, чтобы вынести счетчик в удобное место, придется раскошелиться на 8 проводов соответствующего сечения (35 квадратов, к примеру). Почём там нынче купрум?
![]() Сообщение отредактировал Roman D - 7.5.2012, 11:37 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |