Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.5.2012 Пользователь №: 27470 ![]() |
город выделил 50 ква хватит этой мощности для 30 бытовок в среднем в одной бытовке электроприборов на 7 квт
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
При одновременном включении - нет!
Линия трёхфазная, распределяем по 10 вагончиков на фазу: 7 * 10 = 70 кВт на фазу, при выделенной мощности на все три фазы 50 кВА При реактивной нагрузке (эл. двигатели, в т.ч. эл. инструмент, микроволновки, телевизоры, сварочники) в 1 Вт Ампер больше, чем в 1 ВА. Т.е., 1 ВА может быть пересчитан в, к примеру, 1,5 Вт. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 13.5.2012, 19:08 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.5.2012 Пользователь №: 27470 ![]() |
Спасибо за ответ 50ква на 30 бытовок получается по 1.6 квт ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Нет, ещё меньше!
не 1,6 кВт, а 1,6 кВА!!! Поясняю: есть активная нагрузка - в ней электроэнергия превращается только в тепловую (лампы накаливания, кипятильники, плитки, обогреватели, чайники) - там да, Вт = В*А. В реактивной нагрузке ВА переводятся в Вт умножением Вт на косинус фи (а косинус больше единицы быть не может). Т.е., берём для примера болгарку. Косинус фи у неё где-то 0,65. При мощности болгарки в 2кВт получаем: 2000:220:0,65 = 14 (Ампер). Болгарка в 2 кВт - это 14 * 220 = 3080 ВА = 3кВа У Вас там энергетика, что ли, нет??? -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 5.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 23450 ![]() |
И я узнать хочу, подстанция 630кВА 10кВ/0,4кВ какую нагрузку выдержит в кВт? как посчитать? Сообщение отредактировал с2н5он - 14.5.2012, 12:31 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
город выделил 50 ква хватит этой мощности для 30 бытовок в среднем в одной бытовке электроприборов на 7 квт Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать какое эл.оборудование установлено в бытовках, его мощность, какое отопление используется и чем эти бытовки являются (производственными, или жилыми помещениями). И я узнать хочу, подстанция 630кВА 10кВ/0,4кВ какую нагрузку выдержит в кВт? как посчитать? S- это полная мощность, в кВА. Зависимость такая: S=sqr(P^2 + Q^2) Где Р- активная мощность в кВт; Q- реактивная мощность в кВАр. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Цитата И я узнать хочу, подстанция 630кВА 10кВ/0,4кВ какую нагрузку выдержит в кВт? как посчитать? Основываясь на личном опыте - примерно 500 кВт +- 50кВт Но это все вилами на воде писано, это как если спросить сколько яблок я смогу сбить за раз метровой палкой. Все зависит от характера нагрузки. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |